Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí komponent

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Reputace: 20

Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon

Příspěvek od drama »

V mém datasheetu se píše: Series Fuse Rating also known as Maximum Reverse Current.
miki.lbc
Příspěvky: 25
Registrován: čtv zář 12, 2013 6:44 pm
Reputace: 0

Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon

Příspěvek od miki.lbc »

Tak to by mohla být dobrá informace.
Není to spíše tak, že je v panelu (15A) dioda, která ho bypass-ne pří záporném napětí? Které ale nikdy nenastane protože by panel musel být ve 100% tmě aby na něm nebylo vůbec nic?
V neděli to můžu změřit.
drama
Příspěvky: 999
Registrován: čtv črc 28, 2011 12:01 pm
Reputace: 20

Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon

Příspěvek od drama »

Tak ještě jednou a jasně. Maximum reverse current je maximální zpětný proud, který je schopen panel vydržet, aniž by se zničil, nemá to nic společného s by pass diodami, které se stejně v poslední době už často nedávají. U dvou stringů složených ze stejných panelů se toho člověk nemusí bát. Problém nastává většinou až od tří, kdy se typicky jeden panel ve stringu spálí, vyzkratuje a ostatní stringy to valí přes tento jediný vyzkratovaný string.
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Hybrid 2.9kWp Liberec - prosím kritiku před koupí kompon

Příspěvek od Pan Taum »

Maximální zpětný proud v podstatě udává maximální ztrátový výkon, jaký dokáže panel vyzářit zpět do prostoru aniž by se spálil.