navrh fve pk

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
casiomk
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Reputace: 0
Bydliště: slovakia

Re: navrh fve pk

Příspěvek od casiomk »

skusobne zapojenie 18 dni ,zatial to ide celkom dobre Ups uz napaja celu chovnu ryb co je stala zataz 500W (den/noc) + mrazak odvlhcovac a cez den zapinam aj ohrev 600W
Přílohy
datalog.jpg
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: navrh fve pk

Příspěvek od Lui »

Ako vidím.....celkom slušné výkony "páliš"..... :yes: .....len tak dalej..... :yes:
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
casiomk
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Reputace: 0
Bydliště: slovakia

Re: navrh fve pk

Příspěvek od casiomk »

Lui píše:Ako vidím.....celkom slušné výkony "páliš"..... :yes: .....len tak dalej..... :yes:
no snazim sa vyuzit co najviac :D
casiomk
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Reputace: 0
Bydliště: slovakia

Re: navrh fve pk

Příspěvek od casiomk »

prosim poradte mi ci mozem pouzit tento prepinac na prepinanie DS - FVE
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 87120.html

dakujem
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: navrh fve pk

Příspěvek od Lui »

Ten prepínač by som rozhodne nedával medzi DS a FVE....može sa to stretnút a bude po meniči.... :?
Radšej daj takýto: 1-0-2
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: navrh fve pk

Příspěvek od tomas »

casiomk píše:prosim poradte mi ci mozem pouzit tento prepinac na prepinanie DS - FVE
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 87120.html

dakujem
Ne, musí mít nulovou polohu, 1-0-2 a proud minimálně dle hodnoty hlavního jističe.
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 82006.html

Včera jsem montoval pro podobný účel tento http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... r5324.html jen na 40A a spokojenost.

Vačkové by se také dali použít, ale jsou jen do 20A.
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 06320.html
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
bert
Příspěvky: 365
Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Reputace: 11

Re: navrh fve pk

Příspěvek od bert »

Jednoznačne prepínač s nulou uprostred!
No ak by to malo chodiť automaticky, tak stykače so vzájomným elektrickým, ale hlavne mechanickým blokovaním. Tieto mi zostali:
PIC_0809.jpg
PIC_0807.jpg
Majú 230AC cievky, sú skoro nepoužité (pár krát zapli minimálny prúd) a voľné na predaj.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
Příspěvky: 365
Registrován: stř zář 07, 2011 10:09 pm
Reputace: 11

Re: navrh fve pk

Příspěvek od bert »

Stykače sú už predané.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
casiomk
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Reputace: 0
Bydliště: slovakia

Re: navrh fve pk

Příspěvek od casiomk »

dik za rady , bolo by to asi lepsie automatizovat aj ked mam smart UPS , minule sa mi stalo ,ze som mal zly kontakt na baterke tak kleslo napatie a UPS sa upne vypla tak ryby boli bez elektriky ,nastastie mam alarm ktory mi zavola hned na mobil ,tak teoreticky kto je doma to moze prepnut prepinacom ,ale automatika by bola asi lepsia, len ako tie stykace pozapajat a ake pouzit
casiomk
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Reputace: 0
Bydliště: slovakia

Re: navrh fve pk

Příspěvek od casiomk »

pridavam par foto , elektrika je tak na 90% hotova , zatial som za 114 dni vyrobil 1390kWh , ked nesvieti tak sa v noci prepina na DS ,ale uz o 9 rano to ide zas na solar , vypinam pri 47V a zapinam pri 50V , ako ochranu pred vypadkom solaru som pouzil zapojenie prepinaca solar-dc od Vaty funguje perfektne
Přílohy
2013-09-07 14.14.05.jpg
2013-08-24 17.15.35.jpg
2013-08-24 10.32.39.jpg
2013-08-12 18.16.10.jpg
solar-pk.jpg
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 815
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Reputace: 131
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: navrh fve pk

Příspěvek od Frenky »

Ten přístřešek, to je pěkný :yes: .
Takhle bych si představoval každý baráček a pod tím to auto na elektriku :D . To by ubylo rambajzu a zplodin. Nehledě na ušetřenou naftu, benzín, nebo něčeho jiného.
Gratuluji :yes: :celebrate4: :cheers: :handshake2:
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek