Grid-Free FVE Veltrusy

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
atom
Příspěvky: 436
Registrován: sob čer 02, 2012 8:22 pm
Reputace: 8
Bydliště: 580m n.m. na Vysočině

Re: Grid-Free FVE Veltrusy

Příspěvek od atom »

Pro porovnání u mě:
17.6.2013 7.04 Wh/Wp
13.6.2013 7,48 Wh/Wp :twisted:
10.6.2013 4.72 Wh/Wp
medián za květen 4,33 Wh/Wp
průměr za květen 4,11 Wh/Wp
maximum za květen 6,55 Wh/Wp

A to nejsou to úplně ideální hodnoty, věřím, že lze udělat i 10Wh /Wp vzhledem k tomu, že s 3400Wp je tristar každý pěkný den v current limitingu, orientace panelů je taky o nějakou desítku stupňu mimo ideál a spotřebovat těch 25kWh denně bývá už celkem problém i s boilerem, pračkou a rozežraným PC.
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputace: 521

Re: Grid-Free FVE Veltrusy

Příspěvek od mypower.cz »

Zdravim, na tomto grafu: http://90.182.76.49:8090/fve/graf_vykon ... 2013-06-17 jakym zpusobem funguji ty watthodiny ? Tam vidim treba hodinu vykon >100W a pritom v grafu je 40Wh, pricemz vykon >100W po dobu jedne hodiny je >100Wh. Slo by to nejak blize popsat?

U me neco podobneho vypada nasledovne:

Okamzity vykon (vyroba z panelu mereno mezi panelama a obema dvema regulatory)
Obrázek

kumulace Wh v case behem dne (reset=pulnoc)
Obrázek
bis69
Příspěvky: 32
Registrován: sob bře 23, 2013 4:43 pm
Reputace: 0

Re: Grid-Free FVE Veltrusy

Příspěvek od bis69 »

mypower.cz píše:Zdravim, na tomto grafu: http://90.182.76.49:8090/fve/graf_vykon ... 2013-06-17 jakym zpusobem funguji ty watthodiny ?
Ano. Není to úplně přesné, protože:

- Wh jsou vždy součet za každou 15ti minutovku v hodině, ALE již tam není dopočet watthodiny když se na začátku láme hodina a 1Wh má přesah do předchozí hodiny. To stejné nastane i s 1Wh na konci sledované hodiny. Tato 1Wh je celá započítaná do následující hodiny. V případě 17.6.2013 je součet Wh ve 13té hodině podle grafu 164Wh což by měl být průměrný výkon v dané hodině 164W. ALE správný součet Wh v dané hodině by měl být 164,2777Wh (první Wh již běžela z 12té hodiny a poslední Wh přesahovala již do 14té hodiny).

- Když se ovšem sečtou průměrné výkony ve 13té hodině a vydělí se 4mi čtvrthodinami, tak je průměrný výkon 165,9125W, ALE ten je vypočítán součtem průměrných výkonů v dané hodině / počtem Wh (164) a nikoli 164,2777Wh, takže také s odchylkou z přesahu hodin. Správný průměrný výkon by měl být 164,2777W a nikoli 165,9125W.

Bublinky v grafu ukazují údaje po čtvrthodině. Snažil jsem se data z odečtu agregovat, protože jsem nechtěl do zobrazení v grafu posílat mnoho hodnot během dne. A tím, že jsem zvolil rychlejší metodu, tak jsem vnesl do grafu chybu.

V zobrazení W je odchylka cca +1% a v případě Wh je cca -0,2% .

V případě celé hodiny je tedy potřeba odečíst část Wh, která částečně spadá do předchozí hodiny a naopak přičíst část Wh, která necelá spadá již do následující hodiny. Potom bude výkon/čas ve Wh v danou hodinu správný a správně bude u průměrný okamžitý výkon.

Snad jsou moje úvahy správné :-)
Pavel.Simon
Příspěvky: 101
Registrován: čtv zář 08, 2011 9:13 pm
Reputace: 1
Bydliště: Liptov
Kontaktovat uživatele:

Re: Grid-Free FVE Veltrusy

Příspěvek od Pavel.Simon »

To atom:
písal som ti aj na tvojej stránke, ale sa to nejako nechce zobraziť, tak skúšam aj tu:
Ahoj,
ešte by som sa rád opýtal na to proudové čidlo. Píšeš, že je to 20A proudový senzor na bázi ACS712, ale to na tom eBay je s IC.
Podľa obrázku mi to skôr pripada na http://www.elecfreaks.com/store/octopus ... p-648.html - Octopus Non-invasive AC current sensor (TA17-03) Brick.
Pýtam sa preto, lebo ja som z dx.com kupil Meeeno MN-EB-CTA12 (http://goo.gl/bUxnYu) čo je obdobné. Ale stále zápasím so zapojením.
Nie som priveľmi elektrotechnik a škola je už dávno za mnou. A preto by som si to čo som na nete rád overil u niekoho kto to má zapojené...
1. 4 x 225 Wp Sunway do 24/135 AGM do 1 x Involar 250 W z i4WiFi - beží večer
2. 4 x 225 do 4 Involar od i4WiFi - beží občas (riešim druhý akumulátor)...
https://EnergiaWeb.sk

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek