Rozšíření FVE o panely na jižní stranu

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Raww
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Rozšíření FVE o panely na jižní stranu

Příspěvek od Raww »

Zdravím, potřeboval bych pro švagra radu zkušenějších solárníků.
Stávající stav: hybridní FVE se střídačem Growatt 10kW, HV baterie 12kWh, panely instalované na střeše RD ve směru na východ + západ. Celkem skoro 10kWp. Panely rozděleny na dva stejně velké stringy, každý do jednoho vstupu MPPT.
Záměr švagra je, doplnit tuto sestavu o další stejné panely, které by byly osazeny na střechu pergoly. Sklon by byl velmi malý, ale orientace čistě na jih. Uvařuje o 4 až 5-ti panelech tj. něco málo přes 2kWp.
Když se záměrem oslovil realizační firmu, tak ta se tomu nebrání a navrhla, že by nové panely osadila optimizéry a připojila by je k panelům západního stringu. Stávající panely nejsou osazeny optimizéry a ani se o tom neuvažuje.
Je to správná cesta?
Nebylo by lepší spojit západní a východní stranu paralelně a na uvolněný vstup MPPT připojit samostatně jižní stranu a panely ani neosazovat optimizéry?
Díky za názory, Radek
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
pave69
Příspěvky: 49
Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm

Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu

Příspěvek od pave69 »

Mít ten jih samostatně by asi bylo problematické kvůli malému napětí takového stringu. Je potřeba se podívat, jaké má MPPT střídače minimální napětí a spočítat si, kolik panelů to překročí.
Ale kdyby se přidávaly k jednomu za stávajících stringů, tak by byly ideální optimizéry na celém tomto stringu. Ovšem bude to trochu hůř fungovat i bez nich, pokud je sklon na jih malý, tak asi rozdíl nebude až takový, aby to ty optimizéry zaplatilo.
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu

Příspěvek od vk_1 »

Pokud má západ a východ shodné panely, a stejný počet panelů, spojil bych to paralelně do jednoho vstupu. Před spojením paralelních stringů dát pojistky.

A pak ten jih do druhého vstupu.

Jak píše pave69, je potřeba zajistit na jihu dostatečné napětí, aby ten vstup vůbec fungoval. Prostě vybrat panely, které mají dostatečné napětí.

Jestli se dívám správně, tak startovací napětí má 120V. Nejsem odborník na Growatt, takže nevím, jestli to minimání napětí závisí ještě na napětí baterie.
Screenshot 2023-12-21 at 17.31.31.png
vk_1
Příspěvky: 299
Registrován: ned čer 28, 2015 7:31 pm

Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu

Příspěvek od vk_1 »

Ještě jsme se na to s Dagusem dívali a je tam limit 17A (16.9 A) na jeden vstup. To je celkem málo, takže nedám ruku do ohně za to, že dát dva stringy paralelně na jeden vstup by bylo bez problémů.

Bylo by dobré napsat přesný typ střídače a konkrétní typ a počet panelů, které jsou teď zapojené do každého vstupu.
Raww
Příspěvky: 121
Registrován: sob bře 18, 2023 12:50 pm
Lokalita: Jihlava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 13,6

Re: Rozšíření FVE o panely na jižní stranu

Příspěvek od Raww »

Děkuji moc za váš čas a vaše názory na věc - přetlumočím to švagrovi.
S těmi optimizéry jsem ho už varoval. Na stávající panely je totiž už nikdo doplňovat nebude.
Ještě jednou díky.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek