Ako merať prietoky do siete?

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
netko
Příspěvky: 173
Registrován: sob zář 01, 2012 12:43 am
Lokalita: Orava

Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od netko »

Nema niekto neaky typ monitorovacieho rele, elektromeru s analogovym vystupom alebo RS485 ktory by posielal aj + a - prud pripadne aktualny vykon?
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od youda »

To co hledáš, se jmenuje "analyzátor sítě".
A fakt to není levný.

Pokud ti to stačí nahrubo, tak vyhoví jakýkoliv "modbus elektroměr":
https://www.elektromery.com/category/el ... -modbus/12

Mezi výrobci střídačů, kteří mají nativní intergraci s přídavným modbus elměrem, jsou populární tyhle:
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- ET112
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2568
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od tomas »

Testoval jsme MFM384-R-C , MFM383A a komunikace modbus je funkční. Elektroměry mají tu nevýhodu, že převod měřících transformátorů jde většinou nastavit jen jednou. Analyzátory zase potřebují měřící trafa proudu, ale zase se dají umístit dále o měřeného obvodu.
https://www.ergate.cz/merici-pristroje/ ... 28741.html
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
LukasK
Příspěvky: 76
Registrován: pon dub 20, 2020 6:23 am
Bydliště: Jihočeská republika

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od LukasK »

Aby to bylo levné, tak třeba Acrel ACR10R

umí měřit výkon a směr... komunikace přes RS485

najdi si návod zde: https://www.acrel-electric.com/download/
netko
Příspěvky: 173
Registrován: sob zář 01, 2012 12:43 am
Lokalita: Orava

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od netko »

idealne by bolo z toho brať analogovy vystup ako +,- prud
youda píše:To co hledáš, se jmenuje "analyzátor sítě".
A fakt to není levný.

Pokud ti to stačí nahrubo, tak vyhoví jakýkoliv "modbus elektroměr":
https://www.elektromery.com/category/el ... -modbus/12

Mezi výrobci střídačů, kteří mají nativní intergraci s přídavným modbus elměrem, jsou populární tyhle:
- Carlo Gavazzi
- Eastron
- ET112
netko
Příspěvky: 173
Registrován: sob zář 01, 2012 12:43 am
Lokalita: Orava

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od netko »

a na priamo bez MTP? nevieš ktory je typ?
Dik
LukasK píše:Aby to bylo levné, tak třeba Acrel ACR10R

umí měřit výkon a směr... komunikace přes RS485

najdi si návod zde: https://www.acrel-electric.com/download/
netko
Příspěvky: 173
Registrován: sob zář 01, 2012 12:43 am
Lokalita: Orava

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od netko »

S tymto nema skusenosti niekto či to tiež dokaže? EM24DIN-AV93X-ISX
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od xmasin »

Mám tenhle elektroměr https://www.elektromery.com/product/ele ... -modbus/78 a dle všeho jde naprogramovat tak, aby se choval jako elektroměr, který osazují provozovatelé DS.
Na přání lze elektroměr před odesláním naprogramovat pro měření:
- pouze odběr
- pouze dodávka
- odběr + dodávka
- dodávka - odběr
- odběr – dodávka
Kromě toho má dva S0 výstupy, jeden pro odběr a jeden pro dodávku, takže pokud by se tenhle elektroměr správně naprogramoval, tak by pak šel využít S0 výstup pro rychlou detekci dodávky.
Uživatelský avatar
Kobra23
Příspěvky: 449
Registrován: ned úno 12, 2017 9:32 pm

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od Kobra23 »

Tento měří spotřebu i výrobu:

https://www.enika.cz/em340din-av23x-s1x_z24767/
Igy
Příspěvky: 99
Registrován: čtv srp 10, 2017 11:07 pm

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od Igy »

Mam doma Shelly 3EM a robi to celkom pekne statistiky oboma smermi.
IMG_20200901_132555.jpg
1kWp, 1kW GTI SUN-1000G, batt 240Ah 24V
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od rokytna »

my co máme hluboko do kapsy, a 1F měnič
tak
https://www.elektromery.com/product/ele ... us-cz-c/76
a připojeno k SDS které dělá webové rozhraní
výhodou u SDS je možnost naprogramování reakce, např. kdyby byl přetok tak... nebo řízení vytěžování

tohle píšu protože to mám odzkoušené a nasazené

pro 3F jsou už elektroměry to drazší, tam to moc výhra není, ale za 3.5tis jsem viděl kusové ceny (3F+modbus co umí měřit odběr a dodávku)
ostrovní FVE
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od Vitek »

rokytna píše:my co máme hluboko do kapsy, a 1F měnič
tak
https://www.elektromery.com/product/ele ... us-cz-c/76
a připojeno k SDS které dělá webové rozhraní
výhodou u SDS je možnost naprogramování reakce, např. kdyby byl přetok tak... nebo řízení vytěžování

tohle píšu protože to mám odzkoušené a nasazené

pro 3F jsou už elektroměry to drazší, tam to moc výhra není, ale za 3.5tis jsem viděl kusové ceny (3F+modbus co umí měřit odběr a dodávku)
To se mi líbí..... možná bych jeden zakoupil a v mojí laboratiři jej vyzkoušel... co vy na to? stejně by mě zajímalo množství energie tekoucí do měniče v různých módech... V.
xmasin
Příspěvky: 1767
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od xmasin »

Vitek píše: To se mi líbí..... možná bych jeden zakoupil a v mojí laboratiři jej vyzkoušel... co vy na to? stejně by mě zajímalo množství energie tekoucí do měniče v různých módech... V.
Spíš bych vzal tenhle https://www.elektromery.com/product/ele ... us-mid/226
Má dva S0 výstupy, jeden pro dodávku a jeden pro spotřebu, takže pro rychlejší reakci bych využil S0 výstupy a pro monitoring Modbus.
dano
Příspěvky: 394
Registrován: pát zář 01, 2017 8:54 am

Re: Ako merať prietoky do siete?

Příspěvek od dano »

Ja pouzivam na jednofazove meranie Carlo Gavazzi EM111, alebo ak ti staci verzia bez displeja tak ET112. Citat data cez RS485 nieje problem. EM111 zabera iba jednu poziciu v rozvadzaci a ma podsvieteny "dotykovy" displej.

https://sk.farnell.com/carlo-gavazzi/em ... dp/2672854

Ak chces merat aj kratke prietoky, ako to dokaze merat distributor, tak najpresnejsi je asi elektromer LZQJ-XC, ten dokonca dokaze merat aj kvalitu siete.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek