propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Měniče Axpert
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od kodl69 »

brousil jsem po githubu a našel tohle:
https://github.com/mrconstantin/JkBms_L ... l_Emulator
hw extra jednoduchý,
jbdbms emulace pylontech.jpg
a kód je na githubu, nezkoušel to náhodou někdo? měl bych pár abonentů, kterejm by to udělalo velkou radost. Je to i variace na ovladač pro victron, tj bez zásahu do cerbo gx, emuluje to pylontech.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od glottis »

skoda ze to jsou binarni bloby
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od Soban »

Přesně absolutně nepoužitelné.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
silverfox
Příspěvky: 55
Registrován: čtv říj 20, 2022 6:07 am
Lokalita: u Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: u Plzně

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od silverfox »

Dobrý den,
řeším něco podobného pro kamaráda pouze s výstupem na RS232 (pro Multisib a zatím bez úspěchu) sem : https://secondlifestorage.com/index.php ... ery.12440/
jste se dívali přijde mi to minimálně lépe ozdrojované + odkazy. Otázkou je jak se protokol pro Pylon popere s 16S bat.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od kodl69 »

prej úplně normálně. už se to tady někde řešilo. To je odkaz na ten stejnej projekt, jenom je tam víc písmenek okolo než na githubu :) -co ti nechodí? komunikace baterka - ESP nebo až ESP - měnič?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
silverfox
Příspěvky: 55
Registrován: čtv říj 20, 2022 6:07 am
Lokalita: u Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: u Plzně

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od silverfox »

Díky za reakci.
Že je to stejný projekt jsem si všiml, jen je tam navíc ta diskuse
Kamarád má představu baterka -> JBD-AP21S001->polontech protokol (ESP)->převodník na RS232 nebo RS485 ->PC s Mutisibcontrol. Zkráceně převodník JBD-AP21S001 na protokol Pylonů a jeden z druhu RS, Do měniče z toho nejde nic - v tom je ten požadavek atypický.
.
10055
Příspěvky: 223
Registrován: ned lis 21, 2021 8:29 am
Bydliště: Zubří

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od 10055 »

můžete se mrknout na tenhle projekt
https://github.com/Uksa007/esphome-jk-bms-can

třeba tam budou pro Vás užitečné informace
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
silverfox
Příspěvky: 55
Registrován: čtv říj 20, 2022 6:07 am
Lokalita: u Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: u Plzně

Re: propojení Axpert (a klony) s jbdBMS, JKBMS etc

Příspěvek od silverfox »

díky za odkaz zkusím do toho nějak naroubovat konverzi protokolů jbd->Pylon

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek