Felix

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Felix »

Dotaz mám :) , když výrobce uvádí že lednička spotřebuje 130 kWh za rok . ( to jest 130 000 Wh )
To tedy znamená že denně si veme 356Wh ? ( 130 000 / 365 = 356,16 ) to při baterii s 8000Wh není tak moc ..

Čerpám od tud http://www.uspornespotrebice.cz/chladni ... -do-321-l/

Tedy pokud to počítám správně a výrobce nelže :lol: .

Jo ekonomicky je to nesmysl ,ale soběstačnost ( alespoň z větší části ) má taky určitě svou cenu . A cena el. energie rozhodně zlevňovat nebude . Takže za 5 let muže být všechno jinak a ještě si budu mnout ruce jak dobře jsem se zabezpečil :) .

Při maximálce 4666W a 48V a délce kabelů 20m , mi to vychází na minimální průřez 35mm2 ( to už je pořádnej kabel ,optimalizace bude nutná ;) )
honzaL
Příspěvky: 412
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Reputace: 18
Bydliště: Hradec Kráové

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od honzaL »

kybos píše: Kombinaci Tristaru MPPT 60A se 72 článkovými panely po trojicích bych nedoporučoval, jelikož při teplotách pod nulou už začne Tristar omezovat maximální proud z důvodu vysokého vstupního napětí, ono se to občas stane i s trojicemi šedesátičlánkových panelů (ale jen při výjímečně silných mrazech a jasné obloze).
Za celý rok jsem se se 180ti články nedostal nad 115V. Starý Tristár měl jen 120V nový má 150V. Sám zvažuji přechod na 240 článků, 216 by to mělo zvládnout v každé situaci. Pokud se mýlím tak mi to prosím vysvětlete.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
honzaL
Příspěvky: 412
Registrován: pon kvě 21, 2012 11:33 am
Reputace: 18
Bydliště: Hradec Kráové

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od honzaL »

Felix píše:Dotaz mám :) , když výrobce uvádí že lednička spotřebuje 130 kWh za rok . ( to jest 130 000 Wh )
To tedy znamená že denně si veme 356Wh ? ( 130 000 / 365 = 356,16 ) to při baterii s 8000Wh není tak moc ..
Čerpám od tud http://www.uspornespotrebice.cz/chladni ... -do-321-l/
Asi to platí, pokud není v příliš teplém prostředí (chodba, spíž, sklep) a pokud ji nebudete otvírat. Při běžném provozu a lednici v kuchyni, kde se vaří, bych počítal dvojnásobek. Ostatně je nejlépe si to nějakým Watmetrem se záznamem na SD katru změřit.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
(v minulosti = CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 500 Ah, MS TS60A, Studer 4000-48, PLC Siemens,)
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2699
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Reputace: 490
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od kybos »

honzaL píše: Za celý rok jsem se se 180ti články nedostal nad 115V. Starý Tristár měl jen 120V nový má 150V. Sám zvažuji přechod na 240 článků, 216 by to mělo zvládnout v každé situaci. Pokud se mýlím tak mi to prosím vysvětlete.
Mám také 180 článků (Renesola 250W) a v logu tristaru mám za zimu maximální vstupní napětí 117,59V ale ve dnech, kdy maximální vstupní napětí překročilo 115V (27 dnů za zimu) se mi 8x objevilo hlášení "High Array V Current Limit", což interpretuji jako omezení výstupního proudu z důvodu vysokého vstupního napětí. Všimnul jsem si totiž, že když přes jasnou oblohu přechází mráček, tak na okraji jeho stínu se krátkodobě zvýší výkon. Neznám pravou příčinu tohoto jevu, ale vysvětluji si to tak, že prostředí mraku má jinou optickou hustotu než čistý vzduch a na okraji mraku dojde k ohybu světla. Pokud tyto ohnuté paprsky dopadnou na místo, kam již dopadají paprsky, které jdou přímo a minou okraj mraku, dojde k lokálnímu zesílení osvitu a tím i Voc. Jelikož předpokládám, že Tristar vzorky vstupního napětí filtruje (průměruje za určitý interval), nedostanou se tyto krátkodobé špičky do logu. Pokud se ale podíváte na průběh osvětlení z meteostanic které vzorkují dostatečně rychle a příliš nefiltrují data (napřiklad http://meteo-jirkalina.com/wx38.php ), zjistíte, že v záznamu slunečných dnů, kdy je na nebi sem tam mráček, se vyskytují v logu špičkové hodnoty, které jsou vyšší než teoretické maximum osvitu (jako by vyskakovaly nad hladkou křivku osvitu). Jsem přesvědčen, že je to právě ten jev, který způsobuje, že i když je podle hladké křivky Voc jen 117V, dochází k omezení výstupního proudu. Nevím, jak velké rezervy Tristar z hlediska vstupního napětí má a nehodlám to zkoušet, když ani firemní návrhový kalkulátor fotovoltaického pole 240 článků v sérii nedoporučuje.
Edit: Doplnil jsem obrázek z CHMI - za povšimnutí stojí graf globální solární radiace, kde okamžité hodnoty záření na zemském povrchu překračují teoretické maximum záření na vstupu do atmosféry. V kombinaci s nízkými teplotami to může způsobit nepředpokládaný nárůst vstupního napětí měniče.
solar2005-02-27.png
Edit2: Správnější vysvětlení tohoto jevu lze nalézt zde:http://www.infomet.cz/index.php?id=read&idd=1309872324
Naposledy upravil(a) kybos dne ned říj 06, 2013 12:08 am, celkem upraveno 1 x.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Felix

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Felix »

Pokud mám čerpadlo které má výkon 55W , tak to bude při zapojení 24/7. 55 * 24 = 1320Wh je to tak ? Vážně to bude za 24h , 1320Wh ???
pkougl
Příspěvky: 320
Registrován: ned srp 05, 2012 10:41 am
Reputace: 36

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od pkougl »

jo bude ale když to napíšete že to bude 1,32kWh tak je to menší číslo :-))
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, 2xměnič Studer XTM 4000, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
bert
Příspěvky: 365
Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Reputace: 11

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od bert »

Felix píše:Pokud mám čerpadlo které má výkon 55W , tak to bude při zapojení 24/7. 55 * 24 = 1320Wh je to tak ? Vážně to bude za 24h , 1320Wh ???
No ak sa to čerpadlo bude napájať cez nevhodný menič, môže to byť aj 2x toľko. ;)
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Felix

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Felix »

Cha chá nalezl jsem ještě uspornější čerpadlo s výkonem 20W , ( 20 * 24 = 480Wh ) To už je lepší ;)


http://www.jablotron.com/cz/katalog-pro ... -cerpadla/


Takže lednička počítám cca 450Wh
Čerpadlo cca 500Wh
Elektronika cca 1000Wh

Pouze tyto spotřebiče pojedou non-stop a to čerpadlo jen v zimě . Takže při kapacitě baterii 8kWh bude denní spotřeba 2kWh , zbýva 6kWh . Tak nastavím strop pro bateriie tz. 8000Wh celkem , spotřeba 2000Wh , baterie nesmí mít míň než 1/4 kapacity tj. ( 2000kWh ) . Pořád zbývá 4000Wh .

Takže reálné to je .... Jen ty úsporné spotřebiče jsou tak drahé :( Ale vyplatí se u FV dokonce dvakrát . Přeci jen budu mít tu 1kWh mnohem dražší než od čezu .
georgiik
Příspěvky: 38
Registrován: sob kvě 18, 2013 11:23 am
Reputace: 0

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od georgiik »

Mohu doporučit ALPHA2 od Grundfosu - mám doma 2ks - jedno kotel a jedno podlahovka a podle displeje jede jedno tak kolem 4-7W druhe u kotle max 11W jinak kolem 7-8W podle toho jak jsou zavrene kohouty u radiatoru - umi si totiž podle tlaku řídit svůj výkon.
http://cz.grundfos.com/Produkty/find-pr ... lpha2.html
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-48V LiFe Pylontech + 1kWh-12V Pb DC spotřeba, 48V/5000W Power Jack LF by Matej
Roger
Příspěvky: 505
Registrován: pon čer 10, 2013 8:25 pm
Reputace: -54

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Roger »

honzaL píše:
Felix píše:Dotaz mám :) , když výrobce uvádí že lednička spotřebuje 130 kWh za rok . ( to jest 130 000 Wh )
To tedy znamená že denně si veme 356Wh ? ( 130 000 / 365 = 356,16 ) to při baterii s 8000Wh není tak moc ..
Čerpám od tud http://www.uspornespotrebice.cz/chladni ... -do-321-l/
Asi to platí, pokud není v příliš teplém prostředí (chodba, spíž, sklep) a pokud ji nebudete otvírat. Při běžném provozu a lednici v kuchyni, kde se vaří, bych počítal dvojnásobek. Ostatně je nejlépe si to nějakým Watmetrem se záznamem na SD katru změřit.
1. Mate tip na wattmetr s sd kartou?
--

2. Neni lepsi vyhodit americkou a jinak rozezranou lednicku? Ja jsem vsechny mrazaky a lednicky vypnul a nemam vetsi problem :-)

3. Btw pochopil jsem spravne prvni post ze jde o 10kWh denne pri investici 300KKc??!!

To se mu srovna do nuly za 20 let a to jsem pocital rocne 4MWh za 13092,-Kč Kc (2M ve vysokem a 2M v nizkem:-)
A20 let podle me nevydrzi skoro zadna komponenta, mozna tak panely a ty budou mit o minimalne 20% nizsi vykon. To je prece kravina jit do toho s touto vizi :-) teda pokud nevydelava mega a vice cisteho rocne a neni kutil. A to nepocitam opportunity costs, ze ty prachy mu za tech 20 let vydelaji dvojnasobek a cas co na tom necha muze zhodnotit take jinde.

Takze mi vychazi 293500/13092=22,41 let navratnost na nulu?

Nebo jaky je spravny ekonomicky vypocet, kolik presne FVE za 293500,- (post#7) vyrobi cca prumerne proudu za den? Pokud by navratnost nebyla do konce zaruky tech komponent, tak bych se docela bal, vite ja rady ty komponenty umiraji...

Sent using Tapatalk


-----
Ps: me spise zajima nejaka automatizace pri sepnuti NT, treba vice namrazit lednicku, zapnout mycku pracku atp.

Pss: Detailní rozpis výpočtu roční platby za dodávku elektřiny (btw d26d s kterym jsem pocital, jsem mel i v byte, kdyz mi tam bezely nonstop servery, ono se to sice nema ale vysla mi uspora nekolik tisic rocne oproti d02 i oproti d25d - rozdil je hlavne v distribucni regulovane cene)

Detailní rozpis výpočtu roční platby za dodávku elektřiny

dodavatel: ČM ENERGETIKA a.s.
produkt: Elektřina 2013 DOM AKU 8 region ČEZ
Pro zadané vstupní údaje byly vypočítány tyto informativní jednotkové ceny (včetně DPH):

Stálý plat: 160,93 Kč/měsíc
Cena vysokého tarifu: 3 555,81 Kč/MWh
Cena nízkého tarifu: 2 024,83 Kč/MWh
Roční platba za elektřinu se skládá ze čtyř složek: platby za silovou elektřinu, platby za distribuci, platby za ekologickou daň a platby za ostatní regulované položky. Tyto položky jsou rozepsány níže.

Souhrn - celková roční platba
Položka Bez DPH
[Kč/rok] DPH
[Kč/rok] Včetně DPH
[Kč/rok]
Celková platba 10 820,20 2 272,24 13 092,44
Z toho za silovou elektřinu 5 290,00 1 110,90 6 400,90
Z toho za distribuci 2 526,00 530,46 3 056,46
Z toho za ostatní regulované služby 2 891,00 607,11 3 498,11
Z toho daň z elektřiny 113,20 23,77 136,97
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od gupa »

Taková tvrzení jsou podloženy zkušebním ústavem. Zpravidla aby byla představa jak taková zkušebna zkouší. Tu věc, na kterou se má vydat osvědčení pro určení pro jakou energetickou třídu podle EU, se zapne do provozu a zjistí se hodinová průměrná spotřeba, zpravidla za krátké období, dejme tomu týden možná ještě kratší den. No a tato spotřeba se přepočítává narok, což je už špatně a hodně obchodníků si to bere jako v podstatě dle mého názoru naprosto klamavý údaj. Dokonce ho píší do návodu a dokumentací. Což je opravdu legální lhaní. Dáse ale takový údaj vzít a přepočítat nějakým koeficientem např. 2 až 3 když se lednice opravdu používá a neleží v nějakém prostoru jen ve zkušebně, jestli vůbec někdo takový papír jen nenapíše od stolu.

Felix píše:Dotaz mám :) , když výrobce uvádí že lednička spotřebuje 130 kWh za rok . ( to jest 130 000 Wh )
To tedy znamená že denně si veme 356Wh ? ( 130 000 / 365 = 356,16 ) to při baterii s 8000Wh není tak moc ..
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
joseff
Příspěvky: 810
Registrován: pon srp 08, 2011 9:55 am
Reputace: 31

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od joseff »

Roger:

Ad automatizace pri sepnuti NT, treba vice namrazit lednicku, zapnout mycku pracku atp.

Provoz techto spotrebicu muzes prece pri sepnuti NT automatizovat uplne lehce pomoci investice kolem 100,- - kup si obycejnou mechanickou spinaci zasuvku (nebo o malo drazsi digitalni) a nastav si na ni cas nizkeho tarifu, kdy ma byt zapnuto a cas vysokeh tarifu, kdy ma byt vypnuto, zapni do ni zastrcku spotrebice a je to. Navic mycky nebo pracky prece vetsinou mivaji i funkci odlozeneho startu, takze neni problem nacasovat zapnuti v dobe NT.
Roger
Příspěvky: 505
Registrován: pon čer 10, 2013 8:25 pm
Reputace: -54

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Roger »

To uz muzu rovnou vyuzit HDO signal, ne? Me jde o to ze ten mrazak chci namrazit (naplno termostat) na max v dobe NT a v dobe VT ubrat :-)

Ale dnes uz se to asi neoplati, v d26 je vt drazsi jen 1,7x - takze by akumulace do mrazu ani nemela smysl... Drive byl rozdil 3x...

Umim si to predstavit, az lednicka bude mit IP adresu a nejakou inteligenci, zatim od 1996 slychame, jak uz uz to bude a zatim nic :-)

Pracka? No ta mrcha zase nema sitovy vypinac a bere proud i kdyz je uplne off, nemluve o odlozenem startu.

Podobne blbosti me napadaly i se zapojenim okapu do nadoby na pude, na splachovani WC, samospad.

No jo ale pak pri kalkulaci mi vyslo, ze je to ekonomicky nesmysl a milion problemu (ucpe se neco a vytopim pudu, budovat rozvod stropem) a vyresil jsem to pocesku na naklady zlodejskych vodovodu a kanalizaci...
Zkratka ty energie jsou stale moc levne...

Gupa, a jak bys to chtel porovnat? Lepsi takto komparativne (bez ohledu na otvirani), nez aby si kazdy vyrobce stanovil svou metodiku... Kolikrat me napadlo jak nasi predci fungovali bez lednice a bez ecek = konzervantu (z vetsi casti).

Ale meli by to vysvetlit, ze real provoz zavisi od pouzivani a stitkovy udaj je v podstate stand by. A counter kwh ma i wattmetr z Lídlu a rovnou to prevadi na Kc.
Harry
Příspěvky: 141
Registrován: pon bře 05, 2012 10:33 pm
Reputace: 7

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Harry »

gupa píše:Taková tvrzení jsou podloženy zkušebním ústavem. Zpravidla aby byla představa jak taková zkušebna zkouší. Tu věc, na kterou se má vydat osvědčení pro určení pro jakou energetickou třídu podle EU, se zapne do provozu a zjistí se hodinová průměrná spotřeba, zpravidla za krátké období, dejme tomu týden možná ještě kratší den. No a tato spotřeba se přepočítává narok, což je už špatně a hodně obchodníků si to bere jako v podstatě dle mého názoru naprosto klamavý údaj. Dokonce ho píší do návodu a dokumentací. Což je opravdu legální lhaní. Dáse ale takový údaj vzít a přepočítat nějakým koeficientem např. 2 až 3 když se lednice opravdu používá a neleží v nějakém prostoru jen ve zkušebně, jestli vůbec někdo takový papír jen nenapíše od stolu.
A na základě čeho tak usuzujete? Máte to nějak ověřeno?

My máme doma lednici Bosch (starší typ od lednice BOSCH KGV 39 VL 30) a ta má podle výrobce a štítku spotřebu 0,65 kWh/den

já lednici průběžně měřím zásuvkovým wattmetrem a výsledky za tento rok jsou následující

leden:0.52 kWh/den
únor: 0.51 kWh/den
březen:0.50 kWh/den
duben:0.53 kWh/den
květen:0.53 kWh/den
červen:0.59 kWh/den

pak mi bouřka přepětím v síti wattmetr odvařila.... :hell:

Takže spotřeba je dokonce nižší než štítková!!

lednice s mrazničkou je normálně využívána rodinou s malým dítětem, takže zatížení je celkem vysoké a to celých 7 dní v týdnu. Lednice je umístěna v kuchyni panelákového bytu = žádný sklep nebo chladná chodba v domě.

Co vy na to? :?:
Harry
Příspěvky: 141
Registrován: pon bře 05, 2012 10:33 pm
Reputace: 7

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Harry »

kybos píše:
honzaL píše: jistíte, že v záznamu slunečných dnů, kdy je na nebi sem tam mráček, se vyskytují v logu špičkové hodnoty, které jsou vyšší než teoretické maximum osvitu (jako by vyskakovaly nad hladkou křivku osvitu).
Mám dojem, že tyto špičky jsou způsobeny jistou systematickou chybou a vlastnostmi přístroje. Pokud se měří záření pyranometrem tak v něm se měří tepelný účinek záření pomocí termočlánků. Než se ale po náhlem skokové změně intenzity záření (právě ve dnech kdy je nezky a jen tu a tam mráček) vyrovnají teploty měřicí komůrky v pyranometru tak občas signál trochu přehoupne i teor. maximum. Tato data je tedy ještě potřeba asi trochu "vyfiltrovat" s ohledem na nedokonalost měřicího přístroje.

Podobě se chovají i PV panely, ale princip špičky je myslím trochu jiný: pokud je slunce za mrakem panel se ochladí a klesnou ztráty způsobené vysokou teplotou, pak náhle vysvitne slunce o podstatně vyšší intenzitě a panel začne přeměňovat záření s vysokou účinností, protože se ještě studený. Ale velice rychle se zahřeje a vše zase spadne k normálu. Největší špičky v napětí lze tedy čekan za následujícího počasí: jaro, kdy už je celkem slunečno,ale ještě je zima a hodně fouká (=dobré chlazení) a na obloze občas nějaký mráček.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od gupa »

Jen čtu návod k použití, tam je ta nepřesnost vysvětlena podrobněji pod nějakým odkazem pod čarou. Zkuste ho otevřít.
Harry píše:
A na základě čeho tak usuzujete? Máte to nějak ověřeno?


lednice s mrazničkou je normálně využívána rodinou s malým dítětem, takže zatížení je celkem vysoké a to celých 7 dní v týdnu. Lednice je umístěna v kuchyni panelákového bytu = žádný sklep nebo chladná chodba v domě.

Co vy na to? :?:
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Harry
Příspěvky: 141
Registrován: pon bře 05, 2012 10:33 pm
Reputace: 7

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Harry »

gupa píše:Jen čtu návod k použití, tam je ta nepřesnost vysvětlena podrobněji pod nějakým odkazem pod čarou. Zkuste ho otevřít.
Harry píše:
A na základě čeho tak usuzujete? Máte to nějak ověřeno?


lednice s mrazničkou je normálně využívána rodinou s malým dítětem, takže zatížení je celkem vysoké a to celých 7 dní v týdnu. Lednice je umístěna v kuchyni panelákového bytu = žádný sklep nebo chladná chodba v domě.

Co vy na to? :?:

Já jsem spíše myslel na základě čeho tvrdíte že

"Což je opravdu legální lhaní. Dáse ale takový údaj vzít a přepočítat nějakým koeficientem např. 2 až 3 když se lednice opravdu používá a neleží v nějakém prostoru jen ve zkušebně, jestli vůbec někdo takový papír jen nenapíše od stolu."

pokud na základě nějaké poznámky pod čarou v návodu k lednici usuzujete na to, že číslo o průměrné spotřebě ze zkušeby můžete vynásobit 2x až 3x no tak to by se to vůbec nemuselo měřit. To by snad ani nebyl odhad spotřeby...vždyť by nejistota měření byla 100 až 200 %. To by bylo horší jak predikce ceny akcií na burze :lol: a nemusel by se to dělat..:-)
Roger
Příspěvky: 505
Registrován: pon čer 10, 2013 8:25 pm
Reputace: -54

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Roger »

Asi by to chtelo ocitovat normu, podle ktere se zarazuji lednicky do energetickych stitku, potazmo udava jejich stitkova spotreba.
Na mem starem mrazaku jeste z socialismu mam jen vyrazeno na stitku 60W a nazdar :-)


Sent using Tapatalk
Harry
Příspěvky: 141
Registrován: pon bře 05, 2012 10:33 pm
Reputace: 7

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od Harry »

Roger píše:Asi by to chtelo ocitovat normu, podle ktere se zarazuji lednicky do energetickych stitku, potazmo udava jejich stitkova spotreba.
Na mem starem mrazaku jeste z socialismu mam jen vyrazeno na stitku 60W a nazdar :-)


Sent using Tapatalk
od roku 2011 se energetiské štítky spotřebičů stanovují na základě metodiky ze směrnice 2010/30/EU o energetickém štítkování. Koho to zajímá najde pěkně zpracovné postupy stanovování všech štítků pro všehcny spotřebyče v práci

bakalářská práce - Palkovič Peter - Možnosti úspor elektrické energie viz

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace ... e_id=64756

lednice jsou od strany 31
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvek od gupa »

Harry píše:
"Což je opravdu legální lhaní. Dáse ale takový údaj vzít a přepočítat nějakým koeficientem např. 2 až 3 když se lednice opravdu používá a neleží v nějakém prostoru jen ve zkušebně, jestli vůbec někdo takový papír jen nenapíše od stolu."

pokud na základě nějaké poznámky pod čarou v návodu k lednici usuzujete na to, že číslo o průměrné spotřebě ze zkušeby můžete vynásobit 2x až 3x no tak to by se to vůbec nemuselo měřit. To by snad ani nebyl odhad spotřeby...vždyť by nejistota měření byla 100 až 200 %. To by bylo horší jak predikce ceny akcií na burze :lol: a nemusel by se to dělat..:-)
Základní otázkou je to, kdy tu lednici nazvete krámem. Takže jde o čas. Měříte spotřebu, tak měřte. Za nějakou dobu si můžeme znovu o Vaší lednici napsat.

Edit: Ty EU šarády a studenty co se zabývají orientací v tom, jak to úředník s náma myslí dobře bych sem netahal. Takovou práci bych hodil studentovi nahlavu a zeptal se ho, kde žije, jestli v papírově byrokratickém světě nebo v reálných hodnotách, které s časem ten život přináší. Takové přepisování prací je ale normální, zpravidla takových je většina prací u nás v ČR, že se jen opisujou citujou a to i s chybama.

Jde o úřední výpočet jde o úřední směrnici o štítku a potvrzují ty čísla to co jsem napsal to, že jde o násobek tedy jednoho dne. Jaké podmínky byly toho dne? Jaký byl toho dne proud? Jaké napětí? Jaký kmitočet, účiník v zásuvce atp. Já prostě tomu nevěřím. Stačí si pročíst toto vlákno a koeficient 2 může dojít s nějakou jinou sinusoidou měniče.
Naposledy upravil(a) gupa dne pát zář 06, 2013 10:01 pm, celkem upraveno 1 x.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT