Victron a Pylontech nastaveni
Souhrn tématu
Problém s hláškou "Vysoké napětí" u baterií Pylontech US3000 při nabíjení Victronem v režimu HUB4 může být způsoben nevybalancovanými články nebo rozdílnými firmwarem. Maximální nabíjecí napětí by mělo být nastaveno na 53,2 V, ale Victron Venus GX často limituje na 52 V, což vyvolává alarmy. Vyšší rozbalancování článků zvyšuje četnost hlášení, zatímco pravidelné dobíjení sluneční energií pomáhá vyrovnat napětí a snižuje výskyt alarmů. Řešení zahrnuje aktualizaci firmware a správné nastavení nabíjecích parametrů.
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Victron a Pylontech nastaveni
Nesetkali jste se nekdo s otravnyma hlaskama "Vysoke napeti" na konci nabijeni (od cca 90% SOC) baterii Pylontech Victronem v rezimu HUB4? Mam podezreni, ze tuhle hlasku to chybne posila v pripade, ze jsou bud nove, nebo delsi dobu vybite a tudiz asi maji nevybalancovane nektere clanky v jednotlivych Pylontech modulech. Nektere clanky pravdepodobne v teto fazi dosahnou maximalniho napeti a ty asi spousteji tenhle alarm. Max nabijeci napeti ma dle manualu spravne nastavene na 53,2V. Mam tam jeden modul asi rok stary a dva nove, mohlo by to byt i rozdilnymi firmwary v nich? software a kabel na update firmware mam, ale nemam firmware, tak kdyby ho nekdo mel k dispozici, udelal bych update at je ve vsech stejny.
Jo a jedna se o moduly Pylontech US3000.
Jo a jedna se o moduly Pylontech US3000.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- youda
- Příspěvky: 3153
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace:962
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Setkali. Stahni si novou verzi toho Victron navodu, tam je to vysvetleno.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Mas na mysli manual k Victron menici, nebo ten asi tristrankovy manual k nastaveni pripojeni Pylontechu k Victronu, prosim?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- youda
- Příspěvky: 3153
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace:962
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Ten tristrankovy navod jak spojit Pylon a Multiplus. Psal ho clovek od Victronu a posledni update toho manualu resi prave prebijeni clanku na konci nabijeni. Algoritmus v Multiplusu totiz nabiji naschval asi o pul voltu vic, nez kolik nastavis. A tahle spicka je pro BMS uz moc. Tusim ze nove Victron doporucuje nabijet na 52.6V ale mrkni se sam.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
- youda
- Příspěvky: 3153
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace:962
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Takže, tady k tomu máš pár odkazů. Existuje ještě blog od Victronu, kde je to také vysvětleno, ale na něj teď nedokážu najít správný odkaz.
V aktuální verzi návodu pro kombinaci Victron+Pylontech je doporučeno nabíjet již jen na 52V.
Viz zde: https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Ve staré verzi návodu bylo doporučeno nabíjet na 53.2V, tak jak to máš ty.
Jenomže 53.2V bylo moc, jelikož to je nejvyšší hodnota nabíjecího napětí doporučená Pylontechem. Jenomže lidé z Pylontechu lidem od Victronu neřekli, jak je nastavená BMS a že toto napětí je opravdu strop, nikoliv ideální nabíjecí napětí. Proto se do návodu dostala tato hodnota, aniž by to někdo extenzivně testoval.
Zároveň platí, že Victron v některých režimech schválně nabíjí o 0.4V výše, než má v nastavení. To proto, že těch 0.4V pak používá jako "přetlak" podle kterého řídí spolupráci s gridem a to, aby v hybridním režimu AC energie tekla tam, kam potřebuješ. Když se pak sečetlo 53.2V + 0.4V, tak už to nechávalo velmi malou rezevu do horní meze alarmu baterky. Jakmile tedy baterky nebyly perfektně zbalancované, začala BMS generovat high-voltage-alarmy, které se díky datové komunikaci poté propisovaly přímo v hláškách Victronu. Ve skutečnosti ty alarmy ale generuje BMS Pylontechu a do Victronu jdou přes CAN sběrnici.
Něco málo k tomu 0.4V "přetlaku" máš také zde:
https://powerforum.co.za/topic/4548-vic ... ment-66429
Takže si oprav nastavení podle toho nového návodu a budeš v pohodě.
V aktuální verzi návodu pro kombinaci Victron+Pylontech je doporučeno nabíjet již jen na 52V.
Viz zde: https://www.victronenergy.com/live/batt ... ch_phantom
Ve staré verzi návodu bylo doporučeno nabíjet na 53.2V, tak jak to máš ty.
Jenomže 53.2V bylo moc, jelikož to je nejvyšší hodnota nabíjecího napětí doporučená Pylontechem. Jenomže lidé z Pylontechu lidem od Victronu neřekli, jak je nastavená BMS a že toto napětí je opravdu strop, nikoliv ideální nabíjecí napětí. Proto se do návodu dostala tato hodnota, aniž by to někdo extenzivně testoval.
Zároveň platí, že Victron v některých režimech schválně nabíjí o 0.4V výše, než má v nastavení. To proto, že těch 0.4V pak používá jako "přetlak" podle kterého řídí spolupráci s gridem a to, aby v hybridním režimu AC energie tekla tam, kam potřebuješ. Když se pak sečetlo 53.2V + 0.4V, tak už to nechávalo velmi malou rezevu do horní meze alarmu baterky. Jakmile tedy baterky nebyly perfektně zbalancované, začala BMS generovat high-voltage-alarmy, které se díky datové komunikaci poté propisovaly přímo v hláškách Victronu. Ve skutečnosti ty alarmy ale generuje BMS Pylontechu a do Victronu jdou přes CAN sběrnici.
Něco málo k tomu 0.4V "přetlaku" máš také zde:
https://powerforum.co.za/topic/4548-vic ... ment-66429
Takže si oprav nastavení podle toho nového návodu a budeš v pohodě.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Tak jsem si to vysvetloval spravne, diky za potvrzeni me domnenky. 
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Tak jsem to dnes prenastavil dle noveho Victron doporuceni (diky youdo za odkaz) na 52/51V, ale v menu Venusu v nastaveni "Pylontech battery" , "Parametry" se mi stale zobrazuje "Limit nabijeciho napeti (CVL)" s hodnotou 53,2 V stejne jako predtim. Predpokladam, ze to nastaveni je ulozene asi jeste nekde, nebo vychazi z nejake konstanty, kterou nastavenim neovlivnim?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- youda
- Příspěvky: 3153
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace:962
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Ano, mám takové tušení, že těch původních 53.2V je zadrátováno ve firmwaru Venusu a jakmile se na CAN busu detekuje připojená BMS Pylontechu, tak to Venus použije jako konstantu pro DVCC.
Takže se schválně mrkni, jaký máš FW a případně pročti change log Venusu.
Takže se schválně mrkni, jaký máš FW a případně pročti change log Venusu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Prave ze mam ve vsem posledni verzi - v MultiPlusu II mam 4.69 a ve Venusu mam 2.42 a stejne to tam ukazuje tuhle "starou" hodnotu...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- youda
- Příspěvky: 3153
- Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
- Reputace:962
Re: Victron a Pylontech nastaveni
V tom případě založit ticket na Victron support a poslat jim v tom rovnou odkaz na tu novou verzi návodu pro Pylontech.
To bude nějaká hovadina jako obvykle.
To bude nějaká hovadina jako obvykle.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Necham to na utery do Prahy na skoleni... 
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Tak moje "High voltage " story stale nekonci... Po nastaveni vseho mozneho dle ruznych rad vyrobcu jak stridace, regulatoru i baterii jsem ziskal dojem, ze cely problem byl (spis jeste je) zpusoben velmi vysokym rozbalancovanim clanku v Pylontech bateriich. Cim vice se ted, diky slunecnemu pocasi, kazdy den dobijeji baterie, tim mene casteji vyskakuje hlaska "High voltage". Vzhledem k tomu, ze na mne vyskakvala uz pri napeti baterie 51,6V a SOC cca 88% jsem usoudil, ze to nebude novym doporucenym nastavenim Victronu na 52/51V a zkusil jsem vratit zpet 53,2/53V. Baterie se evidentne balancuji temer neustale vzhledem k "pumpovani" energie dovnitr a ven, tak uvidime ve dnech nasledujicich. Jo a dojel jsem na limit nejvykonnejsiho SmartSolaru od Victronu, takze v ramci karantenou podeprene akutni solaritydy budu muset dat dalsi regulator, nebo nove panely zacit orientovat do dalsich dvou stringu vychod a zapad. S FVE se proste clovek nikdy nenudi... 
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- Mirek123
- Příspěvky: 79
- Registrován: pát čer 07, 2019 8:23 pm
- Reputace:10
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Neresil tento problém uz někdo u Studeru? VT 80 + XcomCan + Pylontech 3000. Rizeni po Canbusu baterky prebiji na 53,2V. Obcas alarm "overvoltage". Stacilo by 52V, ten zlomek nevyuzite kapacity bych rad ozelel za vyssi zivotnost baterek. Diky.
- Frana
- Příspěvky: 73
- Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
- Reputace:8
- Bydliště: Podkrkonoší
Re: Victron a Pylontech nastaveni
No jo, to jsem tam mel... problem je, ze po CAN busu baterky chteji od Victron regulatoru nabijet na 53,2, Victron ma v OS Venus GX uz asi natvrdo nastavene Vmax na hodnotu 52V. Nicmene denne pri prekroceni hodnoty 51,6V vyhlasi po CANbusu baterky Pylontech do dystemu "High Voltage" hlasku. Uz si s tim nevim rady, nabijeni (respektive v te chvili asi uz jen balancovani clanku pokracuje normalne dal a pak uz se hlaska neobjevi a nabiti baterek skonci na hodnote 52, respektive na hodnote 51.9V... Distributor Pylontechu mi rekl, ze to neni jejich vec, ze to je vec nastaveni Victronu a Victron tvrdi, ze to dela Pylontech... 
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... 
https://www.4solar.cz
https://www.4solar.cz
- ladik
- Příspěvky: 150
- Registrován: stř bře 25, 2015 4:13 pm
- Reputace:4
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Ahoj, podarilo se to nejak vyresit? Ted budu nastavovat Victron EasySolar II 3000 GX + 1x Pylontech US3000C - offgrid chata. Zatim jsem to nechal v defaultu, ale ted skoro nesviti, takze to asi nevadi, ale nerad bych ty baterie nicil.
- Karlik73
- Příspěvky: 95
- Registrován: sob pro 18, 2021 4:41 pm
- Reputace:0
Re: Victron a Pylontech nastaveni
Ja to mam nastaveny podle toho aktualniho navodu na 52V a na iji to cca na 52,3 ale zadna chyba nikde nevyskakuje, tak asi dobry.
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot]