Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned lis 18, 2018 6:34 am


Čez HDO

Nezařaditelné

Čez HDO

Příspěvekod Dreambox » sob dub 02, 2016 5:54 am

Takto čez od 28 března spíní a odpíná HDO.Třeba i 60x za den.
2016-03-28 15:49:16 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:07:21 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:07:26 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:09:06 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:09:11 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:12:21 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:12:26 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:22:52 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:22:57 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:23:42 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:23:47 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:29:42 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:29:47 - Nizky tarif.
2016-03-28 16:31:17 - Vysoky tarif.
2016-03-28 16:31:22 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:15:02 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:15:07 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:16:07 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:16:12 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:30:57 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:31:02 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:31:07 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:31:12 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:33:32 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:33:37 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:36:27 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:36:32 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:36:42 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:36:47 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:43:42 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:43:47 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:48:22 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:48:27 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:54:17 - Vysoky tarif.
2016-03-28 17:54:22 - Nizky tarif.
2016-03-28 17:57:02 - Vysoky tarif.
2016-03-28 21:06:13 - Nizky tarif.
2016-03-28 21:18:43 - Vysoky tarif.
2016-03-28 21:18:48 - Nizky tarif.
2016-03-28 21:23:03 - Vysoky tarif.
2016-03-28 21:23:08 - Nizky tarif.
2016-03-28 21:41:48 - Vysoky tarif.
2016-03-28 21:41:53 - Nizky tarif.
2016-03-28 22:05:34 - Vysoky tarif.
2016-03-28 22:05:39 - Nizky tarif.
2016-03-28 22:18:49 - Vysoky tarif.
2016-03-28 22:18:54 - Nizky tarif.
2016-03-28 22:25:59 - Vysoky tarif.
2016-03-28 22:26:04 - Nizky tarif.
2016-03-28 22:44:19 - Vysoky tarif.
2016-03-28 22:44:29 - Nizky tarif.
2016-03-28 22:45:24 - Vysoky tarif.
2016-03-28 22:45:34 - Nizky tarif.
2016-03-28 22:48:24 - Vysoky tarif.
2016-03-28 22:48:29 - Nizky tarif.
2016-03-28 23:14:04 - Vysoky tarif.
2016-03-28 23:14:09 - Nizky tarif.
2016-03-28 23:20:24 - Vysoky tarif.
2016-03-28 23:20:29 - Nizky tarif.
2016-03-28 23:37:09 - Vysoky tarif
Přílohy
tarif.docx
Hdo
(11.11 KiB) 25 krát
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp,Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
 
Příspěvky: 197
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Reputation: 36

Re: Čez HDO

Příspěvekod Wagoneer » sob dub 02, 2016 7:44 am

To se mi moc nezdá. Ja mam CEZ, oblast Morava. Používám SDS a na grafech pŕesně vidím, kdy se tarify pŕepínají. Jedou dle harmonogramu. Nebude to spíš vadný přijímač HDO? Mně už ho měnili dvakrát.
Wagoneer
 
Příspěvky: 180
Registrován: stř kvě 30, 2012 1:46 pm
Reputation: 6

Re: Čez HDO

Příspěvekod brumlaj » sob dub 02, 2016 8:01 am

Toto Dreamboxi odporuje PPDS nebokdejetodefinovanesitednepamatuji. Problém bude v elektrorozvodné síti. Něco sakra ruší. Prvně bych být Tebou zjišťoval u sebe a paralelně bych jim tento LOG zaslal jako reklamaci. S tím, že Tvůj spínací prvek (stykač) je nadměrně opotřebováván a že pracuješ na ověřitelném zdokumentování poruchového stavu. Jaké měřicí přístroje byly použity a jejich ověření že jim sdělíš v protokolu jenž bude přílohou vyčíslení případné škody. Na podobné formulace oni slyší a kupodivu budou i akční.
edit: "Tyto časy mohou být ze strany distributora měněny, jakákoliv změna však musí být zveřejněna minimálně s týdenním předstihem."
Naposledy upravil brumlaj dne sob dub 02, 2016 8:26 am, celkově upraveno 2
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1448
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 92

Re: Čez HDO

Příspěvekod tomas » sob dub 02, 2016 8:04 am

A co máš za tarif? Nedávno jsem řešil něco podobného a nakonec to byl vadný stykač vedle 4Q elektroměru. Nějak jsem nepochopil proč mezi 4Q elektroměr a stykač ovládající spotřebiče začali dávat ještě jeden stykač když už je v tom elektroměru bezpotenciálové relé k tomuto účelu navržené. Když je tam nedávali tak to bylo spolehlivější, teď se ten další stykač umístěný často venku v elektroměrovém pilíři (zima, teplo, vysoká vlhkost) dost kazí. Ten stykač není stavěný na takové prostředí. Kontakty oxidují a kotva cívky a celý mechanizmus zreziví a nefunguje to dobře.
Myslím že HDO není tak rychlé aby během 4 sekund dokázali vyslat signál na další změnu tarifu.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1685
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 59

Re: Čez HDO

Příspěvekod brumlaj » sob dub 02, 2016 8:22 am

tomas píše:......... Nějak jsem nepochopil proč mezi 4Q elektroměr a stykač ovládající spotřebiče začali dávat ještě jeden stykač když už je v tom elektroměru bezpotenciálové relé k tomuto účelu navržené. ...........
Když mi montovali 4Q technik se zajímal o spotřebu stykače, který mám pro spínání. To v elektroměru totiž nejsou mechanické kontakty ale optočlen s definovaným max. napětím a proudem. No a pokud nejsi doma, tak místo aby zjistili ampérmetrem jak se věci mají, tak jednoduše na místo prijímače HDO šoupnou relé a lipa. Ze strany zákazníka je to dobré řešení, protože kdyby jsi si v bytovém rozvaděči škrtnul vypadnutým vodičem o jinou fázi, tak platíš celý 4Q, takhle maximálně pouze relé za pár stovek. Bohužel je to jak píšeš další kurvítko v cestě.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1448
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 92

Re: Čez HDO

Příspěvekod Dreambox » sob dub 02, 2016 8:55 am

Před tímto datumem to bylo normální a HDO je furt stejné,mám toto .

2016-03-01 02:01:10 - Nizky tarif.
2016-03-01 05:34:02 - Vysoky tarif.
2016-03-01 14:33:02 - Nizky tarif.
2016-03-01 16:20:19 - Vysoky tarif.
2016-03-01 16:20:24 - Nizky tarif.
2016-03-01 16:32:29 - Vysoky tarif.
2016-03-01 21:21:07 - Nizky tarif.
2016-03-01 23:52:09 - Vysoky tarif.
Přílohy
hdo.PNG
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp,Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
 
Příspěvky: 197
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Reputation: 36

Re: Čez HDO

Příspěvekod honzaL » sob dub 02, 2016 10:08 am

Letos v zimě jsem zpozoroval (a zdokumnetoval) jinou anomálii HDO, ke které snad dříve nedocházelo. ČEZ po několik minutách aktivovaného NT pomocí HDO zruší nízký tarif a za chvíli NT znovu obnoví. Vypadá to jako by při aktivaci NT zjistil, že na požadovaný výkon nemá zdroje a tak na chvíli shodí zvýšený odběr, zdroje spustí a pak znovu obnoví NT. Viz graf. Naposledy to bylo 24.2.
Přílohy
HDO.jpg
Krátká spuštění HDO před souvislou dobou NT
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové
Reputation: 10

Re: Čez HDO

Příspěvekod brumlaj » sob dub 02, 2016 4:46 pm

Tak jsem strhaný jako borůvka, tedy čas na (mo)mentální činnost..... Je to už starší text ale když si v letošním cenovém rozhodnutí ERÚ najdeš příslušnou pasáž(strana 23 bod č.3), tak bych jim pohrozil opravou bojleru jenž jako tepelný zdroj užívá tepelné čerpadlo. Tam zapínání a vypínání obvykle vede k vyššímu opotřebení. A u ceny 55 litrů jistě začnou uspokojovat svou nekrofilní zoofilii (hledat kde je zakopaný pes).
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1448
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 92

Re: Čez HDO

Příspěvekod Dreambox » sob dub 02, 2016 5:35 pm

Tak už mě volal technik Čezu že přišel na opravu.Bohužel jsem nebyl doma tak příjde v pondělí.Určitě vymění HDO a uvidíme.
3 ks.Studer XTM 4000-48,3 ks.VT-80 - Studer Innotec,BSP,rs232, východ střecha 3,3Kwp,jižní stěna 4,16 Kwp,západ střecha 3,19Kwp,Lifepo4 48V 800Ah
Dreambox
 
Příspěvky: 197
Registrován: stř led 15, 2014 11:48 am
Reputation: 36

Re: Čez HDO

Příspěvekod PavelR » sob dub 02, 2016 10:10 pm

honzaL píše:Letos v zimě jsem zpozoroval (a zdokumnetoval) jinou anomálii HDO, ke které snad dříve nedocházelo. ČEZ po několik minutách aktivovaného NT pomocí HDO zruší nízký tarif a za chvíli NT znovu obnoví. Vypadá to jako by při aktivaci NT zjistil, že na požadovaný výkon nemá zdroje a tak na chvíli shodí zvýšený odběr, zdroje spustí a pak znovu obnoví NT. Viz graf. Naposledy to bylo 24.2.


Já su jen blbej slaboproudar a elektrárny jsme ve škole nebraly. Jak jako nemá výkon ? A za chvilu zase ma ?nemáme snad dvě jaderný plus další elektrárny a snad jsem zaslechl ze vyvazime salinu... At jdou do riti.
Proč zdroje nespusti před sepnutim NT? Je to nějaký divný.

Zlatý spínací hodiny a bylo to bez dohadů.
PavelR
 
Příspěvky: 1685
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 66

Re: Čez HDO

Příspěvekod honzasl » čtv črc 13, 2017 11:30 am

Výkonu je dost, ovšem nutno si uvědomit, že NT slouží k efektivnímu "vytěžování" sítě v době, kdy je výkonu přebytek a není efektivní snižovat výrobu.
Bojlery a akumulačky zapojené na dvojsazbu slouží elektrické síti úplně lautr stejně, jako wattrouter pro fotovoltaiku - spotřebovávají přebytečný výkon.

Nevýhodou HDO v dnešní podobě je to, že DS nemá žádnou zpětnou vazbu, kolik je zrovna vychlazených bojlerů, jediné číslo, které má v ruce je to, co občan napsal do "přihlášky", plus empiricky nasbírané zkušenosti že "v oblasti x je na daném povelu k dispozici Y megawattů"

Každopádně, nějaké cyklování HDO je porucha, NT musí vždycky trvat nejméně dvě(?) hodiny. HDO jedou na frekvencích 166,6 Hz, 216 Hz a další neharmonické frekvence (záleží na oblasti) a stačí připojit šikovný zdroj rušení. Přenos kódu je sichrován pouze opakovaným vysíláním, žádný handshake se nekoná.
----------------------------------------
http://honzasl.blogspot.cz/
honzasl
 
Příspěvky: 265
Registrován: stř srp 29, 2012 9:25 pm
Reputation: 31
 
  • 0



Zpět na Ostatní

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Magpie-crawler [Bot] a 2 návštevníků

cron