Příspěvekod trud » stř lis 05, 2014 9:04 pm

Momentalne mam uz 3 roky panel 230w pripojeny cez gridtie menic priamo do siete, kedze manzelka pracuje doma a aj matka na dochodku je napojena na moj elektromer, pretok do siete prakticky nenastava. Nakolko mam vsak spotrebu 3000/7000 (den/noc) SSE mi onedlho nahodi digitalny elektromer a s pretokmi je koniec (teraz sa hodiny aj potocia nazad). Musim to teda prestavat a aj by som to rozsiril..momentalne panel otoceny na JZ. Planujem vyuzit uz co najviac s toho co mam, teda aj panel aj grid tie menic. Moja predstava je dokupit 4 panely (4*300W). Dva otocit na JV , dva na JZ a ten jeden co mam dat presne na J. Dal by som 3 MPPT regulatory ..ku kazdej vetve jeden a nabijal 24V bateriu. Ku nej by bol pripojeny gridtie menic ktory by sa spustal cez snimac len vtedy ked by bol odber v dome vecsi ako 300W (taky mam menic teraz). Je taketo zapojenie spravne? Ake MPPT by ste odporucili? Budu baterie nabijat korektne ked su 3 vetvy +3 regulatory na jednej baterii? Este neviem ci olovo alebo life a tiez daco co by vypinalo gridtie pri poklese napetia na bateriach.Tym ze by som cez gridtie s toho tahal priebezne stavu, nebola by potrebna taka velka kapacita baterii, bolo by to daco ako hybridny menic :-) Nevyhoda ze ked vypadne siet, nemam elektrinu ani ja :-) Menic gridtie nedokaze bezat bez siete.
540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650)+14ks 40Ah (Mitsubishi Outlander) 2kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 436
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Reputation: 13

Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod kodl69 » stř lis 05, 2014 11:17 pm

Něco takového jsem chtěl provozovat taky, microgrid měnič za 2 dny provozu na plný výkon odešel do křemíkového nebe....
Doporučuji začít zcela znovu a jinak, třeba s nějakým hybridním měničem, a baterky dokupovat postupně, je to to nejdražší na celým systému. Pokud je možné dát panely všechny na jih, nekomplikoval bych to. Mě dávaly panely otočené na JV, sklon 42 st. od vodorovna, dnes okolo 14:30 60procent jmen. výkonu. rj v tu chvíli na ně dopadaly paprsky pod úhlem 60st.ne-li víc. Ráno a večer už to tu výrobu stejně nedožene a když jepod mrakem, jsou rozdíly dle směru taky minimální. Navíc třikrát vedení od panelů k regulátorům, tři regulátory... raděj jeden pořádnej. Doporučuju začít rovnou s 48V systémem, pak se to předělává a předělává - viz fórum.
ostrov 3000Wp ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2307
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 163

Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod trud » čtv lis 06, 2014 2:48 am

Na juh praveze nemam otočenu strechu, preto aj len jeden panel. Strecha je JV a JZ na J mam stit . Tak vravis ze gridtie menic pojde do kremikoveho neba ? Tak ale neber ze by siel nonstop...ved spinal by len pri spotrebe nad 300W ..a v noci by bol odstaveny, to by slo, nie? A je teda taky problem vzajomnej spoluprace 3 regulatorov? Myslis ze ten menic odide aj ked bude mat prestavky? Mohol by som mu ich aj nanutit, casovat ho ze kazdu hodinu-dve si da 15 minut odpocinok Chap ma, potrebujem co najlacnejsie riesenie a pouzit to co uz mam, aka je cena najlacnejsieho hybridneho menica, pripadne porad ako to cele skombinovat pri co najmensich nakladoch_?
A este jedna vec, keby som siel do Li baterii zvladaju to regulatory EPsolar , lebo tam je mozny vyber len z 3 druhov baterii a vsetky olovenne maju vyssie napetie ako Li , takze sa asi pri slnecnom dni s malym odberom budu prebijat (viac ako 3,5V-3,60V na clanok)
540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650)+14ks 40Ah (Mitsubishi Outlander) 2kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 436
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Reputation: 13

Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod mobilik » čtv lis 06, 2014 8:46 am

EP solar Li baterky urcite nie.
Menic odchadza hlavne preto lebo sa casto odpaja a pripaja, je tu otom uz dost popisane. :wink: Plati to hlavne u menicov s ebay. :wink:

Urcite bude lepsie jeden poriadny menic ako tri regulatory, podla mna to bude aj lacnejsie.
Pozri si menice akspert. Zatial na nich este niesu vychytane vsetky muchy, ale maju nieco do seba a cena je na nich viac nez priazniva. :wink:
mobilik
 
Příspěvky: 1600
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Reputation: 142

Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod honzaL » sob lis 08, 2014 8:38 pm

Připojit gridtie měnič přímo na batrii jde jen pokud má napětí MPPT rovno napětí baterie (a ještě jen u těch některých hloupějších měničů).
Gridtie je stavěný na FV panely, bateriový zdroj má naprosto jinou charakteristiku. Pokud měnič bude hledat maximální výkon najde ho na maximálním napětí a baterie je zpravidla schopna dát na tomto napětí i zpravidla daleko větší proud než panel a to u některých asi povede k přetížení, výpadku a možná i zničení. Na baterii patří jiný měnič. Pokud chcete aby systém rostl, měl by to být měnič s možností paralelního provozu.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové
Reputation: 10

Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod trud » sob lis 08, 2014 11:04 pm

honzaL píše:Připojit gridtie měnič přímo na batrii jde jen pokud má napětí MPPT rovno napětí baterie (a ještě jen u těch některých hloupějších měničů).
Gridtie je stavěný na FV panely, bateriový zdroj má naprosto jinou charakteristiku. Pokud měnič bude hledat maximální výkon najde ho na maximálním napětí a baterie je zpravidla schopna dát na tomto napětí i zpravidla daleko větší proud než panel a to u některých asi povede k přetížení, výpadku a možná i zničení. Na baterii patří jiný měnič. Pokud chcete aby systém rostl, měl by to být měnič s možností paralelního provozu.


Uz som to skusal..ide to uplne v pohode..bateria zo skutra..48V 30Ah...pripojene do siete mikromenic vystupal na svoj max vykon a drzal.myslim ze to moze byt dobra docasna nahrada kym nasetrim na hybridny menic.
540W+pwm 20A,240W+pwm 10A,270W+pwm 10A,18650 pack 7S/60P -28,00V- 4.2kWh (420*18650)+14ks 40Ah (Mitsubishi Outlander) 2kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už druhý :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
http://www.spritmonitor.de/en/detail/840146.html
Uživatelský avatar
trud
 
Příspěvky: 436
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Reputation: 13

Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod ota » pon lis 10, 2014 11:48 am

GTI samozřejmě k baterii připojit lze pokud je napětí baterie v mezích pracovního napětí GTI.
Mimochodem, odkud pramení informace, že časté připojování a odpojování GTI způsobí jeho poruchu? Vždyť to tak doporučuje i výrobce.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1172
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 171
 
  • 0


Re: Pomoc s navrhom

Příspěvekod abrams » pon lis 10, 2014 12:13 pm

Zdravím ,

GTIčkám připojení na aku nevadí , je-li napětí v jeho rozsahu :arrow: akorát že jede na plný kule což má za následek časté stávkování kvůli přehřívání :evil: .

Už jsem potkal pár GTiček , jednomu dokonce vůbec nevadilo ovládání pomocí odpojování AC :yes: ale jiný se z toho brzy pos*aly :twisted: . Odpojování DC je vhodnější , ale nej je pomocí zabudovaného vypínače ... má-li ho :? .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2089
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 213


Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'