Regulácia SOC vo Victron systéme

Diskuze o regulátorech Victron
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od Atman »

Pekný deň páni, elektriny už je (aspoň u mňa) dostatok, zimné skrblenie a prepínanie na DS skončilo a pri mojej kapacite aku cca 30kWh nemá zmysel v nasledujúcom období sa pohybovať so SOC medzi 70-95%. Z dôvodu životnosti by som sa chcel pohybovať medzi 40-80%.
Premýšľam ako vymyslieť nejakú reguláciu, čo by plynulo pri 80% obmedzila nabíjanie ale zároveň ponechala k dispozícii plný výkon mppt pri potrebe. Niečo ako DVCC ale s ohľadom na SOC. V tomto až teraz vidím pre mňa zatiaľ jedinú nevýhodu Lifepo4. Napäťová regulácia CC/CV v plochej časti krivky tu nefunguje, pomalým prúdom pri nižšom napätí sa dobijú aku na vysoké SOC aj tak, len za dlhšiu dobu.
Žiaľ jediné čo viem pomocou SOC riadiť sú relé v multipluse, smartsolare alebo v CCGX a ti len zapnú alebo vypnú. Nie je niekde v tých systémoch schovaná takáto fičúrka? Nenapadá Vás nejaké riešenie?
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
sipj
Příspěvky: 77
Registrován: pon zář 03, 2012 7:12 pm

Re: Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od sipj »

Podle me by to mohlo jit pres Node-RED. V Cerbu zvolit verzi OS Venus OS Large, a pak v Node-RED by asi slo ridit nabijeci proud nebo napeti.. Ale nemam vyzkosene, jen takova idea co zkusit...
jars10
Příspěvky: 95
Registrován: úte čer 07, 2016 8:26 pm

Re: Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od jars10 »

Atman píše:Pekný deň páni, elektriny už je (aspoň u mňa) dostatok, zimné skrblenie a prepínanie na DS skončilo a pri mojej kapacite aku cca 30kWh nemá zmysel v nasledujúcom období sa pohybovať so SOC medzi 70-95%. Z dôvodu životnosti by som sa chcel pohybovať medzi 40-80%.
Premýšľam ako vymyslieť nejakú reguláciu, čo by plynulo pri 80% obmedzila nabíjanie ale zároveň ponechala k dispozícii plný výkon mppt pri potrebe. Niečo ako DVCC ale s ohľadom na SOC. V tomto až teraz vidím pre mňa zatiaľ jedinú nevýhodu Lifepo4. Napäťová regulácia CC/CV v plochej časti krivky tu nefunguje, pomalým prúdom pri nižšom napätí sa dobijú aku na vysoké SOC aj tak, len za dlhšiu dobu.
Asi bych to řešil přes DVCC, kde bych nastavil max napětí aku. Dle mého je aku jedno, jestli má 80 nebo 100%. Důležitější vidím napětí. Nedržet aku nijak vysoko. Spíše rekreačních okolo 3,33V na článek.
marvin001
Příspěvky: 3
Registrován: úte led 03, 2023 3:04 pm

Re: Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od marvin001 »

Já jsem kvůli flexibilitě řízení a integraci FVE do řízení domu vpodstatě hned propojil Cerbo přes MODBUS (který používám pro komunikaci řídící jednotky s řadou jiných zařízení jako elektroměry, čidla, atd., ale klidně se dá použít i Node-RED, dokonce to dává více možností).

Mám to nastavené tak, že nechávám jet Victron v ESS, řídící jednotkou sleduji pro mě důležité údaje a měním chování ESS přes MODBUS dle potřeby.
Zatím si vystačím se 3-mi registry - ESS set point (kam se má regulace strefovat, tzn. výkon odebíraný nebo dodávaný z/do sítě), povolení nabíjení (rozsah 0-100%), povolení vybíjení (rozsah 0-100%).

V tomto případě bych si k regulaci vybral SOC, napětí článků nebo cokoli jiného, co by bylo k tomu dostupné a tím přes API reguloval nabíjení/vybíjení baterie (myslím, že tam je i registr na nabíjecí/vybíjecí proudy).

Možná to jde i přes nějakou předpřipravenou funkcionalitu Victronu, ale tam vždy narazím na něco, co chci jinak a to pak stejně vede na externí logiku, tak podobné věci rovnou řeším přes API.
.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od rottenkiwi »

Problem je ako pomerat SOC a este horsie, ako ho pomerat v zavislosti na nabijacich
a vybijacich prudoch a teplote anody a katody.

Uz u BMV sa rozide SOC po par dnoch a nejde tam nastavit Peukertrna zaklade teploty
a prudov.

Peukert const: / nie je konstanta /

.
peukert.jpg
peukert.jpg (6.05 KiB) Zobrazeno 378 x
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od Atman »

V meraní SOC - mám Victron Smartshunt - nevidím problém, mne osobne sa rozchádza za pol roka o hádam 5 možno 7%, nulujem ho len pri jarnom a jesennom hornom zrovnaní článkov 7,5A paličmi na 3,53V. To je mojich 100%.
Ale baterky veru nezaťažujem, z 565Ah ťahám aj nabíjam max 70A a teploty tiež kolíšu o max 8stC a tak je vplyv Peukerta asi minimálny.
Ohľadom tej regulácie SOC vyskúšam najprv horné obmedzenie napätia aku v DVCC, aj keď v tom moc zmysel nevidím, rovnako to predsa môžem urobiť aj v oboch mppt (tam nejaké 1-2 desatiny lietajú podľa prúdu a straty v DC vodičoch.)
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Regulácia SOC vo Victron systéme

Příspěvek od rottenkiwi »

Tak ako pises postupne chod dole 3.49 3.44 3.40 3.34 .. a uvidis kedy je to OK.
Ak mera victron napatia na roznych bodoch, MPPT, menic, BMV ci SMartDongle
tak vysledovat ako koreluju a nejake vybrat.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.