Ahojte,

prosím o radu správného nastavení, případného postupu nabíjení, repasi u 4PzB300-2V-300Ah.
Koupil jsem set 24S nejspíše 4PzB300-2V-300Ah, které by měli být 3 roky staré a funkční.

Po několika dnech laborování s různými nastavení bulk/float (bulk spíná automaticky axpert),
kdy jsem zkoušel bulk od 55,2-57,5V se mi nedaří smysluplně aku dobít. K večeru napětí padá směrem k nějakým 49,5V
(bez odběru).

Je možné aku nějak oživit bez desulfatace nebo je nutné zavést někam na repas?

Lokalita Kroměříž, když by někdo měl nějaký ,,oživovák,, jsem ochoten zaplatit za půjčení, či osobní rady.

Díky za Vaše cenné rady, sám už nevím kam dál...
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Vitek »

troufám si že vim dost. speciálně o olovu, desulfataci atd.
nastav 57 V a nabíjej klidně ze sítě klidně 2 dny. proud do baterky by měl v nabitém stavu klesnout k velmi nízkým hodnotám u mě mám 5 x vyšší kapacit a klesne mi k 6,7 A do baterky při 56,7. to je cca 0,43 % nominální kapacity.
U tebe by to mohlo být cca 1,5 - 2 A při 57 V záleží na teplotě baterie. já mám ted baterii kolem 30 °C
chrocht12
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 12, 2023 10:05 am
Výkon panelů [Wp]: 2700

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od chrocht12 »

Vitek píše:troufám si že vim dost. speciálně o olovu, desulfataci atd.
nastav 57 V a nabíjej klidně ze sítě klidně 2 dny. proud do baterky by měl v nabitém stavu klesnout k velmi nízkým hodnotám u mě mám 5 x vyšší kapacit a klesne mi k 6,7 A do baterky při 56,7. to je cca 0,43 % nominální kapacity.
U tebe by to mohlo být cca 1,5 - 2 A při 57 V záleží na teplotě baterie. já mám ted baterii kolem 30 °C
Ahoj,

díky za odpověď. Jde toto nabíjet provést pomocí měniče? Mám axpert king II.
Jaký je rozdíl proti běžnému nabíjení ze slunce? Jde o to, že nabíjení není přerušeno ,,nocí,, ?

Btw nejsi někde z okolí, že bys mi poradil, třeba i osobně? Díky...
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Vitek »

Jak rikam cil je zjistit jak se to chova v nabitem stavu tak to prdni na nabijeni ze site. Nastav 57 V a koukej co dela proud
chrocht12
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 12, 2023 10:05 am
Výkon panelů [Wp]: 2700

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od chrocht12 »

Ok, provedu.
Mohu dobít 1/2 a 2/2 zvlášť? Mám zdroj do 30V.
Je to v rámci tohoto testu ok?

Díky
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Vitek »

chrocht12 píše:Ok, provedu.
Mohu dobít 1/2 a 2/2 zvlášť? Mám zdroj do 30V.
Je to v rámci tohoto testu ok?

Díky
Zapoj je klidně 2 poloviny paralelně....
chrocht12
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 12, 2023 10:05 am
Výkon panelů [Wp]: 2700

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od chrocht12 »

Vitek píše:
chrocht12 píše:Ok, provedu.
Mohu dobít 1/2 a 2/2 zvlášť? Mám zdroj do 30V.
Je to v rámci tohoto testu ok?

Díky
Zapoj je klidně 2 poloviny paralelně....

Zapojeno, dobijim.
Jak mám potom postupovat?

Díky
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Franta2776 »

chrocht12 píše:
Vitek píše:
chrocht12 píše:Ok, provedu.
Mohu dobít 1/2 a 2/2 zvlášť? Mám zdroj do 30V.
Je to v rámci tohoto testu ok?

Díky
Zapoj je klidně 2 poloviny paralelně....

Zapojeno, dobijim.
Jak mám potom postupovat?

Díky
Máš hustoměr???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
chrocht12
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 12, 2023 10:05 am
Výkon panelů [Wp]: 2700

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od chrocht12 »

Ahoj, nemám. Mám koupit a pokusit se měřit? Případně jaké hodnoty bych měl dosáhnout?

Diky
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Franta2776 »

Určitě si ho kup.Stojí pár Kč a pokud chceš s bateriemi pracovat, těžko se bez něj obejdeš.Všechny údaje jsou na hustoměru.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Vitek »

https://www.mulac.cz/prislusenstvi-k-au ... i-gefo.htm

Hustotu bys mel mit 1.28 az 1.30 g na mm3
Pokud v nabitem stavu mas treba 1.2 tak baterky lepsi zahodit. Nevim zda mas cas na to ses tim zabyvat.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Soban »

Skoukni toto video: www.youtube.com/watch?v=-HEkBSiC5Ug

Prostě musíš je tak dlouho nabíjet dokud hustota nebude ukazovat že je baterka nabitá na 100% na všech článcích.

Samozřejmě to musíš dělat malým proudem aby jsi desky neuvařil protože tím je zničíš, takže hlídat teplotu, nesmí se hřát a prát tam proud dokud nebude správná hustota atd......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
chrocht12
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 12, 2023 10:05 am
Výkon panelů [Wp]: 2700

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od chrocht12 »

Ok, budu nabíjet dokud nebude proud kolem 1-2 A a pak změřim hustoměrem. Nějaký případný repas nabízený okolo 6-7k na bazosi nedává smysl?
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Soban »

A co by ten repas měl dělat co si neuděláš doma?

Prostě pokud jsou desky OK musíš to nabíjet tak dlouho dokud hustoměr neřekne že je to OK, samozřejmě když je tam sulfatace tak napětí rychle vyskočí tak musíš hlídat proud a teplotu atd......
Prostě nemůžeš se řídit napětím jako normálně.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
chrocht12
Příspěvky: 7
Registrován: stř črc 12, 2023 10:05 am
Výkon panelů [Wp]: 2700

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od chrocht12 »

Soban píše:A co by ten repas měl dělat co si neuděláš doma?

Prostě pokud jsou desky OK musíš to nabíjet tak dlouho dokud hustoměr neřekne že je to OK, samozřejmě když je tam sulfatace tak napětí rychle vyskočí tak musíš hlídat proud a teplotu atd......
Prostě nemůžeš se řídit napětím jako normálně.
Sorry, jsem lajk v tomto. Tzn. můžeš mi prosím vysvětlit jak to myslíš? Mám tedy nabíjet tak dlouho dokud podle hustomeru nebude nabito? Nebo jak je to myslíš? Díky

Od repasu jsem si sliboval desulfataci...
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Vitek »

Desulfatatce neznamena repas... Pokud je tam meziclankovy zkrat nebo velky svod desulfatace uz nikdy nepomuze.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Záchrana 4PzB300-2V-300Ah

Příspěvek od Soban »

chrocht12 píše:
Soban píše:A co by ten repas měl dělat co si neuděláš doma?

Prostě pokud jsou desky OK musíš to nabíjet tak dlouho dokud hustoměr neřekne že je to OK, samozřejmě když je tam sulfatace tak napětí rychle vyskočí tak musíš hlídat proud a teplotu atd......
Prostě nemůžeš se řídit napětím jako normálně.
Sorry, jsem lajk v tomto. Tzn. můžeš mi prosím vysvětlit jak to myslíš? Mám tedy nabíjet tak dlouho dokud podle hustomeru nebude nabito? Nebo jak je to myslíš? Díky

Od repasu jsem si sliboval desulfataci...
Ano hustoměr je jediná známka že je článek nabitý!

Musíš to nabíjet tak dlouho dokud ten článek nenabiješ - samozřejmě při skratu se bude hřát a už ho nespravíš a podobně....

Když ho přehřeješ vypadá aktivní hmota a je KO.

Takže to musíš pořád hlídat, teplotu, elektrolit dolévat destilku, kontrolovat hustoměrem a není to na dva dny, ale na dlouho......a výsledek nejistý.....