Zapojení topných těles
Souhrn tématu
Při paralelním zapojení topných těles o výkonu 1000W a 2000W na SSR wattrouter s maximálním výkonem 2000W se výkon dělí podle odporu těles. Pokud FV systém dodává 2000W, do prvního bojleru půjde přibližně 666W a do druhého 1333W. Po nahřátí prvního bojleru může celý výkon 2000W směřovat do druhého. Při výkonu 1000W se výkon rozdělí zhruba 333W do slabšího a 666W do silnějšího tělesa.
- Mojm10
- Příspěvky: 254
- Registrován: ned bře 22, 2020 11:55 am
- Reputace:6
Zapojení topných těles
Ahoj,
resim zapojeni topneho telesa v bojleru.
Bojler mam zapojen na SSR wattrouteru a ted bych rad pridal dalsi bojler a proklemoval pred termostatem.
Otazka je, zda bude fungovat nasledujici:
Prvni bojler ma teleso 1000W, druhy bojler teleso 2000W.
Wattrouterem nastaven vykon SSR na max. 2000W.
a) FVe dava prebytek 2000W
Pujde do kazdeho bojleru 1000W?
A v pripade, ze se prvni nahreje, tak do druheho 2000W?
b) FVe dava prebytek 1000W
Co pujde do ktereho telesa? (zmerit odpory?)
resim zapojeni topneho telesa v bojleru.
Bojler mam zapojen na SSR wattrouteru a ted bych rad pridal dalsi bojler a proklemoval pred termostatem.
Otazka je, zda bude fungovat nasledujici:
Prvni bojler ma teleso 1000W, druhy bojler teleso 2000W.
Wattrouterem nastaven vykon SSR na max. 2000W.
a) FVe dava prebytek 2000W
Pujde do kazdeho bojleru 1000W?
A v pripade, ze se prvni nahreje, tak do druheho 2000W?
b) FVe dava prebytek 1000W
Co pujde do ktereho telesa? (zmerit odpory?)
- Vitek
- Příspěvky: 2005
- Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am
- Reputace:310
Re: Zapojení topných těles
Mojm10 píše:Ahoj,
resim zapojeni topneho telesa v bojleru.
Bojler mam zapojen na SSR wattrouteru a ted bych rad pridal dalsi bojler a proklemoval pred termostatem.
Otazka je, zda bude fungovat nasledujici:
Prvni bojler ma teleso 1000W, druhy bojler teleso 2000W.
Wattrouterem nastaven vykon SSR na max. 2000W.
a) FVe dava prebytek 2000W
Pujde do kazdeho bojleru 1000W?
A v pripade, ze se prvni nahreje, tak do druheho 2000W?
b) FVe dava prebytek 1000W
Co pujde do ktereho telesa? (zmerit odpory?)
Ahoj
odpověděl sis sám, je to trojčlenka,
a) NE do prvního pujde 666W do druhého 1333, dělení výkonů podle toho jak je velký resp malý odpor. u paralelně zapojených těles....
pokud se nahřeje 1000W bojler zbytek 2000 pujdou do druhého boj.
b) při 1000W pujdou 2/3 čili 666W do druhého a 333 do prvního ( slabšího tělesa )
V.