Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
Souhrn tématu
EPsolar REG-XTRA4415 umožňuje paralelní zapojení více regulátorů na jeden společný akumulátor, což zvyšuje výkon a flexibilitu instalace. Paralelní provoz tří regulátorů je potvrzený a vhodný pro rozložení FV panelů na střechách s různou orientací. Při použití s gridfree měniči SUN-2000G je třeba počítat s možnými mikro přetoky, které lze řešit oficiálním mikrozdrojem do 10 kW.
- nextclick
- Příspěvky: 55
- Registrován: stř srp 21, 2019 9:10 pm
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:ústeckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:16
Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden aku
Moc prosím znalejší o informaci. Plánuju zakoupit 3x EPsolar REG-XTRA4415 a zapojit je na jeden společný akumulátor. A zároveň k tomuto akumulátoru připojit 3x 2kw gridfree měniče SUN-2000G (vstup 45-90V) každý na samostatné fázi.
Půjde to? Potřebuji rozložit FV panely na dvě střechy, které nemají stejnou orientaci.
Díky moc za případné info.
Půjde to? Potřebuji rozložit FV panely na dvě střechy, které nemají stejnou orientaci.
Díky moc za případné info.
- rva
- Příspěvky: 5174
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Reputace:1034
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 76
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
- Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Funguje, sám mám 3 regulátory na jedné baterii. A u gridfree můžou být problémy s (mikro)přetoky k distributorovi.
_______________________________________________________________________
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
FV: 43 kWp,
Baterie: LiFePO4 76 kWh,
Kombinované měniče/regulátory: 3x Isolar SM II (5 kW, 100 A, 450 V) + Isolar SMG II (6.2 kW, 120 A, 500 V)
Mppt regulátory: EPSolar ET6415N (60 A/150 V) + EASun ICharger 48100 (100 A / 150 V)
- nextclick
- Příspěvky: 55
- Registrován: stř srp 21, 2019 9:10 pm
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 12000
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Lokalita:ústeckoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12000 Kapacita baterie [kWh]:16
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Díky. To jsem rád. Ono to takhle bude asi i lepší pro případ nějaké poruchy.
No mikropřetoky vyřeším oficiálním mikrozdrojem do 10kw
No mikropřetoky vyřeším oficiálním mikrozdrojem do 10kw
- Ukonvej
- Příspěvky: 39
- Registrován: stř bře 26, 2014 10:34 am
- Reputace:54
Re: Paralelní zapojení více EPsolar REG-XTRA4415 na jeden ak
Potvrzuji, že XTRA 4415 zvládá paralelní provoz s jedním akumulátorem. Osobně provozuji 3 reglery se tremi stringy. V návodu je to dokonce přímo uvedeno, že pro zvýšení výkonu je možný paralelní provoz. Jinak XTRA 4415 za tu cenu podává výborný výkon. Zcela evidentně se zapracovalo na algoritmu vyhledávání MPPT v reálném čase.