Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Měniče Axpert
rendy1
Příspěvky: 39
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od rendy1 »

Ahojte,
potrebujem pomoc, prevádzkujem 2x Axpert King 2 na jednu fázu, s batériami Dyness B3 cca 15kw.
Na meniči MASTER mám nastavenú batériu na PYL, aj spojenú káblom s batériami Dyness, menič ide pekne, nevyhadzuje žiadnu chybu.
Menič SLAVE som mal nastavený na USE, ale prehodil som nastavenia na PYL, a samozrejme vyhadzuje chybu 61. Kedže nieje s batériami spojený nijako.
Meniče medzi sebou komunikuju pekne. Vy máte ako nastavený menič SLAVE s batériami, aby ste na meniči nemali žiadnu chybu??
Elektráren monitorujem cez SolarAssistant, a kôly nemu som zmenil nastavenie SLAVE meniča batérie na PYL, pri nastavení USE síce neukazuje menič žiadnu chybu, ale SolarAsistant nevie ovládať meniče podľa časového ovládania režimov voči batérie /funkcia POWER/Maintain battery state of charge/
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od josse »

Mají stejný FW? Správně to má fungovat tak, že tyhle věci přenese master do slave , když se slave zapne a připojí.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od rva »

V paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od cipis »

Evidentně myslel datové spojení, ne silové.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rendy1
Příspěvky: 39
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od rendy1 »

rva píše: pon led 29, 2024 4:36 pm V paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
Samozrejme, že oba meniče sú pripojené na rovnakú batériu,, ja salen pýtam, ako máte slave menič nastavený, aký typ batérie máte v nastaveniach pri slave meniči
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od josse »

rendy1 píše:
rva píše: pon led 29, 2024 4:36 pm V paralelu a měnič není připojen na baterii? A jak by takový měnič měl fungovat? Jako měnič asi ne, když nemá baterii. Jako regulátor asi taky ne, když nemá kam elektřinu dávat. Nebo si má brát elektřinu od distributora a tu po usměrnění znovu nastřídat a posílat spolu s masterem do spotřebičů?
Samozrejme, že oba meniče sú pripojené na rovnakú batériu,, ja salen pýtam, ako máte slave menič nastavený, aký typ batérie máte v nastaveniach pri slave meniči
Je to jedno, po spojení se to má přenést z master.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Ender
Příspěvky: 12
Registrován: sob úno 05, 2022 10:13 am

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od Ender »

Ja pouzivam v obou menicich nastaveni USE. Mam Pylontechy. Pri nastaveni PYL nemuzes hybat s velikosti napeti, jsou na pevno dane. Nevyhoda USE je, ze SOC to ted nevycita z baterii, takze mam Pylontechy pripojene na Esp a posilam si to do Home assistenta primo z baterek. Vyhodou je ze si muzu libovolne nastavovat bulk a float napeti.
Jinak myslim ze jsem si kdysi dopisoval s MPP solarem ohledne nastaveni baterii v paralelnim rezimu a bylo mi receno, ze master ma mit PYL a ostatni USE. Ono se nastaveni stejne sdili z mastera, jak pise Josse.
9,1kWp jih; 2x5048MKX v paralelnim zapojeni; 15,6kWh Pylontech + 280Ah Lifepo4
rendy1
Příspěvky: 39
Registrován: úte čer 21, 2022 12:28 pm

Re: Paralerná prevádzka King 2 - nastavenie batérie

Příspěvek od rendy1 »

Ender píše: čtv úno 01, 2024 6:55 am Ja pouzivam v obou menicich nastaveni USE. Mam Pylontechy. Pri nastaveni PYL nemuzes hybat s velikosti napeti, jsou na pevno dane. Nevyhoda USE je, ze SOC to ted nevycita z baterii, takze mam Pylontechy pripojene na Esp a posilam si to do Home assistenta primo z baterek. Vyhodou je ze si muzu libovolne nastavovat bulk a float napeti.
Jinak myslim ze jsem si kdysi dopisoval s MPP solarem ohledne nastaveni baterii v paralelnim rezimu a bylo mi receno, ze master ma mit PYL a ostatni USE. Ono se nastaveni stejne sdili z mastera, jak pise Josse.
Ďakujem za odpoveď
2,5kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s 2x Axpert King II 5KW paralerne

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek