Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od ZdZ »

Je možné přidat paralelně k jedné bms druhou, pro zvětšení nabíjecího proudu ?
Jde o to, že mám BMS 75A, ale potřebuju nabíjet více jak 100A.
Navíc mám jednu slabší bms 50A a mohl bych jí přidat k té 75A.
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od Atman »

nemal by byť problém, len bude problém s odporom prívodov, aby sa delili o prúdy presne v tom pomere. To treba odladiť pri prevádzke. Ak budú identické odpory, pri 100A tá 50A odpojí. Ja mám na jednom akupacku v podstate tri veci. 7,5A horné paliče, prelievacie pumpy mandy a GWL Elerix na monitoring článkov a odpájanie MPPT hore a meniča dolu.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od ZdZ »

takže to bude fungovat ? obě bms pojedu paralelně a pustí potřebný proud ?
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od glottis »

fungovat to bude ale jak se podeli o proud zalezi na jejich vnitrnim odporu a odporu vodicu jak psal atman. Muze se stat, ze ta slabsi pojede na vic proudu nez silnejsi. Nepravdepodobne ale stat se to muze. I pri zapinani a vypinani muze nastat problem. Hlavne pokud by vypinal na nadproud. Pak vypne silnejsi a slabsi to pak nemusi ustat.

ja bych to osobne nespojoval. BMS bych prodal a koupil jednu silnejsi. Pripadne dokoupit druhou baterii a druhou bms k ni :D Proste bych se drzel jedna baterie jedna BMS
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od sisdale »

No ja bych BMS paralelne na jednu baterii nedaval. Primarni fce BMS je ochrana baterie, odpojovani nabijeni pri limitu na cell, odpojovani vybijeni pod limitem a podobne. Nikdy 2 kusy BMS nebudou merit a reagovat stejne (ani kdyby byly jednoho typu), takze jedna vypne nabijeni nebo vybijeni drive a tu druho to usmazi.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od ZdZ »

proč by jí to usmažilo, snad jen omezí proud na maximální
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
glottis
Příspěvky: 2069
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od glottis »

ZdZ píše:proč by jí to usmažilo, snad jen omezí proud na maximální
samozrejme ze ne. BMS je jen spinac ovladany elektronikou. Nic neomezuje, pokud ji datove nespojis s nabijecedm nebo invertorem. Pak si muze vyjednat neco. Ale pokud uz odpojuje asi uz je pozde.
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od ZdZ »

mám daly bms, a když je moc vysoké napětí, tak baterky odpojí, články jsou třeba rozhozené, mezitím balancér balancuje a až se napětí vyrovná, tak zase připojí - takhle mi to funguje normálně, balancér se zapne uuž dřív, ale když je nějaký článek trochu napěťove mimo, tak to nestíhá

podpětí jsem neměl, takže odpojení neznám

jen nevím co se stane, když poteče do baterií nebo ven větší proud než na který je bms stavěná, pochopil jsem, že propustí maximální proud a víc ne
bms má výstup 250A a vstup 125
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od Soban »

Buď je BMS chytrá a ty mosfety vypne (případně stykač) a nebo je blbá a shoří to.

Problém je zda to ta BMS ustojí když jedna vypne a přes ni chvíli poteče ten velký proud, než zareaguje.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od ZdZ »

takže stejnej problém bude i při použití dvou aku paků se samostatnou bms
když se jeden nabije a bms to utne, tak přes druhou bms povalí do druhého paku více než maximální proud

a to samé směrem ven
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od cipis »

Nebude, protože nadřazený prvek přece bude vědět, že mu jedna BMSka/pack odpadl.
Od toho se snad používají chytré BMS. Pokud tam tahle vazba není, tak není potřeba vůbec smartBMS, ale stačí obyčejná, co odpojí pack při havarijní situaci.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od rva »

ZdZ píše:... když se jeden nabije a bms to utne, tak přes druhou bms povalí do druhého paku více než maximální proud...
Systém by neměl být nastaven tak, aby BMS běžně připojovaly a odpojovaly baterii. BMS je pro případ začínající katastrofy, kdy má asi následovat vypnutí elektrárny a čekání na obsluhu, které identifikuje a odstraní závadu.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od Soban »

A za další když je ta BMS samostatně a druhá vypne tak ta u mě to ustojí sice poteče do baterky dvojnásobný proud, ale bude to 1C a to ta baterka dává.
A pokud by moc svítilo tak to ta BMS odpojí i ten druhý pack....

A pak vyletí napětí a mppt by měl taky omezit proud takže by se až tak nemělo nic stát.....

A mám tam ještě olovo no tomu asi skrátím životnost, ale měnič by měl přezít.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
ZdZ
Příspěvky: 813
Registrován: pon led 24, 2022 7:27 pm

Re: Paralelně 2xBMS, pro posílení proudu

Příspěvek od ZdZ »

no nebylo mi nejlíp bez bms a balancéru, napětí necelých 54,35 všechno šlapalo, nic jsem neřešil
pak jsem se nechal naočkovat a už tady máme další problémy

naštěstí jsem ještě nic nenainstaloval, jen vzal omylem slabou, takže jí asi prodám a koupím silnější
Ostrov. Aktuálně v provozu 15 kWp 12+10+10 55°jih, 30kWh 48V + 3kWk 12V Lifepo4 a 2x Easun smp 5kW sfázovaný + 3x Must mppt 6kW + UPS 12V 500Va + 3F měnič 3x400V 6kW.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek