Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon dub 23, 2018 8:18 pm


Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod ota » čtv lis 20, 2014 11:10 am

Varistorová ochrana, ale nastavená tak, aby spolehlivě zafungovala při maximálním přípustném napětí FV vzstupu na regulátoru. 500V přepěťovka zafunguje, až v okamžiku, kdy už bude vstup měniče spolehlivě v křemíkovém nebi.
Pro pochopení funkce varistoru posílám odkaz na závislost proudu a napětí na varistoru. http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... s=varistor

Pro 4 panely budou, bych řekl, pro 150V vstup regulátoru příliš. Napětí naprázdno v zimě bude nad 150V a to bych neriskoval.
Počítám při -10C dá 60 článkový panel 36V(naprázdno) x 4 panely x teplotní koeficient cca 0,3% na C (35C rozdíl teplot +25C /-10C x 0,3% je 10%) = 36V x 4 x 10% = 158V !!!
Na fóru už bylo dokumentováno několik případů, kdy regulátor odešel při napětí blízkém uvedených 150V (které je stejné pro skoro všechny lepší solární regulátory).
Pojistky na 1000V jsou zbytečný luxus. Stačí obyčejné za 10Kč kus. Naopak pojistkový odpojovač je výborné zařízení, lepší a levnější než DC jistič.
Najdou se lidé, kteří budou tvrdit, že diody mezi stringy jsou zbytečné. Myslím si osobně, že je to další prvek, který se může rozbít.
JInak krásný návrh přeji hodně štěstí při realizaci.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1170
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 171
 
  • 0


Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod JakubM » sob lis 22, 2014 7:28 pm

Čili abych to shrnul - navrhujete varistorovou ochranu, ale na nužší napětí. A místo třech stringů po čtyřech panelech udělat 4 stringy po třech.
JakubM
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř lis 12, 2014 8:10 pm
Reputation: 0

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod SJM » sob lis 22, 2014 9:27 pm

Tři stringy po čtyřech FV panelech by bylo možné ponechat při použití regulátoru Midnite, který je na určité navýšení napětí z panelů (v zimě) konstruován - zvýšené napětí snese, ale nevyužije. Mimo verze 150V jsou nabízeny u verze Midnite 200V a 250V.
SJM
 
Příspěvky: 598
Registrován: pon dub 23, 2012 1:51 pm
Reputation: 6

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod brumlaj » ned lis 23, 2014 9:22 am

SJM píše:.... zvýšené napětí snese, ale nevyužije. ...........
Jak se tedy zachová? A jak se chová verze 250V?
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1403
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 87

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod kodl69 » ned lis 23, 2014 4:52 pm

dle manuálu je max vstupní napětí u 150V verze Ubat+150V, 250V Ubat+250V, ale mppt rozsah je Ubat až 150V resp. 250V u 250V verze. Regulátor při vyšším napětí nedělá nic, ale ani neshoří, až se panely trochu zahřejí a napětí klesne, začne regulovat. Raděj sem to nehrotil a mám jeno 3 panely 60článků v sérii. Je na to konfigurátor: http://www.midnitesolar.com/sizingTool/
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2303
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 163

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod JakubM » ned lis 23, 2014 4:57 pm

To radši udělám 4 stringy po třech panelech. Nevidím v tom tak velký problém...
JakubM
 
Příspěvky: 10
Registrován: stř lis 12, 2014 8:10 pm
Reputation: 0

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod brumlaj » ned lis 23, 2014 10:31 pm

kodl69 píše:......... Regulátor při vyšším napětí nedělá nic, ale ani neshoří, až se panely trochu zahřejí a napětí klesne, začne regulovat. .............
Omlouvám se za nechápavost - "nedělá nic" znamená, že "odepne"? Tedy úplně na výstupu přeruší nabíjení?

p.s.: dík za odkaz, na něm je odkaz na .pdf (něco jako whyHyperVOC) a tam na straně 2 je graf, kterému nerozumím, proč po rozednění dokud napětí ještě není 150V je výstupní proud nulový? Jak regulátor pozná, že za hodinu napětí překročí 150V?
Naposledy upravil brumlaj dne ned lis 23, 2014 11:02 pm, celkově upraveno 2
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1403
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 87

Re: Hybridní FVE 2,5 kWp konzultace návrhu

Příspěvekod kodl69 » ned lis 23, 2014 10:40 pm

ano, je to tak v manuálu, http://www.midnitesolar.com/pdfs/Classic1.pdf strana 8 je obrázek, já to asi nikdy se třemi panely v sérii neuvidím....
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2303
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 163

Předchozí

Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'