Solax X3 G4 omezuje výkon?

Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Antony
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 13, 2023 7:11 pm

Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Antony »

Zdravím,
Mám Solax Hybrid X3 G4 6.0 s 5,5 kWp panely směr jih. Když koukám na graf výroby za slunečného dne, přijde mi, že je výkon omezený na max. 5 kW, přesto, že panely mají až 5,5 kW, střídač by mohl dávat do 6 kW.
Neměl by nevypadat jako plnohodnotný půlkruh s vrcholem kolem 12:00 (13:00 v létě)?
Děkuji za rady.
Přílohy
max-vykon.jpg
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od rva »

Panely mají jmenovitý výkon při jmenovitých podmínkách. Malování s nějakými čarami nic nevypovídá o výkonu, který měnič dodává do sítě. Na to tam je čtyřkvadrantní elektroměr, který to měří.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Atman »

Podľa obrázkov to orezáva na 5kW. Presne rovnako vyzerajú moje priebehy s mppt 35A a prepanelovaním 42A.
Si zrejme ongrid, tak asi to máš tak nastavené podľa zmluvných podmienok.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Antony
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 13, 2023 7:11 pm

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Antony »

rva píše:Na to tam je čtyřkvadrantní elektroměr, který to měří.
Data elektroměru jsou velice podobné, jenže má jiné časové intervaly.
Atman píše:Podľa obrázkov to orezáva na 5kW. Presne rovnako vyzerajú moje priebehy s mppt 35A a prepanelovaním 42A.
Si zrejme ongrid, tak asi to máš tak nastavené podľa zmluvných podmienok.
V těch podmínkách výkon je maximální. I když mám poloprázdné baterky (aby tam šly zbytečné kW, které nejdou použit jinam), situaci to nemění. Zkoušel jsem různé režimy střídače.

V zimě je to perfektní kulatina, protože hranici 5 kW to nedosahuje. Měla by byt i v létě, ne?
Přílohy
vykon.jpg
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Kostěj »

Jaký je přesný typ panelů, kolik jich je a jak jsou zapojeny?
Antony
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 13, 2023 7:11 pm

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Antony »

JAM72S20 460/MR, 12 ks, sériové zapojení, pro jistotu ještě přikládám obrázek.
https://www.jasolar.com/uploadfile/2021 ... 327260.pdf
Přílohy
current-voltage.jpg
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Kostěj »

Antony píše:JAM72S20 460/MR, 12 ks, sériové zapojení, pro jistotu ještě přikládám obrázek.
To vypadá jako klasika. Solax má udávaný max. 10kW solar power. Jenže má dva mmpt trackery, takže na jeden tracker bude mít limit 5000W. Já vím, že to není nikde vidět, ale tak už to u číňanů bývá. Jedině to přepojit na dva stringy po šesti panelech a využít oba mppt trackery.
PetrDubi
Příspěvky: 1353
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od PetrDubi »

Kostěj:
Jenomže to je určitě dotační elektrárna a firma už má vyděláno, takže mu tam určitě nepřijede předělávat to. Nehledě na to, že bude potřeba udělat další svod, přidat další přepěťovku, pojistky, možná se to už nevejde do DC rozvaděče a všechno to bude stát další peníze..
Panely má podle smlouvy, měnič taky a jak to bude zapojený nebo že měnič využije maximální nainstalovaný výkon panelů určitě nikde ve smlouvě napsaný není..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Zak
Příspěvky: 81
Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Zak »

Solax x3 g4 10kw nema na zadny tracker limit jen 5kWp, klidne si to najdete, je to verejne dostupne. Ja mam na jednom trackeru 7,2kWp a naprosto bez problemu, takze tim to nebude.
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Kostěj »

Zak píše:Solax x3 g4 10kw nema na zadny tracker limit jen 5kWp, klidne si to najdete, je to verejne dostupne. Ja mam na jednom trackeru 7,2kWp a naprosto bez problemu, takze tim to nebude.
Fakt se mi v tom nechce hrabat. Na cz stránkách je datasheet verze D a M, kde je uveden (u 6kW) max. proud z panelů 14/14A a 10kW panely. Na solaxpower.com je verze (6kW) T, kde je uvedeno 11/11A a max PV pole A:4kW/B:4kW.
Antony
Příspěvky: 4
Registrován: pon úno 13, 2023 7:11 pm

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Antony »

X3-Hybrid-6.0-M
Kostěj
Příspěvky: 587
Registrován: úte úno 25, 2014 9:33 pm
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Kostěj »

Antony píše:X3-Hybrid-6.0-M
M? Tam je limit 5kW. Tady: Max. PV input power (PV1+PV2) [Wp] PV1:5000 / PV2:5000
https://kb.solaxpower.com/image/68499e5 ... 118d5f.pdf
Zak
Příspěvky: 81
Registrován: pon říj 11, 2021 1:19 pm

Re: Solax X3 G4 omezuje výkon?

Příspěvek od Zak »

Kostěj píše:
Zak píše:Solax x3 g4 10kw nema na zadny tracker limit jen 5kWp, klidne si to najdete, je to verejne dostupne. Ja mam na jednom trackeru 7,2kWp a naprosto bez problemu, takze tim to nebude.
Fakt se mi v tom nechce hrabat. Na cz stránkách je datasheet verze D a M, kde je uveden (u 6kW) max. proud z panelů 14/14A a 10kW panely. Na solaxpower.com je verze (6kW) T, kde je uvedeno 11/11A a max PV pole A:4kW/B:4kW.
Omlouvam se, mel jsem za to, ze se hovorilo o 10kW, takze jsem predpokladal verzi 10.0 D, kterou mam ja. Verze 6.0 ma asi skutecne podle gbc solino 5 + 5 kW, takze to tim bude...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek