Nový příspěvek od Macek »

Konečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000

Nový příspěvek od FRSO »

To mělo původní soft od koupě ??, tak to nemůže fungovat správně, to se musí zcela přenastavit.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000

Nový příspěvek od FRSO »

Macek píše: stř pro 11, 2024 9:37 pm
Konečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
Jak jsi poznal, že nabíjela ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
pibi
Příspěvky: 1004
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000

Nový příspěvek od pibi »

Pro spolupráci s centrálou jsem Multiplus nechal bez grid kódu = továrníní nastavení, proudový limit vstupu nastavil na 6A, později na 10A, zaškrtl Wide input frequency range a UPS. Případně změř multimetrem napětí centrály naprázdno a případně uprav limity. trvalo minutu, nebo 2, než se přifázoval.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
FRSO
Příspěvky: 2409
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000

Nový příspěvek od FRSO »

To není tak zcela jednoznačné, záleží, zda je to invertorová centrála, nebo AVR.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
Macek
Příspěvky: 9
Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm

Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000

Nový příspěvek od Macek »

FRSO píše: stř pro 11, 2024 9:58 pm
Macek píše: stř pro 11, 2024 9:37 pm
Konečně se víc vybila aku a tak nastal čas poprvé testnout nabijení z centrály. Bohužel pokus nevyšel, victron dělal že nic. Když jsem na centrále zkusmo zapnul horkovzdušný fén, tak zhruba vteřinu nabijel, asi než se přetížila centrála. Je šance je zkamarádit? Zatím nemám kabel na změnu konfigurace měniče, ale jestli to šance, tak ho pořídím..
Jak jsi poznal, že nabíjela ?
Na chvilku blikla kontrolka a na voltmetru vylítlo napětí cca o 2v
Macek
Příspěvky: 9
Registrován: pon úno 03, 2020 8:34 pm

Re: Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA vs. stařičká elektrocentrála Honda ec4000

Nový příspěvek od Macek »

Příští týden mi kamarád půjčí kabel, tak se nato mrknu, zatím jsem jen namontoval, vše fungovalo, tak jsem to nechal žít a věnoval se důležitějším věcem.. Centrála invertor neviděla ani z rychlíku, je to takový spolehlivý ingot, co sotva unesu :) Ale třičtvrtě roku stála, dvakrát jsem škubnul a hned jela. Pravda, mám tam benál bez lihu a s aditivama...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek