Zapojení nabíječky 20 Ampér 28 Voltů do ostrovního systému

informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Erny2
Příspěvky: 19
Registrován: pon led 09, 2023 8:18 pm
Lokalita: Písek

Zapojení nabíječky 20 Ampér 28 Voltů do ostrovního systému

Příspěvek od Erny2 »

Dobrý den,
zakoupil jsem nabíječku 20 Ampér 28 Voltů od mivvy Energy za účelem občasného dobití Lifepo4 třech kusů 120 Ah / 24 Volt. jeden kus , také od mivvy Energy. Mám menší výkon panelů , na víc není místo , viz. mé předešlé dotazy. Nyní k věci ,
dle doporučení od Mikel je třeba zapojit nabíječku do centrálního bodu , kde jsou spojeny paraelně všechny tři baterie.
Nabíječka se bude chovat jako další , v uvozovkách , připojené panely a jak jsem snad správně pochopil , jde vše provozovat
současně i s výrobou panelů , akorát přibude o těch 20 ampér více.Otázka zní zda tu nabíječku mohu nechat připojenou
k centrálnímu bodu těma krokosvorkama trvale a vypínat jen zásuvku na 220 Volt.střídavých od Eon,to je napájení nabíječky.
Když bude nabíječka vypnutá od 220 Volt. ale krokosvorky neustále připojené , nebude to dělat nějakou neplechu v systému ?
Je ostrovní . Nebo by bylo lepší ještě zapojit před krokosvorky nějaký stejnosměrný odpínač na plusu a i na mínusu ?
Nabíječku hodlám využít jen zřídka , aby se jednou za čas baterie dobily do plna , když na to kapacitou panely nestačí ,
jejich výkon je max. 1200 Watp. Tak že nabíječka slouží jako občasná zdravotní regenerace baterek , aby se jednou
za čas dobily a nebyly trvale podbité. Takový je záměr. Děkuji předem za odpovědi na mé dotazy.

Zdraví Erny2.
Soban
Příspěvky: 3497
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Zapojení nabíječky 20 Ampér 28 Voltů do ostrovního systému

Příspěvek od Soban »

Každá nabíječka když bude připojená k baterkám a nebude k síti tak má z těch baterek nějakou malou spotřebu která je závislá na konstrukci.

A pokud to chceš využívat fakt občas tak bych to odpojoval.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: