Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Alexisis
Příspěvky: 29
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od Alexisis »

Ahoj, jak jsi dopadl?
Řešil jsem něco podobného s REVO, což je prakticky to stejné, co máš ty.
Co dvě minuty kolísalo mezi 1kW a 2kw při zapnutém 2kw bojleru.
image.png


šlo to vidět i na baterce
image (1).png
Pak mě napadlo ho z boků vysát a zlepšilo se to.
No a nakonec 10/2023 vypověděl službu úplně a reklamaci jsem dostal druhý. Ten jsem nechal instalovat až před vánoci, takže čekám na první pořádný sluníčko, abych vyhodnotil.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Problem s nabijanim menič Sorotec REVO VMS II 5,5kw

Příspěvek od gupa »

A není to tím, že napětí na MPPT je nízké proto, aby bylo stabilní nabíjení? Známý měl jen 9x 35Vmp panelů a cosi o chybách v nabíjení a sepnutí vyšší spotřeby, mluvil také, celý problém skončil až přidáním 10 panelu do série, tak při 350Vmp je Sorotec REVO stabilni při nabíjení a zapnutí něčeho výkonějšího.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT