Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned lis 18, 2018 11:31 am


Přesnost teploměru Tristaru

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Předchozí

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod gupa » sob dub 13, 2013 9:13 pm

Stále lepší výběr je špatná jízda, než dobrá chůze.
Uživatelský avatar
gupa
 
Příspěvky: 1620
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputation: 55

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod miroc » sob dub 13, 2013 9:26 pm

V navode ts mppt je v casti vysvetlujucej funkciu tlacitka tato poznamka:
Pri viacerých riadiacich jednotkách TriStar MPPT na sieti MeterBusTM inicializujte homogenizáciu
batérie pomocou meracieho prístroja TriStar Meter, tak aby všetky riadiace jednotky boli zosynchronizované.
Uvedomte si, že ak sú dve alebo viaceré riadiace jednotky TriStar MPPT zapojené paralelne, môže
sa každá jednotka pokúšať homogenizovať v iný deň. Systém s viacerými riadiacimi jednotkami
sa musí homogenizovať iba manuálne, aby sa zabezpečila synchronizácia medzi riadiacim
jednotkami.
Miro http://www.vawt.om2cm.sk

Hybrid 5 kWp 62 x FS-382 amorf First Solar, 2 x TriStar MPPT-60, 600 Ah Li-Ion + LiFePO4 48V, Studer Xtender XTM 6000-48 + veterná turbína Darrieus (VAWT) 1 kW riadená TriStar MPPT-60
Online TriStar solar1 - - - - - Online TriStar solar2 - - - - - Online TriStar VAWT - - - - - VIDEO KANÁL YouTube
Uživatelský avatar
miroc
 
Příspěvky: 245
Registrován: ned srp 12, 2012 9:12 am
Reputation: 19

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod pkougl » úte dub 16, 2013 6:36 am

Pan Taum píše:Už jsem jim včera poslal mail s dotazem, tak snad v pondělí bude odpověď. Já jsem totiž byl vždy přesvědčený, že v Msview je jednoduše volba master-slave, ale celé jsem to prolezl včetně help a fakt tam nic takového není + další desítky dotazů přes google a nic o synchronizaci.

Chtěl bych se zeptat jeslti chlapci z USA odpověděli na Váš dotaz, chtěl bych koupit drihý tristar tak abych pokoupil rovnou to co je třaba. Díky Pavel
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 235
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 10

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod dedo » úte dub 16, 2013 6:46 am

Podľa mojích skúseností chlapci zo supportu reagujú zhruba o týždeň, iba na výčet všetkých "bugov" v MSView odpovedali obratom, že to posúvajú ďalej. (No, a medzitým vyšla nová verzia s bugmi, tak neviem, kam to posunuli.)
Mimochodom, občas namátkovo hľadám diskusné skupiny na túto tému a môj gúgl je dosť bezradný.
Uživatelský avatar
dedo
 
Příspěvky: 233
Registrován: čtv zář 22, 2011 9:33 pm
Bydliště: SK
Reputation: 10

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod Pan Taum » úte dub 16, 2013 6:52 pm

Asi fakt nijak nespěchají
odesláno 12. 4. 2013, 22:57:09

odpoveď sekretářky 14. 4. 2013, 22:52:06
Thank you for your email. I have forwarded it to our Tech Support Group and they will be responding to your question. Beth Meyers
Administrative Assistant


A dodnes nic z technického oddělení
Pan Taum
 
Příspěvky: 529
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod pkougl » úte dub 16, 2013 7:04 pm

ono to bude tak jak psal dedo, ono taky těch dotazu asi maj na vyřizování, počkáme a uvidíme, jako na frontě :)
7,1kWp - 8x3 panely Renesola 240Wp, 2x3x235Wp lightway, 2xTristat TS60, trakční 48V 2x750Ah olovo, měnič PH10000 6kW, SDS Micro, solární dvouosý tracker se třemi panely
pkougl
 
Příspěvky: 235
Registrován: ned srp 05, 2012 9:41 am
Reputation: 10

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod Pan Taum » pát dub 19, 2013 9:45 pm

špatné zprávy viewtopic.php?f=58&t=1220#.UXGsLdvEBec
Kybosi, nezbyde asi nic jiného než nakoupit několik termistorů a vybrat z nich dva identické, které se pak použijí jako RTS senzory tak, aby Tristary ukazovaly stejnou teplotu a stejně pak kompenzovali.
Pan Taum
 
Příspěvky: 529
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod kybos » sob dub 20, 2013 8:47 am

Nakoupit vícero čidel a následně z nich vybrat pokud možno shodný pár a ostatní zahodit by byla asi drahá záležitost. Vzhledem k tomu, že mám baterie umístěné v interiéru, kde se teplota převážně pohybuje v rozsahu +-3°C skončí to asi tak, že čidlo s menším odporem doplním vhodně zvoleným sériově zapojeným rezistorem, což by pro relativně úzký teplotní rozsah mohlo dle mého názoru dostačovat. Považuji za významný nedostatek firmwaru, že nelze teplotní čidla softwarově kalibrovat (strmost a ofset), když není výrobce schopen zajistit synchronizaci jednotlivých nabíječů. Tak hrubé nedostatky jsem v této cenové kategorii nepředpokládal.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1610
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod dedo » sob dub 20, 2013 8:52 am

Možno trochu off-topic dodávam, že s nezanedbateľnou nepresnosťou som sa stretol aj pri meraní battery sense volatge.
Uživatelský avatar
dedo
 
Příspěvky: 233
Registrován: čtv zář 22, 2011 9:33 pm
Bydliště: SK
Reputation: 10

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod kybos » sob dub 20, 2013 9:27 am

Chtěl bych ještě v souvislosti s teplotní kompenzací upozornit na jednu skutečnost, která nemusí být na první pohled zřejmá. Pokud použijete baterie s jiným koeficientem teplotní kompenzace než -5mV/°C/cell, je nutno nastavit přepínače 4-5-6 do polohy ON. Jinak se prostřednictvím MSview sice zapíše odlišná hodnota koeficientu teplotní kompenzace, dokonce lze i odlišnou hodnotu zpět z konfigurace vyčíst ale Tristar se touto uloženou hodnotou neřídí ale používá standardní koeficient -5mV/°C/cell. U některých baterií VRLA jsou koeficienty teplotní kompenzace výrazně odlišné ( -3mV/°C/cell).
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1610
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod Pan Taum » sob dub 20, 2013 1:13 pm

Samozřejmě, že jsem nemyslel koupit originální RTS, ale samotné součástky - NTC termistor stojí 12 korun a PTC teplotní čidlo stojí 15 korun. Stačí změřit odpor RTS při 25°C a odpor v zahřáté vodě na kafe, podle toho jich pak několik koupit a vybrat stejné.
Ale jestli máš v baterkárně teplotu opravdu jen +-3°C, tak nevidím se vůbec zajímat o nějakou teplotní kompenzaci, ta se řeší jen v případě pravidelného poklesu teploty baterií pod 10°C nebo při teplotách přes 35°C v austrálii.
Pan Taum
 
Příspěvky: 529
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: Přesnost teploměru Tristaru

Příspěvekod kybos » stř kvě 01, 2013 10:43 am

Tak nakonec to spravil rezistor o hodnotě 298 ohmů sériově s čidlem o menším odporu.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1610
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Předchozí

Zpět na TriStar Morningstar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'