Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned lis 18, 2018 11:27 am


Interpretace alarmů

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar

Interpretace alarmů

Příspěvekod kybos » čtv pro 13, 2012 9:53 pm

DataLog.JPG

Neví někdo ze zkušených uživatelů jak interpretovat hlášení alarmu "High array voltage current limit"?
Při vyhlášení alarmu byl Tristar v situaci, kdy jsem neshledal důvod k omezení proudu (instalované pole má 1500Wp na systémovém napětí 48V, proudový limit nastaven na 60A) ani k překročení napětí (tři panely v sérii s Voc max 40V při minimální teplotě a maximálním oslunění za daných podmínek).
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1610
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Interpretace alarmů

Příspěvekod 007ToMMaS » čtv pro 27, 2012 5:17 pm

Nejdem vytvárať zbytočne tému. Chcem sa spýtať ako nastaviť mail na Tristare aby poslal v prípade niakeho alarmu email. Pozeral som to a mal som z toho dosť guláš. Googlil som ale nefungovalo mi to. Vedeli by ste mi poradiť ako na to? Ďakujem
007ToMMaS
 
Příspěvky: 848
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm
Reputation: 10

Re: Interpretace alarmů

Příspěvekod serfar30 » čtv pro 27, 2012 8:50 pm

"kybos" mám na tebe dotaz. Když se koukám na tvůj graf tak ti čidlo neukazovalo teplotu jak jsi toho docílil.?
8xLifepo4 tristar 60A Siemens logo Power Jack 3500w solar 1960Wp pro zatím
serfar30
 
Příspěvky: 72
Registrován: čtv úno 23, 2012 10:02 pm
Bydliště: Česká Skalice
Reputation: 0

Re: Interpretace alarmů

Příspěvekod kybos » čtv pro 27, 2012 9:12 pm

To je jednoduché: ve dnech, kdy chybí záznam o teplotě byl Tristar v základním firemním nastavení, kdy se teploty a maximální výkon nezaznamenávají z důvodu úspory místa do logovací paměti Tristaru. Po prvních třech týdnech provozu jsem změnil nastavení prostřednictvím MSView v Tristar MPPT Setup Wizard tak, aby byly zaznamenávány všechny dostupné informace.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1610
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134