Příspěvekod mobilik » pát kvě 06, 2016 11:22 pm

Ano, mam aj ja vytiahnute uzemnenia v krabiciach a potiahnute aj rurky v zatepleni pre istotu. Uvidime, mozno o pol roka poviem to iste a budem sa smiat nad sebou. :wink:

Odoslané z Lenovo Vibe Z2 Pro.
mobilik
 
Příspěvky: 1737
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 158

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod kodl69 » ned kvě 08, 2016 11:42 pm

"rurky v zatepleni" - Tak jestli jsou v polystyrénu, tak na ně hned zapomeň, tam nemá svod od hromosvodu co dělat - nedodržená vzdálenost od hořlavých materiálů bez jakékoliv diskuze, a navíc, pokud takhle umístěný svod dostane bleskem, téměř jistě se na celé délce vytrhne ven z polystyrénu - viděl jsem svody na kostele (měď 6mm cca 70-100let stará), které byly na pár místech přepálené a ten zbytek byl vytahanej mimo úchyty o víc než 10cm ode zdi, jak se bleskovej proud snažil ten drát rozervat. Skryté svody jsou nesmysl i ve zděném domě - to by na vnitřní straně zdi nesměla být žádná elektrika, protože ve zdivu se "dostatečné vzdálenosti"(termín z normy) zdvojnásobují.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2665
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 180


Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod mypower.cz » pon kvě 09, 2016 5:44 am

kodl69 píše:"rurky v zatepleni" - Tak jestli jsou v polystyrénu, tak na ně hned zapomeň, tam nemá svod od hromosvodu co dělat - nedodržená vzdálenost od hořlavých materiálů bez jakékoliv diskuze, a navíc, pokud takhle umístěný svod dostane bleskem, téměř jistě se na celé délce vytrhne ven z polystyrénu - viděl jsem svody na kostele (měď 6mm cca 70-100let stará), které byly na pár místech přepálené a ten zbytek byl vytahanej mimo úchyty o víc než 10cm ode zdi, jak se bleskovej proud snažil ten drát rozervat. Skryté svody jsou nesmysl i ve zděném domě - to by na vnitřní straně zdi nesměla být žádná elektrika, protože ve zdivu se "dostatečné vzdálenosti"(termín z normy) zdvojnásobují.


Videl jsem novostavbu rodinneho domu, kde jako obklad (fasada) byly drevene desky. Mezi zdi a deskama asi 10cm. Ze strechy se hromosvod vedl pod desky a mezi zdi a deskama az do zeme, takze z venku nebyl videt. Taky mi to nedalo a ptal jsem se majitele jestli to je bezpecne. Rikal ze revizi to proslo ze mu ddokonce rikali ze to tak ma udelat. Jak je to tedy s temi horlavymi materialy a hromosvodem?
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 3296
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputation: 170

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod jarinox » pon kvě 09, 2016 6:19 am

mypower.cz píše:
kodl69 píše:"rurky v zatepleni" - Tak jestli jsou v polystyrénu, tak na ně hned zapomeň, tam nemá svod od hromosvodu co dělat - nedodržená vzdálenost od hořlavých materiálů bez jakékoliv diskuze, a navíc, pokud takhle umístěný svod dostane bleskem, téměř jistě se na celé délce vytrhne ven z polystyrénu - viděl jsem svody na kostele (měď 6mm cca 70-100let stará), které byly na pár místech přepálené a ten zbytek byl vytahanej mimo úchyty o víc než 10cm ode zdi, jak se bleskovej proud snažil ten drát rozervat. Skryté svody jsou nesmysl i ve zděném domě - to by na vnitřní straně zdi nesměla být žádná elektrika, protože ve zdivu se "dostatečné vzdálenosti"(termín z normy) zdvojnásobují.


Videl jsem novostavbu rodinneho domu, kde jako obklad (fasada) byly drevene desky. Mezi zdi a deskama asi 10cm. Ze strechy se hromosvod vedl pod desky a mezi zdi a deskama az do zeme, takze z venku nebyl videt. Taky mi to nedalo a ptal jsem se majitele jestli to je bezpecne. Rikal ze revizi to proslo ze mu ddokonce rikali ze to tak ma udelat. Jak je to tedy s temi horlavymi materialy a hromosvodem?


Zvody je možné vyhotoviť aj ako skryté uložené pod omietkou:
- voľne uložené v dutine svetlosti aspoň 29 mm (v nekovovej netrieštivej rúrke)
- pevne uložené v betónovej konštrukcii alebo zabetónované v drážke
- nesmú sa ukladať do dilatačných škár, odkvapových rúr a žľabov

PS: Tá vzdialenosť od nehorľavých materiálov je dosť rozporuplná, viď večný problém bleskozvod a drevostavby. Zároveň je nutné dodať, že horľavosť materiálov je daná kategóriou horľavosti daných stavebných materiálov STN 13501-1:2010, či podľa STN 730861 (730862). Aj keď sa môže niekedy zdať, že ide o materiál ľahko horľavý, môže ísť o inú kategóriu a naopak...
jarinox
 
Příspěvky: 62
Registrován: pon zář 01, 2014 9:33 am
Reputation: 10

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod PapoS » čtv črc 21, 2016 8:31 pm

Som sa trochu pozrel na svoj bleskozvod pretoze sa mi dlhsie nepozdaval, najma krizenie drotu s roznymi kablami a do roka treba novu reviziu. Tak som kupil som normu STN 62305-3 a prestudoval http://www.kniska.eu/kniska a samozrejme cele zle. Tak som to pekne cele navrhol podla valivej gule, ziadne krizovanie, co treba pripojit na ekvipotencialnu svorkovnica, oddialena prijmacia tyc od komina, vypocital som bezpecnu vzdialenost podla normy, krizovanie vodicov je teraz peknym oblukom pomocou izolacnych tyci atd.

Este pred tym som to konzultoval s elektrikarom a reviznym technikom. Oni chceli vsetko pripojit na bleskozvod a padla.
Ale tak nejak som im to vysvetlil.

Jediny problem je ze aj ked to je novy barak, nema ekvipotencialnu svorkovnicu, teda nema uzemnenie rovno pod rozvodnou skrinou v dome. Otazka co s tym ? Pripojit miesto toho v rozvodnej skrini v dome na zltozeleny, ktory je pri hodinach v skrini (HDR) na okraji pozemku uzemneny (pripojeny na pasovinu ktora sa kladie vedla rozvodneho kabla okolo domov) ?
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
PapoS
 
Příspěvky: 156
Registrován: úte zář 01, 2015 8:56 pm
Reputation: 4

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod kodl69 » pát črc 22, 2016 8:04 am

Ty jako nemáš zelenožlutý z hlavního rozvaděče připojený k uzemnění ? Tohle doporučuju doplnit, i za cenu nějakejch zásahů do omítek. Už třeba z důvodu toho, že když se PEN vodič přeruší na přívodu do rozvaděče (už se mnohokrát v mé praxi stalo, tak na kolících všech zásuvek bude plné napětí zavlečené přes nějaký spotřebič (boiler, R=10Ohm...) a shoří ti všechna elektronika, protože díky jednomu velkému spotřebiči bude na PEN 230V z jedné fáze a ty co jsou napájeny z fáze jiné budou mít na přívodu 400V!!!!. Bez tohoto nemá cenu montovat nějaký přepěťový ochrany a pod. Elektrikář a revizák jaksi ustrnuli ve vývoji před rokem 2000, doporučuju vyměnit :) K tomu pospojování je dost dobrý připojit i krbovou vložku, už nemálo blesků se trefilo do komína a uhlík v komíně jak známo vede dobře, a máš blesk vprostřed obýváku.
Jak je řešený uzemnění pro hromosvod? jednotlivý zemní tyče, nebo spojeno okolo domu dokola, v základech nebo v zemi?
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2665
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 180

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod PapoS » pát črc 22, 2016 12:02 pm

Z bleskozvodu su 4 zvody v rohoch do zeme, a su pripojene na pasovinu ktora id do zeme vedla zakladov, ale kolko jej tam je netusim.
Ako som pisal zltozeleny je uzemneni v skriny na hranici pozemku, v rozvodnej skrini v dome som nic nevidel co ide do zeme, ani na fotkach pred tym ako sa tahali priecky je tam vidiet iba privodny kabel CYKY 5x16. Skusim to este pozriet lepsie, ale je to fajne obhodene lepidlom cele.

Ak by to fakt nebolo, tak zakladova doska je plavajuca na 15 cm polystyrenu, takze pripojit to na kari siet v nej by asi nemalo moc zmysel, takze jedine vyvrtat do zakladov dieru a zabit 2 metrovu tyc cez zaklady do zeme ?


Inak som obisiel novostavby v okoli a jednoznacne podla novej normy ma bleskozvod asi tak 5 z 50. A nejakych 20 ma bleskozvod vyslovene nebezpecne.. krizenie s kablami, satelit meter nad bleskozvodom, ostre uhly v zvodoch, pomocne tyce pripojene cez jednu S-svorku viace vo vetre.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
PapoS
 
Příspěvky: 156
Registrován: úte zář 01, 2015 8:56 pm
Reputation: 4

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod luky » pát črc 22, 2016 1:41 pm

Jedna tyč není uzemnění. Záleží na podloží, ale čtyři tyče vzdálené alespoň na jejich délku je minimum.

Pokud chybí EPS, nezbývá než ji dodělat. (A nebo se na to úplně vybodnout, pokud to svědomí ustojí). Teoreticky by se dalo zřídit EPS a připojit ji na současný zemnič. K tomu je tedy třeba změřit odpor zemniče (revizák). Pokud odpor vyhoví, najít vhodné místo k připojení a odtud přijit novou EPS (i za cenu vedení v liště / sekání omítky...). V horším případě by bylo potřeba zřídit nový zemnič, což bude obnášet nezanedbatelné zemní práce. Bezdrátově to nepůjde a připojit to "někam jinam" může být ve výsledku horší, než když to tam nebude vůbec)
luky
 
Příspěvky: 231
Registrován: pon kvě 19, 2014 10:38 am
Reputation: 14

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod PapoS » pát črc 22, 2016 2:25 pm

Odpor zemnica merany revizakom pred 3 rokmi je podla spravy 1 - 3 Ohmy.
Tak teoreticky by som mohol skusit zistit kadial vedie ta pasovina (predpokladam ze su to 2 pasy natiahnuty kazdy medzi 2 roznymi zvodmi bleskozvodu) a pripojit to na nu v zemi (co najdalej od pripojenia na bleskozvod). Ale potreboval by som na to cviceneho krtka.

Ale budme realisti, ked to pripojim 10m kablom na novy zemnic ktory bude vedla domu, aky bude rozdiel medzi tym a pripojenim na zltozeleny, ktory je pripojeny v skrini na hranici pozemku, ktora je tiez 10m a tam je to uzemnene na pasovinu ktora ide spolu s inzinierskymi sietami ?

Problem bude ak sa prerusi ten zltozeleny medzsi skrinou na hranici pozemku a domom. Ale inak nevidim rozdiel.
5kWp Solyndra + 3f Fronius Symo Hybrid 4kW http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=2638
PapoS
 
Příspěvky: 156
Registrován: úte zář 01, 2015 8:56 pm
Reputation: 4

Re: Kolaudacia domu aj s FVE

Příspěvekod kodl69 » pát črc 22, 2016 4:00 pm

klidně ten zemnič připoj v zemi u jednoho ze svodů. Ono jde spíš o vyrovnání potenciálů mezi sebou, než dokonalé uzemnění. Naopak mezi různými uzemňovacími soustavami snadno vznikne rozdíl potenciálů v rádu desítek kV - blesk má podle normy 20-100kA, pokud je odpor uzemnění 2 ohmy, tak jme s napětím u stožáru vvn!! S klesajícím počtem svodů roste "dostatečná vzdálenost" takže ti potom třeba nemusí ani panely vejít, když vyjde tohle na víc než 1m. Pozor taky na to, že střešní krytina má koeficient 0,5, proti vzduchu, takže je potřeba počítat dvojnásobnou vzdálenost oproti vzduchu.
ostrov 3000Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2665
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 180

Předchozí

Zpět na Ostatní

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků