Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon říj 15, 2018 9:19 pm


[Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod camel1cz » stř dub 16, 2014 7:51 pm

Tak pomalu plánuju i zapojení.
Viz. obrázek:
schema.png


Nejsem si jistý následujícím - budu rád, když mi někdo poradí (teda pokud neruším od hádání se o ptákovinách :-)
- je v pořádku jistit každý string jednopólovým odpojovačem na 4A (PO1.x)? Plánuju teda nezapojovat diody. Příjde mi to bezpečnější a výkonová ztráta je podobná.
- odpojovač před regulátorem PO2 chci osadit zkratovými propojkami. Je to v pořádku?
- dáváte před měnič nějaký jistič/pojistky nebo spoléháte na pojistky v těchto zařízeních?

Děkuju moc za jakékoliv komentáře.
6x2 panely Avancis PowerMax STRONG 130Wp, 3kWh LiFePo4 - zatím nezprovozněno
camel1cz
 
Příspěvky: 411
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputation: 17


Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod camel1cz » stř dub 16, 2014 8:43 pm

Berte to opravdu jako otazky, nereju - nechci zadne flames, chci se neco naucit a dozvedet.

Pred regulatorem te pojistce moc nerozumim. Pred cim chrani? Max proud z panelu je chteny a vetsi, aby ji spalil neni kde by se vzal.
Za je to podobne. Kdyz mam 60A regulator a dam silnejsi pojistku - co ji muze spalit?

Chapu zkratovy proud baterie, ale to resi jina pojistka.
6x2 panely Avancis PowerMax STRONG 130Wp, 3kWh LiFePo4 - zatím nezprovozněno
camel1cz
 
Příspěvky: 411
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputation: 17

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod vata » stř dub 16, 2014 11:09 pm

Zdravím, už jsme o tom kdesi mluvili. Pojistkové odpojovače běžně poslouží pro případ potřeby odpojit reg. od baterek / panelů. V případě, že všechno funguje jak má, asi větší proudy očekávaným směrem nepotečou, ty pojistky jsou tam pro případ, že se někde něco pokazí - alespoň nevyhoříte.
Jaký regulátor plánujete (zaujal mě ten výstup zátěž)?
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1360
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am
Reputation: 59

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod brumlaj » čtv dub 17, 2014 2:27 am

Pojistky do odpojovače č.2 jsou pouze zbytecna ztrata. Pozor na prechodovy odpor v odpojovaci. Precijen jsou to 2x2 kontakty. Spis bych se primlouval za vypinac, ma pouze 2x jeden kontakt. Pri malych proudech (10A) neresit, odpojovac vyhovi. Kvuli udrzbe (beznapetovy stav regulatoru) tam patri. Pokud by jsi osazoval svodic bleskovych proudu, pak by jisteni melo nejaky smysl, ale jinak jsou Tve uvahy spravne. Variantou jisteni baterie je jisteni v jeji polovine (na propoji mezi clanky) pojistkou. Usetris jednu pojistku (a zase nejakou tu Ws).
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1438
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 91

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod tomas » čtv dub 17, 2014 5:17 am

Ztráta v odpojovači č.2. Největší ztráta je v pojistce. Dělal jsem něco podobného a nakonec jsem do odpojovače dal zkratové propojky:
http://www.oez.cz/produkty/zpv-zpt-zkratove-propojky
v této elektrárně:
viewtopic.php?f=3&t=1681&start=40#p28965
takže ztráta je podobná jako ve vypínači a navíc je to myslím o něco bezpečnější, protože pojistkový odpojovač má větší mezeru mezi kontakty a když ty zkratové propojky vytáhnete tak to nikdo jednoduše nezapne. A je levnější než vypínač ;)
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1650
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 55

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod camel1cz » čtv dub 17, 2014 7:37 am

Děkuju za odpovědi, vážím si Vašich rad!

vata píše:Jaký regulátor plánujete (zaujal mě ten výstup zátěž)?


iTracer of EPsolaru - konkrétně IT6415ND. Ten load by měl umět a navíc je celkem slušně konfigurovatelný - jen pozor, nemá oproti eTraceru ethernet!

brumlaj píše:Pojistky do odpojovače č.2 jsou pouze zbytecna ztrata.


Taky mi to tak příjde.

brumlaj píše:Pozor na prechodovy odpor v odpojovaci. Precijen jsou to 2x2 kontakty. Spis bych se primlouval za vypinac, ma pouze 2x jeden kontakt. Pri malych proudech (10A) neresit, odpojovac vyhovi.

tomas píše:Ztráta v odpojovači č.2. Největší ztráta je v pojistce. Dělal jsem něco podobného a nakonec jsem do odpojovače dal zkratové propojky


Pojede tam asi 18A ve špičce, ale s tím odporem bych se naučil žít - příjde mi to bezpečnější a budou jednotné přístroje v rozvaděči :) Rozhodně dobrý postřeh, díky.

brumlaj píše:Kvuli udrzbe (beznapetovy stav regulatoru) tam patri.


Zauvažuju opět nad vyzkratovaným odpojovačem - budu ještě přemýšlet a googlit a pak nahodím revidované schéma, budu rád, když mu dáte kousek svého času.

brumlaj píše:Pokud by jsi osazoval svodic bleskovych proudu, pak by jisteni melo nejaky smysl, ale jinak jsou Tve uvahy spravne.


Svodič plánuju, ale v první fázi ne - mám z toho už teď hlavu jak pátrací balón - nemám totiž zemnič, takže to bude větší akce.

tomas píše:v této elektrárně:
viewtopic.php?f=3&t=1681&start=40#p28965


Jeee, to schéma jsem měl najít, než jsem se s tím půl dne mořil :-) moc pěkné, budu se inspirovat v nové revizi schématu :)

Co se týče těch pojistek v každém stringu a neosazování sériových diod, to je OK? (pojistku bych dával nad Isc celého stringu, ale pod Ir jednotlivých panelů).
Také jsem někde zahlédl, že u DC rozvodů je nutné jistit oba póly - Vy Tomáši ale máte jestli dobře koukám natvrdo spojené minus s PEN. Líbí se mi spíš tohle řešení - už jen kvůli ceně přístrojů, nižšímu počtu pólů... takže je OK?
6x2 panely Avancis PowerMax STRONG 130Wp, 3kWh LiFePo4 - zatím nezprovozněno
camel1cz
 
Příspěvky: 411
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputation: 17

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod tomas » čtv dub 17, 2014 9:53 am

camel1cz píše:Děkuju za odpovědi, vážím si Vašich rad!

Také jsem někde zahlédl, že u DC rozvodů je nutné jistit oba póly - Vy Tomáši ale máte jestli dobře koukám natvrdo spojené minus s PEN. Líbí se mi spíš tohle řešení - už jen kvůli ceně přístrojů, nižšímu počtu pólů... takže je OK?


Záleží na typu panelů, u některých je musí uzemnit kladný a u některých záporný pól a u jiných se nemusí uzemnit žádný. Pokud uzemnění pólu výrobce panelů nevyžaduje, tak raději nespojovat pól se zemí a použít dvoupólové pojistky.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1650
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 55

Re: [Plánováno] Malá/testovací/výzkumná FVE

Příspěvekod camel1cz » čtv dub 17, 2014 10:38 am

Díky, mé panely vyžadují negativní zemění... takže principielně použiju stejné zapojení jako Vy na tom odkazovaném projektu a jednopólové přístroje popř. dvoupólové osazené jednou pojistkou.

No zkusím to zase hodit do inkscape :)
6x2 panely Avancis PowerMax STRONG 130Wp, 3kWh LiFePo4 - zatím nezprovozněno
camel1cz
 
Příspěvky: 411
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm
Reputation: 17

Předchozí

Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: linkdexbot a 1 návštěvník