Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » ned zář 30, 2018 5:18 pm

NAPR.: co rikate na toto:
https://m.novinky.cz/articleDetails?aId ... &sId=&mId=[/quote]
Slečna zapoměla,že slunce potřebuje úplně vše v jeho soustavě.Asi při prvním pokusu vybrat daně na lidech ve Španělsku,brzy ochutná Španělskou botu,či jiný nástroj pro domluvu v její domovině již odzkoušený :mrgreen: .
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2171
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod volente » ned zář 30, 2018 5:34 pm

Ták , milá slečno, tady máte ten poplatek. A poprosil bych tu kouli zítra mezi 11:00 - 14:00 zhasnout, budu dělat údržbu.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2333
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pon říj 01, 2018 6:02 pm

Dobrý den.
První část stavby FVE je u konce. :celebrate2: Jsou zapojeny obě FV pole (V+Z) a obě baterie. Gelovka i Lifepo.
Jsou nastaveny hodnoty nabíjení 55,2 V a float 54V. Přepnutí na DS je na 50V, odstavení měniče při ostrovním provozu je 47V. Rozdíl mezi 47 a 50V je rezerva pro případný výpadek DS ( přeci je to jen solární UPS).
Přebytky mám na 54,5V.
Prováděli jsme zátěžový test. Při odběru 90A kleslo napětí baterie o cca 3V, při překročení 4,5 kW se aktivoval přícuc z DS, který je jinak vypnutý.
V tuto chvíli je zde funebralni ( dušičkové) počasí, panely dávají cca 140W dohromady z 5kWp o půl sedmé navečer.

U východních panelů jsem si odpoledne všiml zajímavé věci. Modul je rozdělen na dva stringu po 6 panelech (2x3), každý má svůj pojistkovy odpojovač svedený do společného citelu a do regulátoru. Zkoumal jsem jak společný výkon obou stringu, tak i jednotlivý každého zvlášť ( realizováno odpojením poj odpojovače). Každý string dával cca 140W, ale když jsem je dal dohromady bylo to jen 230W. Nedalo to tedy součet obou výkonů, ale o něco méně. Docela mi vrtá v hlavě čím to může být. Budu to sledovat dál a uvidím, jestli šlo o nahodilý jev, nebo jestli se to objeví i u vyšších výkonů a za jiných podmínek.

Právě (18:50) došlo k odpojení obou regulátoru cca po minutě.

Po baráku jsem již vyměnil většinou žárovek za ledky. Bývalý majitel měl všude 100W žárovky a to byl energetický masakr. To byly spíše svítící přímotopy než zdroje světla. Dříve jsem tomu nevěnoval takovou pozornost, ale s monitoringem výkonu a spotřeby to vypadá na energetickou čistku, jejíž první obětí jsou klasické žárovky. Uvidíme, co "zařve" dalšího.

Jdu za rodinou a v hlavě mi víří spousta myšlenek.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod kodl69 » pon říj 01, 2018 6:55 pm

50V jako dolní mez pro 16s lifepo4? to je dost týrání, ale pokud to jinak nejde... Já jsem neklidnej, když si vařím ranní čaj a vidím, že napětí Doporučuju aspoň ty blbý modelářský voltmetry, co hlídají napětí jednotlivejch článků a mají zvukovou a světelnou signalizaci, jinak je na průšvih zaděláno hned. (osobní zkušenost s 2p16s A123 20Ah prismy) já jsem neklidnej, když ráno vařím konvici vody pro všecky, jak jde napětí pod 52V...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4640
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pon říj 01, 2018 8:25 pm

Dobrý den.
Lifepo baterii mám osazenu kapacitními balancery, které srovnávají napětí jednotlivých článků. O víkendu budu chtít provádět zátěžové testy. Budu je provádět po odpojení olověné baterie. První bude spočívat v krátkodobém zařízení měniče vyšším zatížením a budu sledovat pokles napětí před a po zahájení testu (do ustálení napětí). Druhý test bude dlouhodobější. Večer po západu slunce měnič zatizim odběrem cca 200W žárovkou a budu sledovat pokles napětí baterie do rána.
Podobný test jsme dělali s gelovou baterií a potvrdila se nám kapacita nad 100%.
Uvítám případné návrhy na zlepšení provedení testu.
Předem děkuji za návrhy a připomínky.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod kodl69 » pon říj 01, 2018 8:30 pm

co jsou kapacitní balancery? Umí to při přepětí /podpětí článku odpojit dobíjení/zátěž ? Už to píšu postoosmý, je potřeba hlídat jednotlivý články, ne jenom celkový napětí baterie.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4640
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod RadekS » pon říj 01, 2018 9:08 pm

kodl69 píše:50V jako dolní mez pro 16s lifepo4? to je dost týrání, ale pokud to jinak nejde..
To je 3,125V na článek...pokud jsou srovnaný..a při tomhle napětí by měly ještě být..jinak je něco špatně...mi to nepřipadá jako týrání...jasně,otázka zátěže..pokud je to napětí bez odběru jsou už téměř vyždímaný.Zážitek ze zimy 2017-2018...články na rovných 3,00V,téměř nulový odběr a dostal jsem do nich při nabíjení 8kWh..plna štítková kapacita ..byly už fakt na dně
480Wp Mono+EP3215+40Ah LiFePO4@12V, 12x300Wp SHUTTEN Poly+12x amorf Avancis 125Wp+Axpert MKS 4kW+ 8kW LiFePO4@48V
RadekS
 
Příspěvky: 101
Registrován: čtv bře 19, 2015 6:41 pm
Bydliště: Jizni Cechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob říj 06, 2018 6:59 pm

Dobrý den.
Sedím ve strojovně a provádím zátěžový test Lifepo baterie. Olověnou jsem odpojil.
Již trvá cca hodinu (započat v 18:45 po dojetí panelů) a z baterie teče průměrně 55A. Před zahájením testu bylo napětí všech článků zarovnané na 3,35V. Po zahájení testu kleslo na 3,16 až 3,20V na článek. Nyní po hodině je napětí v rozmezí3,13 až 3,18V na článek. Viktron pěkně bručí, na povrchu je jen lehce vlažný a po chvilce zapne tak na půl minuty větrák.
Na začátku testu jsem musel podotahovat hliníkové propojky mezi články. Přestože byly od elektrikáře řádně dotažené, tak po týdnu začala při začátku testu jedna jiskřit a většina z nich šla asi o čtvrt otáčky dotáhnout. Přemýšlím nad výměnou hliníkových propojek za měděné. Četl jsem že hliník pod zatížením "teče" a pak to dělá zle. U mne to způsobovalo prskání u propojky a prudké kolísání napětí.
Budu dávat další informace o průběhu testu.
Jaký máte názor na případnou výměnu propojek?
Edit: objednal jsem montážní materiál na jižní modul FV panelů.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod NOPARasito » sob říj 06, 2018 7:30 pm

Mam med, nad hlinikem jsem ani neuvazoval (i skrz vytvareni clanku kvuli 2 materialum) i v dome mam med oproti hliniku a to mi tam tecou proudy v radech 1 Amper.
:yes:
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 2105
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob říj 06, 2018 7:49 pm

Druhá hodina testuje za mnou. Napětí článků je v rozmezí 2,98 až 3,,08V. Jdu na finále. Začíná to rychle klesat.
Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob říj 06, 2018 8:09 pm

Test skončil. Než jsem dopsal předchozí příspěvek napětí nejslabšího článku spadlo na 2,85V a šlo dále dolů. Odpojil jsem velkou zátěž, nyní je odběr cca 6A. Po odpojení zátěže se napětí článků zvedlo na 3,1 až 3,2V. Celkové napětí baterie je 50,5V.
Na měřidle spotřebovaných Ah se skví údaj 102 Ah.
Ten rychlý sesup napeti na konci mne fakt překvapil. :shock: Věděl jsem že napětí půjde dolů rychle, ale toto jsem nečekal. Stačilo si odskočit na záchod a mohlo být vše v h... :hell: . Teď už chápu na co je nutné odpojení zátěže dle nejslabšího článku. :idea:
Od Oty mám 300A hlídací BMSku. Potřebuji poradit s jejím zapojením a nastavením. Děkuji za rady.

Jdu za rodinou a v hlavě mi to pořádně šrotuje. Ten závěr testu byl fakt strhující.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod ota » sob říj 06, 2018 9:05 pm

Překvapuje mě pokles napětí. To signalizuje buď špatně dotažený spoje nebo vyšší vnitrní odpor článků.
BMS je tato: https://de.aliexpress.com/item/Smart-Di ... sstype=600
ACA015BA-4FE8-43D9-AB2A-4F42F97DEF53.jpeg

Ovládá se aplikací z androidu, který můj telefon neumí, tak šla BMS dále do světa.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 2038
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » ned říj 07, 2018 11:04 am

Dobrý den..
Dávám sem údaje z měření napětí článků že včerejšího testu. Měřil jsem je před začátkem testu, poté po ustálení napětí a dále po dvaceti minutách. Poslední údaj je po odpojení zátěže, když se napětí stabilizovalo. Stabilizace trvala cca 20 minut.

1. 3,35-. 3,18- 3,15- 3,11- 3,08- 3,05- 3,02-. 3,15
2. 3,37-. 3,18- 3,17- 3,15- 3,14- 3,12- 3,12-. 3,24
3. 3,35-. 3,16- 3,14- 3,11- 3,09- 3,05- 3,02-. 3,18
4. 3,36-. 3,14- 3,14- 3,11- 3,10- 3,06- 3,03-. 3,16
5. 3,35-. 3,17- 3,15- 3,12- 3,07- 3,07- 3,04-. 3,18
6. 3,36-. 3,15- 3,13- 3,10- 3,10- 3,04- 2,98-. 3,14
7. 3,35-. 3,17- 3,14- 3,12- 3,09- 3,06- 3,04-. 3,18
8. 3,35-. 3,17- 3,16- 3,14- 3,12- 3,10- 3,08-. 3,21
9. 3,35-. 3,18- 3,16- 3,13- 3,11- 3,08- 3,07-. 3,20
10. 3,36-. 3,17- 3,17- 3,15- 3,13- 3,12- 3,11-. 3,24
11. 3,35-. 3,20- 3,19- 3,16- 3,14- 3,12- 3,10-. 3,22
12. 3,37-. 3,17- 3,16- 3,14- 3,12- 3,10- 3,03-. 3,21
13. 3,36-. 3,18- 3,17- 3,15- 3,13- 3,11- 3,09-. 3,21
14. 3,35-. 3,19- 3,16- 3,14- 3,12- 3,10- 3,09-. 3,21
15. 3,37-. 3,21- 3,19- 3,17- 3,15- 3,13- 3,12-. 3,25
16. 3,37-. 3,20- 3,16- 3,13- 3,11- 3,08- 3,06-. 3,21

Proud během testu se pohyboval okolo 55A. Rozdíl cca +- 2A dělala lednice spolu s poklesem napětí baterie.
Po ukončení testu klesla zátěž na cca 6A.
Snad z toho někdo něco vyctete. Děkuji za odpověďi.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod peater » ned říj 07, 2018 11:19 am

Martin P píše:Test skončil. Než jsem dopsal předchozí příspěvek napětí nejslabšího článku spadlo na 2,85V a šlo dále dolů. Odpojil jsem velkou zátěž, nyní je odběr cca 6A. Po odpojení zátěže se napětí článků zvedlo na 3,1 až 3,2V. Celkové napětí baterie je 50,5V.
Na měřidle spotřebovaných Ah se skví údaj 102 Ah.
Ten rychlý sesup napeti na konci mne fakt překvapil. :shock: Věděl jsem že napětí půjde dolů rychle, ale toto jsem nečekal. Stačilo si odskočit na záchod a mohlo být vše v h... :hell: . Teď už chápu na co je nutné odpojení zátěže dle nejslabšího článku. :idea:
Od Oty mám 300A hlídací BMSku. Potřebuji poradit s jejím zapojením a nastavením. Děkuji za rady.

Jdu za rodinou a v hlavě mi to pořádně šrotuje. Ten závěr testu byl fakt strhující.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.

Já mám tu stejnou, jenom na Li-ion 14s. Můžu ti poslat nějaký screen s nastavením.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56148
Uživatelský avatar
peater
 
Příspěvky: 242
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod kodl69 » ned říj 07, 2018 3:27 pm

Konečně!!!! Někdo kdo pochopil, k čemu je BMS.
To co píše Ota je samozřejmě možný, taky jsem kdysi zapoměl dotáhnout šroubek na propojce a divil se, ale pokud jeden článek má o něco nižší SOC než ostatní ( teď neřeším proč) tak na konci je to fakt rychlý. A stejně rychlý je to i na horním konci při nabíjení.
Úplně největší průšvih ale není koncový napětí menší než 2.5V, ale přepólování článku po úplným vybití. Obvykle to skončí zkratem uvnitř článku - zatím jsem to zažil jenom u li-ion 18650, ale pravděpodobně dojde ke stejnýmu jevu i u LiFePO4.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4640
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pon říj 08, 2018 7:54 pm

Dobrý den.
U své Lifepo baterie jsem si všiml jedné věci. Při nabíjení pokud je proud do 15 až 20A tak napětí stoupá jen velmi pozvolna a nabíjení vydrží velmi dlouho, než dostoupí na 55,2V (3,45V na článek). Kdežto při větším proudu napětí baterie napětí vzroste velmi rychle a regly přejdou do floatu (54V), kde nabíjecí proud cca 8-10A vydrží po zbytek dne. Po plném nabití klesne na vlastní spotřebu domu + strojovny.
Všiml jsem si toho po zátěžovém testu ze soboty na neděli. V neděli dopoledne bylo hezky, proud do baterie postupně nastoupal až na 50A. Přitom se zvedalo napětí a po cca hodině od počátku dobíjení bylo na 55,2V a následoval float 54V, při kterém si baterie do večera brala 8-10A. V pondělí (dnes) bylo oblačno, proud nepřesáhl 15A a napětí baterie dosáhlo 55,2V velmi pozvolna až odpoledne.
Tato charakteristika baterie mne docela překvapila, proto se obracím na Vás známější a zkušenější, čím to může být? Případně jestli máte nějaký nápad jak baterii rozhýbat.
Děkuji za rady a odpovědi.

Baterie je Winston 200Ah, 16 článků starých 8 až 11let.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 275
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod willcz » pon říj 08, 2018 8:37 pm

Vnitrni odpor ...
napeti clanku + (vnitrni odpor + prechodove odpory) * nabijeci proud = celkove napeti clanku na svorkach

Moje se chovaji podobne. Idealne reseni je koupit alespon jeste jednu sadu a udelat 2P16S. Pri takovych proudech se to pak bude chovat lip :-)
willcz
 
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod vata » pon říj 08, 2018 9:03 pm

Pokud je ta Vaše baterie nová a patrně nemá vadný článek, utáhněte spoje (propojky, kabely, připojení k regulátoru). Já když začínala s LIFE, taky se to chovalo podobně - protože jsem měla špatně dotažené propojky. Třeba to dohledáte na nějakém historickém vlákně. Předpokládám, že regulátor měří baterku přes vyvedené batSense, ne přes silové vodiče a není tedy problém v úbytku na kabelu.
Pod řekněme 50% vybité Life snese relativně velké proudy bez toho, aniž by napětí článků šlo nad 3,4V. Vidím to už čtvrtý rok na 400Ah 2p4s baterii s max nabíjecími proudy kolem 100A. Při SOC nad nějakých 70% už to jde rychleji nahoru a je lepší nabíjet pomaleji, nebo dokonce volit strategii umělého zpomalení nabíjení třeba vytěžovačem. Případně přestat toužit po úplném dobíjení na 100%, protože baterce je lépe spíše dole než nahoře. Asi žádná nová informace, píšeme to tady pořád dokola :)
Inteligentní ostrov - www.vati.cz
Uživatelský avatar
vata
 
Příspěvky: 1408
Registrován: pon zář 12, 2011 10:32 am

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod kybos » pon říj 08, 2018 9:15 pm

Martin P píše:Tato charakteristika baterie mne docela překvapila, proto se obracím na Vás známější a zkušenější, čím to může být? Případně jestli máte nějaký nápad jak baterii rozhýbat.
Děkuji za rady a odpovědi.

Baterie je Winston 200Ah, 16 článků starých 8 až 11let.

Jo úbytky, je to tak, jak píše willcz. Zkus při těch 50 A změřit úbytky na jednotlivých částech obvodu. Pak si pro konrolu změř tímtéž V-metrem napětí na jednotlivých článcích - nejlépe přímo na maticích, které upevňují póly článků k jeho tělu. Napětí článků sečti a porovnej se součtovým napětím na svorkách nabíječe. Nenajdeš-li rozdíl, změř vnitřní odpory článků buď vhodným měřidlem (YR1030) nebo jako delta U/delta I. U vycyklovaných starších článků už může mít hodnota vnitřního odporu článku rozhodující vliv.
Já udržuji nabíjecí proudy baterie pomocí dvou vytěžovačů záměrně na nízké úrovni a nabíječe se tak dostanou do floatu jen párkrát za rok, když už ten výkon opravdu není kam pustit.
7,5 kWp poly Renesola + 3x Tristar MPPT60 (>46 MWh) + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 540 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2089
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod kodl69 » pon říj 08, 2018 9:36 pm

podobně starý winstony mám taky. Před montáží jsem důkladně očistil kontakty, na hliník dal CUPAL podložky, ale baterky prostě mají větší vnitřní odpor než nový. Mám ještě druhou "bastlsadu" kde jsou 2x 40Ah +60A winstony paralelně, starý cca 3-5 let, a když jde "do tuhýho" tak 2/3 odběru jdou z těch novějších, a ty starý 200Ah odpočívají, díky většímu vnitřnímu odporu. Ale postupně se to srovnává, za dalších pár let jistě změknou i ty novější.
Midnite má teda fázi bulk "opatrnější", mám nastavený bulk na 54.8V a na konci ten nabíjecí proud dost klesá, řeším to odběrem energie do boileru nebo klimatizace, a taky netrvám na 100% SOC každej den, není důvod. A baterek není nikdy dost.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4640