Výdrž Tristaru

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar

Výdrž Tristaru

Příspěvekod dub042 » sob kvě 07, 2016 7:13 am

Zdravím, toto téma je hlavně pro majitele Tristaru. Zajímalo by mě, kolik máte najeto bez nějaké závady, já sám jsem na 3 Mega watech. Zhruba na odhad jak dlouho mohu předpokládat bezchybný provoz. Je vůbec někdo, komu už dosloužil?
dub042
 
Příspěvky: 141
Registrován: pát kvě 09, 2014 7:11 pm
Reputation: 3

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod kybos » sob kvě 07, 2016 3:05 pm

První kousek nabil zatím 7,7 MWh a funguje dosud bez závad. Druhý kus jsem po 8 MWh odstavil z důvodu nepřesnosti měření napěťových senzorů viz http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=58&t=2559#p44002. Náhradní kus zatím zvládnul jen 870 kWh. Počet hodin životnosti bude asi závislý na provozní teplotě, respektive na počtu hodin práce při maximálním zatížení.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1375
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 103

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod pkougl » sob kvě 07, 2016 7:07 pm

mam dva kousky, první má natočeno necelých 12MWh (letos párkrát hodil nějaký nesmyslný výkon do liveview ale teď šlape -reklamoval jsem ho a dodali mi nový ale je v krabici), druhý má asi 9MWh bez vady. každý má na sově 3,5kWp panelů
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 234
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 10

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod honzaL » ned kvě 08, 2016 7:41 pm

Zdravím,

Mám jeden kousek, nedávno překročil 12MWh. Občas mi hodí nějaký event, ale jinak šlape (klepu na dřevo) bez pár dní už 4 roky. Je třeba si dát pozor na pár věcí. Jedna z nich je, že chci li jej vypnout, musí se nejprve vypnout pole a potom teprve baterky. Pár lidí si ho už odpálilo vypnutím v opačném pořadí.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové
Reputation: 10

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod Toul » ned kvě 08, 2016 8:29 pm

4roky 45 dní, 1,5MWh, lAN připojena jen občas, Panely na 12V systém a baterky taky 12V, zatím jede na 100%.
Teď jsem změnil panely na 30V tak sna pojede dál stejně spolehlivě.

Jo a výkon do teĎ cca 580Wp od teď 690Wp_)
Uživatelský avatar
Toul
 
Příspěvky: 306
Registrován: čtv dub 21, 2011 1:46 pm
Reputation: 2

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod vata » ned kvě 08, 2016 11:38 pm

U mě jedou dva kousky, první snad čtvrtý rok, druhý o rok méně. Na 12V, jeden je na poli cca 80% max. výkonu, druhý má trochu předimenzované pole, takže ve špičkách jede na maximu.
Kromě jednoho incidentu se samovolně spuštěnou equalizací - po vyhnání pavouka už se to neopakovalo - žádný problém.
V létě má Tristar na poli s Voc kolem 120V chvílemi kolem 50 stupňů na chladiči, druhý s poli na 50V kolem čtyřiceti.
Oba poskytují data před modbus protokol každou minutu, žádný výpadek - až na jeden případ, kdy odešel port na routeru, podle servisu prý na přepětí, port TS to ale přestál bez úhony.
Dohromady přes 3MWh.
Takže spokojenost, k dokonalosti chybí snad jen synchronizace nabíjecích fází, tohle nemají vyřešené..
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1339
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am
Reputation: 57

Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod ota » pon kvě 09, 2016 7:47 am

U mě Tristar přes 3 roky. Natočeno cca 4MWh, bez připomínek.
Nechávám ho běžet, nehrabu se v nastavení, ono je stejně (pro mě) uživatelsky nepřívětivé.
DIP switche nastaveny na automat, nic nepřepínám. Pokud potřebuji zvýšit nabíjecí napětí třeba pro balancování, dělám to tak, že jsem ke svorkám pro teplotní korekci připojil potenciometr. Změním hodnotu odporu a Tristar dostane info, že baterie je chladná a zvýší napětí.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1239
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 180
 
  • 0


Re: Výdrž Tristaru

Příspěvekod TyTycko » pon kvě 09, 2016 10:17 am

Já mám natočeno cca 3,3MWh. Jediný problém který mám je že mi funguje jen s jedním síťovým switchem a jiný neakceptuje,asi dostal někde trošku šlehu,ale takto jede už přes rok a půl. Jedu na 4P2S panely , ve špičce cca 50-60 A.
Jinak ok.
Polánka 1560W (24v),8 x MoserBaer 195w,Tristar MPPT 60,NiCd 4x160Ah + 1x120Ah, PowerJack LF 5kW by Matěj
TyTycko
 
Příspěvky: 105
Registrován: pon zář 03, 2012 7:47 pm
Reputation: 1


Zpět na TriStar Morningstar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'