Re: GoodWe TCP modbus
Ty data jsou stejný, jen je tam jinačí typ resp. délka (S16 vs S32). Proměnný to jsou znamínkový, takže když je to +, tak by to měl být odběr ze sítě a když je to -, tak je to dodávka do sítě.Peetrs píše: ↑úte úno 27, 2024 8:46 am Měl bych dotaz, ještě nemám Goodwe v provozu a zvažuji, zda na vstup do baráku dávat další elektroměr s Modbus, abych měl přehled o přetocích po jednotlivých fázích (ukládám do databáze) nebo na to využít Smart meter. Nevíte někdo, co za hodnoty je pod adresami:
36005-36007 PmeterR-T a 36019-36023 PmeterR-T. Předpokládám, že jedno je směr ven a druhé směr dovnitř.
Můžete mi to prosím někdo potvrdit nebo upřesnit.
Dík
Je to ale pouze část toho, co tě zajímá, protože v těchto výkonech není zahrnut výkon měniče resp. spotřeba baráku a back-up.
Nevím tedy přesnost toho elektroměru, maximálně, že bys tam chtěl mít nějaký cejchovaný, s lepší přesností nebo budeš plánovat více solárních měničů, protože tam se to pak bude tvářit vše samostatně.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Smartmeter Goodwe GM3000 Modbus
od Lotus » » v Automatizace, měření, statistiky
Smartmeter Goodwe GM3000 Modbus
- 1 Odpovědi
- 829 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JirkaG
-
-
- 0 Odpovědi
- 255 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Petrz114
-
- 5 Odpovědi
- 552 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od dracekvo
-
- 0 Odpovědi
- 428 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 0 Odpovědi
- 294 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od joplocky