Nerezové zemnící tyče

Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

Ahoj, neměl by někdo zájem o nerezové zemnící tyče? Jedná se 14mm průměr a délka v 1m nebo 3m (případně Vám je říznu). Já osobně je říznul v úhlu na půl a do země šly luxusně. Jedná se o jakost 1.4404 svařitelná. Mám jich nakonec více než spotřebuji.

Cena 250,- za metr, Lokalita Úvaly. Pokud by měl někdo zájem tak prosím pište rovnou do soukromých zpráv.
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

Sleva na 200,- metr
luko B
Příspěvky: 22
Registrován: stř čer 22, 2016 9:26 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od luko B »

Dobrý den, vzal bych si dvě 3m říznuté napůl.
Jenom musím vymyslet, jak se k vám dostat.
Mohl bych vlakem, předání na nádraží?
Kdyžtak písněte, jestli by to šlo.
Lukáš Bureš
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

luko B píše: pát led 05, 2024 7:26 am Dobrý den, vzal bych si dvě 3m říznuté napůl.
Jenom musím vymyslet, jak se k vám dostat.
Mohl bych vlakem, předání na nádraží?
Kdyžtak písněte, jestli by to šlo.
Lukáš Bureš
Ahoj, píšu SZ, na vlak ti to klidně hodím.

Jinak pár kousků už je fuč, ale stále dost zbývá. :)
david88
Příspěvky: 1
Registrován: pon úno 21, 2022 9:52 pm

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od david88 »

Dobrý den,také bych měl zájem o 2ks 3m. Děkuji
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

david88 píše: pát led 05, 2024 2:57 pm Dobrý den,také bych měl zájem o 2ks 3m. Děkuji
Ahoj, napsal jsem ti SZ kde se dohodneme na předání.
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

O víkendu si realizoval jeden zákazník hromosvod a jen pro info. Čtyři 1,5m tyče které byly 50cm od sebe měly po spojení zemní odpor 9,5R. Doporučuji tedy cca 6 kusů, ideálně minimálně 1metr od sebe. V nové normě je dovolený odpor max 10R.

Samozřejmě záleží na podloží, někde to může být lepší a bude stačit méně tyčí a někde zase na opak.

Obrázek
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od kodl69 »

Tohle bych vůbec nebral vážně. Mám zkušenosti, že uzemnění začne "fungovat" až za nějakou dobu. Při zarážení tyčí se zemina nějak pohne, udělají se v ní dutinky a pod, a nějakou dobu trvá, než si dosedne k tomu kovu. U vodorovně položené pásoviny do výkopu je to ještě extrémnější než u tyčí. Vzdálenosti tyčí od sebe 50cm je plýtvání materiálem, pokud si to dobře pamatuju, tak mají být od sebe 2m. Pokud to i tak vyšlo na méně než 10 ohm, je to velice dobrá půda, s dostatkem minerálů i vody. Ohaduju polabskou nížinu nebo tak něco. U nás se běžně stane, že ve zvodněném štěrkopísku u potoka má 20bm pásoviny 1m hluboko 15 Ohm, 20bm pásoviny v kamenité vyschlé zemině ještě víc. Drahanská vrchovina. Jediný, co tady funguje dobře, je uzemnění zalitý v betonu. Cca 40m obvod domu obvykle mívá pod 4 ohmy.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od eman »

Máte ještě nějaké? Asi udělám extra přizemnění pro FVE.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

kodl69 píše: stř led 31, 2024 12:04 am Tohle bych vůbec nebral vážně. Mám zkušenosti, že uzemnění začne "fungovat" až za nějakou dobu. Při zarážení tyčí se zemina nějak pohne, udělají se v ní dutinky a pod, a nějakou dobu trvá, než si dosedne k tomu kovu. U vodorovně položené pásoviny do výkopu je to ještě extrémnější než u tyčí. Vzdálenosti tyčí od sebe 50cm je plýtvání materiálem, pokud si to dobře pamatuju, tak mají být od sebe 2m. Pokud to i tak vyšlo na méně než 10 ohm, je to velice dobrá půda, s dostatkem minerálů i vody. Ohaduju polabskou nížinu nebo tak něco. U nás se běžně stane, že ve zvodněném štěrkopísku u potoka má 20bm pásoviny 1m hluboko 15 Ohm, 20bm pásoviny v kamenité vyschlé zemině ještě víc. Drahanská vrchovina. Jediný, co tady funguje dobře, je uzemnění zalitý v betonu. Cca 40m obvod domu obvykle mívá pod 4 ohmy.

Revizák přijede většinou po montáži a chce mít odpor dle Normy, to, že bude odpor časem lepší je spíš bonus.

Souhlasím, že tyče je lepší mít dál od sebe, nicméně, když pán nemněl místo je prostě více tyčí jediná možnost (má tam skalnaté podloží a byl rád, za 1,5m tyčky).

Polabská nížina to nebyl ani náhodou (Benešovsko a v okolí voda nikde). Mimochodem pásek o pár desítek metrů vedle v délce cca 30m doplněný tyčemi měl 6,5R ( tím chci říct, že stačí být trochu vedle a situace je zase úplně jiná).

My máme zase nic moc zkušenost s tyčemi se závitem/kuželem, většinou to prostě nejde použít kvůli podloží nebo navážce a nebo padají metry do hloubky a výsledek mnohem horší než více kusů vedle sebe.

Závěrem je to alchymie....

U sebe plánuji uzemnění pro FVE těmito tyčemi, pospojení tou samou tyčí jednak svorkou a druhak ještě svárem, ať je to na vždy :)
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: Nerezové zemnící tyče

Příspěvek od Term »

eman píše: stř led 31, 2024 6:07 am Máte ještě nějaké? Asi udělám extra přizemnění pro FVE.
Jasně jsou, většina lidí napíše, že má zájem a nakonec nic jak to tak bývá. Napíšu ti do SZ.