MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Diskuze o regulátorech PCM
fukuši
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Reputace: 11

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od fukuši »

Taky jsem o něm přemýšlel ale jsem rád že jsem ho nevzal to je dost problém že překračuje a o tolik max proud.Bacha je to čína tam jistě žádné předimenzování není.Celkem si troufám tvrdit při přepálení pojistky k baterii a proudu 80A půjde do věčných lovišt.
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Lui »

no....ak vezmem v úvahu...že regulátor ktorý je určený na 50A.....vydržal celý deň ísť 80A prúdom,a to nie len jeden deň....tak si dovolím tvrdiť,že predimenzovaný teda poriadne je.... :yes:
Ale samozrejme netvrdím,že je správne do toho "navaliť" tolko prúdu.... ;)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Reputace: 12
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Foxxx »

Zdravím
Da se tento reg. nastavit na použití s Lifepo4 ? Jak funguje ?

Zjištuju si reference na reg. plánuji FVE díky za všechny informace
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
PavelR
Příspěvky: 3105
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputace: 220
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od PavelR »

Foxxx píše:Zdravím
Da se tento reg. nastavit na použití s Lifepo4 ? Jak funguje ?

Zjištuju si reference na reg. plánuji FVE díky za všechny informace
Pokud chces muzu ti na majl poslat manual tam najdes rozsahy napeti na ktere jdou nastavit jednotlive stupne. A muzes si to porovnat s hodnotami pro lifepo.
Jde to nastavit pomerne siroce takze by ses mel trefit.
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Pan Taum »

Co jsem si tak pročítal manuál, tak by se LIFEPO4 měly jako v bavlnce, stejně jako by se měly s Tristarem. Vypadá to, že lze nastavit absolutně všechno, akorát se na věc musí jít komplikovaně přes displej a tlačítka (Tristar se propojí s PC a nastavuje se jednodušeji)
Na druhou stranu u PCMka je bombově jednoduché spojování více kusů - stačí jeden síťový kabel.
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Reputace: 12
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Foxxx »

Díky rozhoduji se mezi tady tím nebo Tristarem... Každej má svoje no...
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od RadekCX »

to odpojovani panelu v lete ma jednu nezanedbatelnou vadu...a to velkou degradaci panelu...nezatizene panely se vic ohrivaji a jak znamo u kremiku neni ta krivka linearni - od jistych teplot jde zivotnost nasobne dolu

takze odpojovac ano, ale pres panely hodit nejakou plachtu...
dedo2 píše:Pre vata citujem-že v těchto zatažených dnech je skoro jedno, kolik máme panelů-dovolím si tvrdit a z vlastnej praxe viem že je velmi doležité práve cez taléto obdobia mat čo najvačší počet panelov,ja mám konkretne 20 ks mono 195Wp spojených do troch vetiev cez odpojovače a tu je konkretne vidiet ak ich postupne tkz.cvične odpájam,klesá aj prud po odpojení jednotlivých vetiev a ak sa nič nepredvídaneho nestane tak do konca roku by som chcel ešte nejaké panely pridat,lebo sa mi práve jedná o uspojenie dobíjania práve cez takéto obdobia a verím,že to docielim iba počtom panelov.Je predsa rozdiel v nepriaznivom počasí dobíjat 1,5A alebo x3.A to som mal v podstate celu zimu.
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od RadekCX »

Nezlob se na me, procitam tohle vlakno, ale tohle jsou tak neuveritelne pitomosti, ze to vytahnu nasvetlo...

regulator lepe receno menic nemeni V na A!!!! je to stejne jako bys tvrdil ze regulator meni jablka na hrusky

menic prevadi VYKON - takze pokud mam na vstupu 120V a 50A tak mam na vstupu vykon 6kW - pokud tento vykon pretransformuju na napeti 48V tak nabijeci proud bude 125A v pripade 24V to bude dokonce 250A!!! to plati pokud budu brat ucinnost menice 100% coz samozrejme neni - bezne byva u velkych vykonu kolem 90-95% - i tak si vemte, ze tech 5% z tech 6kW dela 300W ztratoveho tepla - to teplo musi menic vytopit na chladicich

pokud menic omezuje nabijeci proud tak to udela tak, ze snizi zatizeni panelu - posune se na vykonove krivce - vetsinou se snizi proud a napeti na panelech vyleze nahoru - tim klesne nabijeci proud

nicmene pokud mam regl s maximalnim nabijecim proudem 50A tak maximalni vykon na vstupu bude pro 24V roven 1200W pro 48V to bude dvojnasobek 2400W - a je uplne sumafuk jestli tam je panelu treba 20kWp
jara píše: No je tam napsano 40A/140V dc na vstupu z panelu a 50A nabijeni baterii, kde si zvolis 12/24/48V podle toho jaky system mas. Ja mam 24V system na ktery muzu zapojit kolem 2KW v panelech a 48V/ okolo 4KW na PCM 8048 a u 5048 to bude24V/1200W a 48/ okolo 2.5KW. Dedo tam mel hodne panelu, tak mu to davalo moc amper. V podstate regulator premenuje V na A. Takze pokud ma na vstupu 120V a 50A , tak na vystupu ma 24/48V a zbytek napeti do 120V je premeneno na proud, tak proto mu to davalo 70A (pokud to rikam dobre), ale podle meho nazoru by za nejakou dobu ten regulator oddelal.
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
fukuši
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Reputace: 11

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od fukuši »

Foxxx píše:Díky rozhoduji se mezi tady tím nebo Tristarem... Každej má svoje no...
No mám jen levnější verzi EP solár 12/24V 45A a 60 Tristár a řeknu ti nebe a dudy.A to připojení na web umí jen tristár a nedokážu si představit dát tolik peněz a bez netu.A jak to nabíjí už jen v základním nastavení SUPRRR!!!
To prohledávání je daleko operativnější než EP solár testoval jsem to k klasickému reg bez MPPT a Tristár je opravdu převálcoval.To ovládání pomocí pc je luxusní a možná mnoho lidí odrazuje ale věř že je to opravdu jednoduché.Dokonce pokud nechceš nic nasavovat stačí zapojit a popřepínat těch 8 dipů(přepínačů) a jedeš.Možná tento novější brácha má už lepší MPPT než EP co mám já ale ten web neumí a cena tak nějak na stejno.Asi za ty peníze nic lepšího než tristár není!!!!
fukuši
Příspěvky: 356
Registrován: úte úno 19, 2013 10:27 pm
Reputace: 11

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od fukuši »

RadekCX píše:to odpojovani panelu v lete ma jednu nezanedbatelnou vadu...a to velkou degradaci panelu...nezatizene panely se vic ohrivaji a jak znamo u kremiku neni ta krivka linearni - od jistych teplot jde zivotnost nasobne dolu

takze odpojovac ano, ale pres panely hodit nejakou plachtu...
dedo2 píše:Pre vata citujem-že v těchto zatažených dnech je skoro jedno, kolik máme panelů-dovolím si tvrdit a z vlastnej praxe viem že je velmi doležité práve cez taléto obdobia mat čo najvačší počet panelov,ja mám konkretne 20 ks mono 195Wp spojených do troch vetiev cez odpojovače a tu je konkretne vidiet ak ich postupne tkz.cvične odpájam,klesá aj prud po odpojení jednotlivých vetiev a ak sa nič nepredvídaneho nestane tak do konca roku by som chcel ešte nejaké panely pridat,lebo sa mi práve jedná o uspojenie dobíjania práve cez takéto obdobia a verím,že to docielim iba počtom panelov.Je predsa rozdiel v nepriaznivom počasí dobíjat 1,5A alebo x3.A to som mal v podstate celu zimu.
To je dobrej postřeh na tom něco bude.Napadlo mě že ty panely z nezapojené FTV co prej každej 4 nejel budou načaté pokud opravdu nejely!!!!
RadekCX
Příspěvky: 34
Registrován: čtv bře 14, 2013 12:25 pm
Reputace: 0
Kontaktovat uživatele:

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od RadekCX »

no je to vcelku proste - to co z panelu neodeberete tedy v nejhorsim pripade jeho jmenovity vykon se nebude menit na elektrinu, ale jen ciste na teplo

takze pokud bude spickove bude dopadat na 1m^2 jeden kilowat a panel bude mit napriklad ucinnost 20% tak v pripade odberu jej ohriva jen 800W - pokud je nezatizenej tak do nej topi celej ten 1kW - zda se to malej rozdil, ale prusvih je prave v tom jake teploty ten panel dosahne
Vývoj ostrovního MPPT regulátoru: http://www.cncnet.info/solar/
Webova meteostanice: http://www.jakjevenku.info/
Foxxx
Příspěvky: 214
Registrován: úte bře 05, 2013 8:34 am
Reputace: 12
Bydliště: Podolí Brno-venkov

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Foxxx »

fukuši píše:
Foxxx píše:Díky rozhoduji se mezi tady tím nebo Tristarem... Každej má svoje no...
No mám jen levnější verzi EP solár 12/24V 45A a 60 Tristár a řeknu ti nebe a dudy.A to připojení na web umí jen tristár a nedokážu si představit dát tolik peněz a bez netu.A jak to nabíjí už jen v základním nastavení SUPRRR!!!
To prohledávání je daleko operativnější než EP solár testoval jsem to k klasickému reg bez MPPT a Tristár je opravdu převálcoval.To ovládání pomocí pc je luxusní a možná mnoho lidí odrazuje ale věř že je to opravdu jednoduché.Dokonce pokud nechceš nic nasavovat stačí zapojit a popřepínat těch 8 dipů(přepínačů) a jedeš.Možná tento novější brácha má už lepší MPPT než EP co mám já ale ten web neumí a cena tak nějak na stejno.Asi za ty peníze nic lepšího než tristár není!!!!

Tak potom teda tristár ;) Máte někdo tip na dobrej měnič okolo 2Kw za rozumnou cenu
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Pan Taum »

Lui píše:veľa Wp v paneloch, veľa Ah v baterke, 48V systém, 3x PCM8048, 6Kw UPS a APC smart 2200, BMV-600S
LUI co se stalo, že už máš jen tři kusy PCM 8048?
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Lui »

Nič sa nestalo,žiadny strach....len som dostal "chorobu" a proste chcem pomaly prejsť na studer do budúcna,kedže menič mám už vyhliadnutý,i ked cenovo ešte nedostupný.... :(
A zatial nemám žiadnu sťažnosť na tento regulátor.... :yes: ....oproti studeru snád len tolko,že ten studer nemá displej,ani relátka....čo ja opravdu troška mínus.... :? .....ale je to studer,i ked je ešte aj drahší.....(konkrétne ich mením na vario track VT-80-ky )
Samozrejme dá sa k tomu dokúpiť jak ten displej,tak aj relátka,ale to je len další výdaj peňazí....ten displej mi síce bude chýbať zo začiatku,ale volajako sa s tým vysporiadam.....no a tie relátka....tak tie aj tak nevyužívam,takže sú mi tam k ničomu v mojom prípade....ani do bojlera by som to nevyužil,kedže v systéme mám bojler tak či tak zapnutý stále....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od LIX »

Planujem tiež kúpiť tento regulátor akurát že sa uskromním so slabšou verziou (PCM-5048) kedže idem robiť z 200W približne 600. Chcem sa spýtať či má byť aj na tej slabšej verzii až 500A bočník z napäťovou stratou 50mV.
Plánoval som najprv kúpiť tristar ale tento regulátor sa mi zapáčil viac keď som uvidel jeho vnútro a ešte ktomu má aj displej, že nemá pripojenie na internet, to mi vôbec vadiť nebude. :)
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od Lui »

pokial viem,všetky regulátory tohto typu(je ich 4 alebo 6 druhov),akurát s rozielným výkonom,majú rovnaký bočník (bočník nie je súčastou balenia)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od LIX »

Ďakujem, práve pre toto sa pýtam, aby som vedel aký bočník mám vlastne zajtra v práci hladať. :D
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od LIX »

V piatok som písal na eskutr.cz ohladom PCM-5048 a dnes si pozerám ich eshop a PCMko zrazu nikde. Viete mi poradiť kde by som ho mohol kúpiť za rozumnú cenu okolo 9 000kč? Zo zahraničia nerád objednávam, pravdaže z čiech žiiadny problém. Ale ak to ináč nepôjde asi budem nútený..
SJM
Příspěvky: 586
Registrován: pon dub 23, 2012 2:51 pm
Reputace: 6

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od SJM »

LIX píše:Viete mi poradiť kde by som ho mohol kúpiť za rozumnú cenu okolo 9 000kč?
Tady na foru v eshopu v oddílu dodavatele eskutr je tento regulátor v nabídce.
LIX
Příspěvky: 856
Registrován: pon črc 30, 2012 3:43 pm
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: MPPSolar PCM-5048 a 8048 12V-48V 50A a 80A

Příspěvek od LIX »

Už nie je. :cry: