MPPT 150/100 nebo 250/100

Diskuze o regulátorech Victron
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Term »

Ahoj, plánuji elektrárnu stavěnou na victronu, poslední zádrhel je v MPPT které nevím jestli stavět na 150/100 nebo 250/100. Raději bych nižší napětí.

Plochu mám omezenou na cca 6x5m střechy na přístřešku auta s malým sklonem.

Poradili by jste mi raději 150/100 nebo spíš 250/100 a vyšší napětí?

Dále bych poprosil o doporučení panelů které se vejdou na 6x5m a budou mít výkon cca těch 5,8Kwp k mppt (případně asi klidně i víc protože psaný výkon panely většino unedodají?).

Sestava Cerbo GX, Multiplus II 5Kw, smartshunt, baterie 48V z 280Ah článků se seplosem.

Předem díky za rady,
glottis
Příspěvky: 2094
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od glottis »

cau,

zkus apku. nacrtnes si dum, vyberes panely a pak si to zkousis skladat.

https://www.solaredge.com/en
https://accounts.solaredge.com/solaredge-webapp/

regl bych pak vybral podle toho kolik se ti jich tam vejde. Na 150/100 zapojis az 3 do serie. na 250/100 tak 4-5. Sam mam ale 2x 250/100 a na jednom jen 3 seriove. Na druhem 4.
Diablo1st
Příspěvky: 1631
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Diablo1st »

Na plochu 6x5m ti akurát vojde (možno to bude s odrenými ušami) 10ks panelov rozmeru 1134x2278. Robia sa do výkonu cca. 580Wp. Problém ale v tomto prípade je, že ak chceš použiť len jeden regulátor budeš musieť ísť do RS450/100, alebo budeš musieť zobrať 2x mppt - napr. 150/45 a 150/60.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
pibi
Příspěvky: 734
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od pibi »

Na 150/70 mám 12 panelů 385Wp 3S4P 1052x1769mm.
Každopádně přesně změřit střechu a vymyslet kolik a jak velké panely tam vejdou, pak vybrat regulátor. Myslím, že Victronu přepanelování nevadí, jen při intenzivním slunci omezí výkon.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Diablo1st
Příspěvky: 1631
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Diablo1st »

prepanelovanie nevadí, ale 10ks 550W na 150/100 je troška na hrane, lebo väčšinou majú takéto panely Voc okolo 50V a Isc okolo 14A. Takže jediné možné zapojenie je 2S5P a to je na hrane prúdového obmedzenia 150/100, čo je 70A. Pri 580Wp paneloch je ten prúd ešte o čosi väčší. Ja by som do tohto nešiel a buď by som dal RS450/100, ktorý má 2x mppt, alebo dva menšie mppt 150/45 + 150/60 príp. iná kombinácia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Příspěvky: 1953
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Dagus »

pibi píše: čtv led 11, 2024 1:46 pm Na 150/70 mám 12 panelů 385Wp 3S4P 1052x1769mm.
Každopádně přesně změřit střechu a vymyslet kolik a jak velké panely tam vejdou, pak vybrat regulátor. Myslím, že Victronu přepanelování nevadí, jen při intenzivním slunci omezí výkon.
Nepravda, vadí a viděl jsem hlášku jak overvoltage tak overcurrent na sol el 10kWp od renomované instalační firmy. Stálo to majlant a i tak se nestydí použít 3S 50Voc na 150V regl a na druhý 250/100 zas navěsit víc než snese proudu. Šel jsem dokolen, alespoň chybu uznali a nápravu udělali. Ale přijde mi to amatéřina. Tohle spočítá člověk se základní školou. Takže jo zvládne to, ale nedoporučil bych překračovat PV napětí 150V a PV proud vstup. Napětí i proud počítat s rezervou. Ono někdy to slunce svítí víc jak 1000W/m2 a pak se to dostane právě do téhle situace, takže alespoň 10% fóra i po započítání teplotní konstanty beru jako základ a 20% jako obezřetnost.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
pibi
Příspěvky: 734
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od pibi »

Překročení vstupního napětí je nepříjemné, protože v zimě, když je trochu intenzivnějšího sluníčka a potřebuješ výrobu, tak regulátor spadne do chyby. 150V Victron údajně zvládne bez poškození 300V na vstupu, ale nad 150V nepracuje.
Pokud jde o výkon, tak na svých regulátorech mám pověšeno 12x385Wp (na všech 3), to je teoreticky 4620Wp a výstup z regulátoru je max. 3750W (53,6V x 70A), žádnou chybovou hlášku jsem zatím nezaznamenal.
Samozřejmě stále se učím.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Dagus
Příspěvky: 1953
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Dagus »

Kdybych to neviděl, tak neuvěřím. Viděl jsem to historicky jednou u sebe na reglu 150/35 a u té profi instalace, kde to bylo v jeden den OV, OC. Každopádně dohled na první řekl, že to se bude dít pouze na jaře, když je zima a vykoukne slunce ze zamraku. Šel jsem do kolen a řekl, že dostat to do stavu chybové hlášky chce víc než jen odvahu, že nesplňují požadavky výrobce a ať si to předělají.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
eman
Příspěvky: 1002
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od eman »

Tak já panely už měl a použil jsem ten Victron excel tabulku k výběru regulátoru. Naklikal jsem tam i nesmyslné podmínky....jako třeba plný výkon při -20°C, což u nás nehrozí. :) Mám 3x 150/85.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Diablo1st
Příspěvky: 1631
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Diablo1st »

pibi píše: čtv led 11, 2024 10:18 pm Překročení vstupního napětí je nepříjemné, protože v zimě, když je trochu intenzivnějšího sluníčka a potřebuješ výrobu, tak regulátor spadne do chyby. 150V Victron údajně zvládne bez poškození 300V na vstupu, ale nad 150V nepracuje.
Pokud jde o výkon, tak na svých regulátorech mám pověšeno 12x385Wp (na všech 3), to je teoreticky 4620Wp a výstup z regulátoru je max. 3750W (53,6V x 70A), žádnou chybovou hlášku jsem zatím nezaznamenal.
Samozřejmě stále se učím.
Veď bodaj by si mal nejakú chybu, keď dodržuješ špecifikáciu Victronu. 385Wp panel má Voc okolo 42V a Isc do 12A, takže v pohode splňuješ limity ;) Z mojich skúseností - so vstupným prúdom je problém hlavne v máji, kedy mám najväčší výkon. Raz mi z panelov s Isc 10,15A išlo takmer 12A.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Term »

No při pročítání jsem usoudil, že je asi nutnost 250/100.

Vybral jsem například panely https://www.i4wifi.cz/cs/297658-canadia ... l-600mb-ag které mají VOC 41,3V takže bych dal dva stringy po pěti panelech napětí cca 200V se slušnou rezervou a proud také.

Voc bude nutné kolem těch 40V abych vše vyšlo jak má. Jen nevím jestli lze použít celkový výkon 6KWp? Regl to omezí nebo se přetížením vypne? Počítám, že většinu roku bude výkon menší. Nebo raději koukat po panelech s 580KWp nebo 550KWp aby to vyšlo na 5,8KWp a méně?

Pokud by měl mppt 250/100 problém s výkonem 6KWp pak by šla ještě udělat sestava 3s3p kde by bylo napětí cca 120V a proud pod 60A a použít tak mppt 150/100 kde by byl výkon panelu 5,4KWp

Jinak panelů s VOC okolo 40V je celkem dost.. takže pak zas asi budu řešit jakou značku :D
Diablo1st
Příspěvky: 1631
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Diablo1st »

Nič ti nevypne, treba sa len držať max. parametrov na vstupe, u Victron 150/100 je to 145V Voc v zime a 70A. Či naň zavesíš 5kWp alebo 7kWp je jedno, viac ako 100A do batérie ten mppt aj tak nedá.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Term
Příspěvky: 36
Registrován: pon říj 18, 2021 10:23 am

Re: MPPT 150/100 nebo 250/100

Příspěvek od Term »

Díky za info, tak vezmu 250/100 udělám pole 5s2p, bude tam celkem velký prostor k maximálním hodnotám. Jinak panely jsem teda pobral, že stačí klidně 5,5KWp a krásně se mi to pak vejde. Například https://shop.iftech.cz/cs/solarni-panel ... y-ram.html