od kodl69 » pon čer 04, 2018 2:37 pm
to Tomas: dívám se na obrázek, a ten hromosvod je celkem imitační, už jenom co vidím na té nižší části, ta 30cm tyčka jistě zajistí ochrannej úhel pro konec hřebene...
Jestli to takhle vypadalo i na té vyšší části, tak ten komín je jasnej, kov. stříška bez uzemnění, uvnitř saze, dole nepospojovaná krb. vložka, "alobalový" rozvody teplýho vzduchu a připojenej horkovzduch. ventilátor - kudy asi blesk projde?
jenom podle fotek vidím 6 závad... 1, ) není chráněnej hřeben nižší části, 2. ) to co vede na vyšší část není 10cm od dřeva, 3.) není vidět svod na té nižší části, asi proto, že vede skrz dřevo, přístřešek dobastlili až potom... Jak to vypadalo okolo komína (oddálenej jímač, nebo pospojování oplechování? )už z fotky nikdo nezjistí.
4.) je vidět, že panely nejsou jistě v dostatečné vzdálenosti od hromosvodu, připojení k pospojování je otázkou.
5.) objekt má jistě víc než 30m obvodu, a má jenom 2 svody!!! že by to bylo ještě podle ČSN 341390 asi ne... a i kdyby, mělo se to předělat s FV elektrárnou.
6.) ten druhej svod vede vnitřkem budovy, a není izolovanej, (dotyk při bouřce?) a opět, 10cm od dřeva? Tohle má jedinej možnej výsledek: Hromosvod nesplňuje požadavky normy.
Pokud má být vzdálenost s malá, tak je nejjednodušší dát víc svodů poobvodu, pak by to vyšlo i na tu sádrošovou konstrukco 20cm pod střechou. A neměla by být taky spojená s pospojováním?
Viděl jsem měděnej drát na zvonici kostela (byl jeden, ne 2 jak má být dle normy) a byl nadělenej na cca 1m kusy s kuličkama na koncích, plech propálenej, neshořelo to jenom náhodou.
to. R. Kiwi: ty zásuvky musíš dát aspoň metr od sebe, aby to k něčemu bylo...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.