Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř zář 26, 2018 4:07 pm


2900Wp St.Čechy

Plánované FVE zamýšlené pro dodávky do distribuční sítě
Předchozí

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod vata » pon kvě 12, 2014 9:37 pm

Regulátor je, co se týče umístění, ta samá výzva co měnič - proudy jsou srovnatelné. Např u mě tečou z regulátoru poslední dobou vyšší trvalé proudy (skoro 80A, s tím už ty kabely docela hřejí) než do měniče :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1355
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am
Reputation: 57

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod brumlaj » pon kvě 12, 2014 9:56 pm

Felix píše:Měnič je jasný ten jde do sklepa k baterkám . Ale regulátor to nevím logicky by bylo nejvhodnější dát ho co nejblíže k panelům , ale tam je problém s teplotou v létě ( na půdě až 40°C někdy i více ) .
Není důvod dávat regulátor k panelům (nebude-li to mikroměnič) a to nejen z důvodu okolní teploty. Hlavním důvodem jsou ztráty na vodičích. Napětí na panelech bude nejspíš vyšší, než systémové napětí a proto na stejném průřezu vodičů budou nižší ztráty, bude-li regulátor u baterií ve sklepě.
vata píše:Regulátor je, co se týče umístění, ta samá výzva co měnič - proudy jsou srovnatelné. Např u mě tečou z regulátoru poslední dobou vyšší trvalé proudy (skoro 80A, s tím už ty kabely docela hřejí) než do měniče :)
Nesouhlasím s Tebou Vato, zvlášť u Tebe je proud do regulátoru zlomkem proudu z regulátoru vystupujícího. Proto regulátor blízko u baterií/měniče.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1438
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 91

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod matej » pon kvě 12, 2014 10:07 pm

brumlaji, myslím že s Vatou říkáte totéž .. tj. regulátor stejně jako měnič, co nejblíže k baterkám.
Pravda a Láska zvítězí!.
SOLARSERVIS.EU - Slnko do každého domu - Montáže hybridných a ostrovných FVE.
matej
 
Příspěvky: 799
Registrován: čtv zář 01, 2011 5:30 pm
Reputation: 39

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Felix » pon kvě 12, 2014 10:11 pm

No zrovna tu v manuálu čtu :

Regulátor nepoužívá chladící větráky.
Maximální účinnost přesahuje 98%. Plný výstupní proud až do 40°C ( takže regulátor půjde do sklepa také )
No a kabel od panelů k regulátoru bude 35mm2 ( to by mělo být dostatečné .... )
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
 
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 16, 2013 2:55 am
Reputation: 5

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Felix » úte kvě 13, 2014 2:33 am

FV panely :

Zatím počítam s Schutten 250Wp - zapojení 5 paralerně 3 seriově ( vzhledem k regulátoru napětí nesmí překročit 150V a proud 50A )
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/Schutten_solar.pdf

Max power V - 30,2 V /*3 = 90,6 V
Max power I - 8,3 A /*5 = 41,5 A
Voc - 37,75 V /*3 = 113,25V
Isc - 8,98 A /*5 = 44,9 A

90,6 * 41,5 = 3760 ( 3,7kWp )

Uvažuji i o možnosti 4 paralerně a 4 seriově ( ale to se blíží limitním hodnotám :cry: , zvláštní je že v manuálu je to zmíněno tak nevím ... )

Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 8,3 A /*4 = 33,2 A
Voc - 37,75 V /*4 = 151 V
Isc - 8,98 A /*4 = 35,92 A

120,8 * 33,2 = 4011 ( 4,01kWp )
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
 
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 16, 2013 2:55 am
Reputation: 5

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Felix » úte kvě 13, 2014 3:36 am

Další varianta je použít Schutten 240Wp v zapojení 4 paralerně a 4 seriově .

Max power V - 30,2 V /*4 = 120,8 V
Max power I - 7,95 A /*4 = 31,8 A
Voc - 37 V /*4 = 148 V
Isc - 8,55 A /*4 = 34,2 A

120,8 * 31,8 = 3841,44 ( 3,8kWp )
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
 
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 16, 2013 2:55 am
Reputation: 5

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Felix » úte kvě 13, 2014 4:56 am

Další panel Kyocera 250Wp KD250GH-4YB2 v zapojení 4 paralerně a 4 seriově .


Max power V - 29,7 V /*4 = 118,8 V
Max power I - 8,39 A /*4 = 33,56 A
Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V
Isc - 9,09 A /*4 = 36,36 A

118,8 * 33,56 = 3987 ( 4kWp )

To vypadá dobře :)
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
 
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 16, 2013 2:55 am
Reputation: 5

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Felix » úte kvě 13, 2014 5:29 am

Dál si to pojistím svodičem přepětí DEHNrail M 2P 150 FM , Svodič přepětí s dvoudílnou konstrukcí tvořenou základním dílem a volitelnými ochrannými moduly s bezpotenciálovým přepínačem pro dálkovou signalizaci poruchy.

Max. příp. trvalé napětí DC/AC Uc = 150V
Jmenovitý impulsní proud (8/20) In = 4kA
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
 
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 16, 2013 2:55 am
Reputation: 5

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod camel1cz » úte kvě 13, 2014 7:10 am

Felix píše:Voc - 36,9 V /*4 = 147,6 V


Pozor na to, parametry panelu se bezne udavaji pri teplote kolem 20 st C.
Vzhledem k teplotni zavislosti Uoc panelu bych se bal chladneho a slunecneho dne. Pak Uoc snadno prekroci 150V a jak se k tomu postavi regulator je teda otazka.
6x2 panely Avancis PowerMax STRONG 130Wp, 3kWh LiFePo4 - zatím nezprovozněno
camel1cz
 
Příspěvky: 411
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputation: 17

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod brumlaj » úte kvě 13, 2014 7:52 am

Další pozor na údaj o proudu, někdy bývá uveden jako proud jdoucí Z regulároru (do baterií, spotřebičů....) a je tedy závislý na systémovém napětí, v tomto případě nezaměňovat s proudem dodávaným panely DO regulátoru (vyšší napětí).
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1438
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 91

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod abrams » úte kvě 13, 2014 1:55 pm

Zdravím ,

šikovnou utilitku na počítání parametrů U a I FV panelů mají tu : http://www.midnitesolar.com/sizingTool/index.php .
V pravém okně se po zadání údajů zobrazí výsledky včetně doporučeného Midnite reglu ::rolleyes:: .

Právě kvůli zimnímu Voc mých panelů a jejich výkonu sem si pořídil Midnite , jinak bych potřeboval DVA Tristáry :hell: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2268
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 237

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Felix » stř kvě 14, 2014 8:48 pm

abrams díky , parada že to umí generovat i PDF ;)

Ještě mám dotaz , jak řešíte zpětné proudy , při zapojení 4 * 4 ...

Kyocera 250Wp

Zatížitelnost zpětným proudem - 15A
Proud při jmenovitém výkonu - 8,39A
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus 48V/4500W , Victron Blue Solar MPPT 150/70 , zatím nezapojeno ...
Felix
 
Příspěvky: 95
Registrován: stř led 16, 2013 2:55 am
Reputation: 5

Re: 2900Wp St.Čechy

Příspěvekod Pan Taum » stř kvě 14, 2014 8:58 pm

Každý seriový string stažený až do rozvaděče a odjištěný samostatným pojistkovým odpojovačem.
Pan Taum
 
Příspěvky: 525
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 11

Předchozí

Zpět na Zamýšleno připojení do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron