Pokud jsou 3 panely v serii a u jednoho je zkrat, tak tam zůstávají ještě dvě protinapětí, ne?
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od cipis »

OEZácká pojistka PVA10 gG (10x38) o jmenovitém proudu 16 A vypne při 40 A za 20 sekund. Takže žádné minuty.

Jaké protinapětí?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od glottis »

mysli to tak, ze jeden string bude mit napeti 70V a dalsi treb a 110V a to se spoji, jako ze to zkrat neni. Ale bohuzel ten prud uz bude skoro zkratovej. Rozdil proudu pro bod maximalniho vykonu a zkrat nenbi takovy rozdil. Misto 12A na string tam potece 10 :) zadan vyhra. Ja bych si tam ty pojistky dal (a mam je tam), ikdyz to asi vic hreje :)
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od cipis »

No ale to počítá pouze se zkratem samotného panelu, jakože se mu spojí plus a mínus.
Jenže ty pojistky jistí i (hlavně) vedení, na kterém může dojít ke zkratu přímo plusu a mínusu celého stringu, takže tím místem poteče proud všech 4 vedlejších stringů plus samotného. Přes pojistku samozřejmě jen ty 4, takže když je tam zkratovací pojistka, tak tam bude 5x zkratový proud.
Další zkrat může být na kostru.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Sten
Příspěvky: 30
Registrován: ned led 08, 2023 3:43 pm
Lokalita: Mohelnice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6800Wp
Kapacita baterie [kWh]: 25kWh

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od Sten »

Ano, přesvědčili jste mě. Ke stringum dám pojistky. Jen mne tak napadlo co udělají články panelů, když přes ně protéká nuceně 40A. Nevypaří se dříve než pojistky?
15xpoly 285Wp východ, 9xpoly 285Wp západ, Epever 10420,84420, měnič 1x noname 6000W, 1x Epever 3000plus, LiFePO4 16x280Ah, 16x230Ah, KG140F+110F postupně zprovozňováno od 5/2023
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pojistkový odpojovač - ABB 2Pól

Příspěvek od rva »

Články jsou obrovské diody. Nevím, kolik článků je paralelně, ale přes tu paralelní větev teče 40 A * 0,7 V = 28 W. Tam se nic nevypaří.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS