Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon črc 23, 2018 8:51 am


Navrh - ostrov 3.75kW

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE

Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod peter.k.walker » stř dub 23, 2014 11:13 pm

Ahojte,
chcel by som vas poprosit o pomoc pri navrhu ostrovneho systemu. Som v tomto smere zaciatocnik.Som technik ale nie v oblasti elektrotechniky. Mam vsak znamych ktori mi v tomto budu vediet pomoct. Asi mesiac pravidelne navstevujem toto forum.

Som v situacii ked koli problemom so zriadenim elektrickej pripojky prechadzam na variant s vlastnym ostrovnym systemom. Prisposobil som tomu zariadenie domu (kurenie drevom do akumulacky - radiatory, varenie plynom). Potreba elektriny v zime okolo 5kW/den.

Moja predstava systemu:

- 3.75kW ostrovny system - 30ks amorfnych panelov 125Wp - z toho 10ks otocenych na JV (balkon) a 20ks na JZ (sikma strecha - 35st)
- upevnenie na sikmu strechu, kabelaz, regulacia, menic, balancovanie...
- ulozisko LiFePo4 okolo 6Kw
- ukladanie prebytku v lete do vody (Logitex)
- zaloha elektrocentralou

Moja predstava prevadzky:

ZIMA
- kurim drevom (akumulacna nadrz, radiatory + priprava TUV)
- cely vykon panelov by isiel na spotrebu domu a dobijanie baterii
- zaloha elektrocentralou

LETO
- vykon panelov na ohrev TUV + spotreba domu a baterie
- zaloha elektrocentralou

Chcel by somm vas poprosit o vas nazor na takyto system, radu ohladom vyberu komponentov a sposobu zapojenia. Ocenim aj priamo cenove ponuky na navrh, dodavku komponentov, montaz systemu. Lokalita: Presov. Dakujem

Peter
peter.k.walker
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned dub 20, 2014 4:04 pm
Reputation: 0

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod PavelR » čtv dub 24, 2014 6:04 am

Jak vykonny menic potrebujes? Co mas v planu aby bezelo soucasne?
S takovym vykonem a predpokladanou spotrebou budes mit prebytky pomerne brzo. Ja mam 2,6kwp a prebytku mam dost uz ted.
PavelR
 
Příspěvky: 1679
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 66

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod bol-St » čtv dub 24, 2014 8:02 am

Já myslím, že na ostrov budeš potřebovat větší kapacitu baterii, při denní spotřebě 5kW by to chtělo v akumulátorech kapacitu 10kW.
bol-St
 
Příspěvky: 21
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Reputation: 0

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod Lui » čtv dub 24, 2014 8:05 am

Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den.... :?
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 679
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko
Reputation: 40

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod mypower.cz » čtv dub 24, 2014 8:07 am

Lui píše:Na 100% z toho nedostaneš v zimných mesiacoch 5kw každý den.... :?


.. je to ...

Obrázek

.. tak ...

Obrázek
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 3225
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputation: 146

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod rva » čtv dub 24, 2014 8:14 am

Počítej se systémovým napětím 48V. Styl života určí i potřebnou velikost baterií. Chodíte-li spát se slepicemi a většina činností vyžadujících elektřinu se odehrává za světla, mohou to pokrýt panely. Jste-li přes den v práci, největší spotřeba se odehrává ráno a večer, tedy vždy z baterií. A ani LiFePo4 baterie není možno hluboce vybíjet - dlouho by nevydržely.
_______________________________________________________________________
10.5kWp, 48V LiFePo4 250Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 827
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am
Reputation: 62

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod jose » čtv dub 24, 2014 8:16 am

Pěkně zdravím!

Protože jsi začátečník, upozorňuji na rozdíl v jednotkách výkonu a kapacity. Výkon je ve wattech (W, kW) a kapacita ve watthodinách (Wh, kWh). Denní spotřeba 5 kWh je tedy úměrná výkonu 208 W po dobu 24 hodin.

Chválím rozmístění panelů na JV a JZ - u ostrovního systému výhoda. Ale jak tady píšou kolegové nade mnou, denní výroba v zimě je menší než v létě, a to třeba tak, že se za zimní den získá za dobrých podmínek polovina letní výroby a za špatných podmínek třeba jen setina. S tím je potřeba počítat a buď se tomu přizpůsobit, nebo navýšit kapacitu elektrárny.
Uživatelský avatar
jose
 
Příspěvky: 276
Registrován: pon zář 12, 2011 1:25 pm
Bydliště: Otrokovice
Reputation: 11

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod brumlaj » čtv dub 24, 2014 8:31 am

jak píšou předřečníci, dej pozor na Tvá očekávání. Přiložený obrázek ukazuje denní výroby 15kWp FV pole na střeše (jih) v období 1.11.2012 - 28.2.2013 (zobrazeno ve Wh, takže děl 1000 a budeš mít kWh). Denní výnosy poděl 4x a budeš mít představu jak Ti asi bude to co plánuješ v zimě vyrábět. Jsou tam výpadky, neřešte proč - nejsou delší než dva dny výpadku v kuse.
Předpokládám, že Tebou plánovaný počet panelů vychází z dostupného místa na střeše. Pak přehodnoť typ panelů, (poly)krystalický křemík vyrobí na jednotku plochy (není-li částečně stíněn) více než amorfní křemík.
Přílohy
zima_vyroby.png
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
brumlaj
 
Příspěvky: 1436
Registrován: ned kvě 12, 2013 1:24 pm
Reputation: 89

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod peter.k.walker » čtv dub 24, 2014 11:51 pm

Ahojte,
dakujem za odpovede.
Suhlasim s vami ze v pripade fungovania na ostrove je to hlavne o spotrebe (a predovsetkym v zime). Aj koli tomu uvazujem o amorfnych paneloch. Natrafil som na par optimistickych tvrdeni ze aj pri ciastocne zamracenej oblohe davali 20-30% nominalu. Zaujimal by ma nazor niekoho kto dlhsie obdobie prevadzkuje takyto (amorfny) ostrovny system. Miesto na streche je aj na viac ako 30 panelov len sa snazim najst nejake optimum na zaciatok ktore by nam umoznilo uzivat dom (pri energeticky uspornejsom sposobe zivota) aj v zime.

Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:

- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den

- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)

Doplnte prosim ak som na nieco zabudol. Najhorsi scenar by pre menic bol ak by sa samozrejme pustilo vsetko naraz ale povedzme ze ten zaklad by bola chladnicka, pracka, vetranie, cerpadla, pocitac a TV. Uvazujem o Victron Multiplus 48V 3000VA.

Tu kapacitu baterii som zvolil taku startovaciu. Ako hovori rva. Je to o tom zivotnom style v domacnosti. Pracujem napr. v 3-zmennej prevadzke. Ak by to bolo nepostacujuce tak by som to rozsiril.
peter.k.walker
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned dub 20, 2014 4:04 pm
Reputation: 0

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod honzasl » pát dub 25, 2014 2:59 am

viewtopic.php?p=30655#p30655

viewtopic.php?p=30688#p30688

K té spotřebě: evidentně jste chlap - zapoměl jste na všechny kuchyňské a "ženské" spotřebiče (nějaký robot, šlehač, topinkovač, kávovar, fén, kulma), které mají krátkodobě větší příkon - klade nároky na dimenzování měniče

Taky mi chybí domácí dílna (vrtačka, flexa, svářečka) - dá se vyřešit akunářadím a centrálou.

Jak máte řešeno zásobování vodou?

Kolik lidí je v domácnosti?
----------------------------------------
http://honzasl.blogspot.cz/
honzasl
 
Příspěvky: 264
Registrován: stř srp 29, 2012 9:25 pm
Reputation: 31
 
  • 0


Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod mypower.cz » pát dub 25, 2014 6:01 am

peter.k.walker píše:Tu dennu spotrebu by sme vedeli samozrejme korigovat podla situacie. Take hlavne zdroje spotreby by boli:

- chladnicka 500W/den (v pripade nudze by sa v zime dala odstavit)
- umele vetranie s rekuperaciou - 500W/den
- obeh vody - okolo 500W/den
- svietenie - okolo 250W/den
- TV/pocitac - predpokladam okolo 2000W/den

- pracka - okolo 700W jeden cyklus (nepravidelna spotreba - dala by sa odlozit na priaznivejsie obdobie)
- zehlicka - okolo 1500W (rovnako ako pracka)



Zdravím .. k té denní spotřebě 500W/den, je tím myšleno 500Wh/den? tedy 500watthodin, tedy půl kilowatthodiny za den "odtočených" na elektroměru, nebo se jedná o čerpadlo, které má na štítku 500W příkon? Díky za upřesnění.
Podpořte MyPower.CZ | 2.24kWp FVE | MyPower MicroLog2
BTC support 37uvSpUKTCmcJZD9bs8ZWhdrubxBxRZSuT | LTC support LPYitoWPn3k5PqWBWmuzbcwj344THtZ7q2
Uživatelský avatar
mypower.cz
Site Admin
 
Příspěvky: 3225
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am
Reputation: 146

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod PavelR » pát dub 25, 2014 7:10 am

pozor taky na standby spotreby pc, tv, settopbox, dvd .... ono se to taky nascita. Sam jsem premyslel uz jak udelat nejaky centralni odpinani. Dale spotreby napr modem, switch, wifi router, u me jsem nameril 30W nonstop to taky udela hodne.
obeh vody myslis topeni nebo cirkulacku TUV? pokud cirkulacku tak tu bych v zime nepouzival. ja teda vubec nikdy ma to brutalni ztraty.
nejhorsi jsou prosinec a leden. Pokud u Vas hodne snezi tak taky zapremyslet na pristupu k panelum v zime a jak odstranit snih.
PavelR
 
Příspěvky: 1679
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 66

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod peter.k.walker » pát dub 25, 2014 8:56 am

Tu spotrebu cerpadla som myslel nejake usporne cerpadlo s prikonom 5-40W (napr. Grundfos ALPHA2 25-40) na kurenie. Cirkulacku TUV neplanujem.

Dakujem Pavel za pripomenutie tych mensich zdrojov spotreby. Mas pravdu, ten modem, wifi router, standby si svoje zoberu. Uvazoval som aj nad tym odpratavanim snehu z panelov. Z tej juznej strany to nemam na strechu vysoko. Myslim ze nieco vymyslim.
peter.k.walker
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned dub 20, 2014 4:04 pm
Reputation: 0

Re: Navrh - ostrov 3.75kW

Příspěvekod Pan Taum » pát dub 25, 2014 4:51 pm

Pročti si tyto dvě vlákna, v podstatě budeš dělat kopii Karlova systému.
- prvotní úvahy viewtopic.php?f=55&t=779#.U1qDTUBUNsE
- konečné řešení viewtopic.php?f=55&t=1253#.U1qDVUBUNsE

a jeho celkové shrnutí najdeš na http://www.nezavislydum.cz/
Pan Taum
 
Příspěvky: 517
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 11


Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'