Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je čtv črc 19, 2018 6:53 am


FVE pro telko vysilac jako UPS

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE

FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » pon led 06, 2014 2:22 pm

Ahoj vsem,

rad bych rozbehnul diskuzi na tema postaveni FVE jako UPSky pro telko-vysilac. Chceme PRE/CEZu platit co nejmene to jen pujde.
Ucelem je, aby maximalni moznou dobu vysilac bezel na energii vyrobenou ze Slunce (pripadne i vetru) a az pokud by energie dochazela, tak by se system dobil z klasicke 230V pripojky. Idealne kdyz by se vse potrebne vcetne baterek vlezlo do 4U bedny do racku co je dole u paty toho 25m stozaru.

Jelikoz jde o stozar, tak kvuli statice a orientaci panelu nelze na nez dat velkoplosnou instalaci klasickych FVE panelu. Ale uvazuji o kombinaci.
Nastesti je stozar otocen temer uplne presne na osy svetovych stran, coz usnadnuje situaci.

Tedy planuji toto - dat do rozumne vysky (napriklad 6m) konstrukci pro osazeni dvou velkych amorfnich panelu po 155Wp. Jeden panel po kazde strane zebriku plus pripadne nekolik malych 20W panelu i na vrchol stozaru na plocho, po obvodu zabradli ochozu.

Aktualne je spotreba technologie do 30W, ale brzy tam prijde dalsi technologie, tedy bude treba navyseni pro spotrebu kolem 150W.

V prvni fazi tedy tam chci dat jen dva 155Wp panely to te vysky 6m a pozdeji doplnit i ty male panely nahoru, pokud by to nestacilo, ale to bych ted jeste neresil (jasne ze bude treba ty horni panely dat do serie kvuli dlouhemu vedeni a paralelne k velkym panelum dole).

Tedy z pocatku to bude seriove zapojeni 2x amorfu celkovych 310Wp pri systemovem napeti do 150W, tedy to zvladne MorningStar TS-MPPT-60 ...

Jelikoz kabely jsou delsi a vetsina technologie to vyuzije, system bych postavil jako 24V.
Baterie uvazuju jako LiFeYPO4 24V 1,44kWh 8x3.2Vx60Ah ...

Jen jeste nevim jak to dobijeni z 230V v pripade, ze napeti spadne pod nejakou uroven. Monitoring a ovladani vidim SDSke ci MicroLogem ...

Prosim poradte jak udelat to dobijeni. Na prepinani SSR rele ...

Predem diky moc ... 8-)
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 341
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain
Reputation: 1
 
  • 0


Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod Gmouse » pon led 06, 2014 3:18 pm

Ahoj. Myšlenka dobrá, ale není to ekonomická sebevražda? Hrubým nástřelem mi vychází pořízení cca 40tis a to v tom není konstrukce, kabely, jističe, atd. naproti tomu při ceně 5,50 Kč/kWh je roční spotřeba za necelých 7300 Kč.
Gmouse
 
Příspěvky: 97
Registrován: čtv zář 15, 2011 10:50 am
Reputation: 2

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod bert » pon led 06, 2014 3:40 pm

Zdravím!
Nesedia mi napätia:
lwq píše:...Tedy z pocatku to bude seriove zapojeni 2x amorfu celkovych 310Wp pri systemovem napeti do 150W, tedy to zvladne MorningStar TS-MPPT-60 ...

Okrem toho, že systémové napätie by malo byť do 150V a nie 150W :roll: , Vami odkazované panely majú naprázdno 85,5V jeden. Pri priazdnivých podmienkach (riadna zima a slnko vyskočí spoza mrakov), to môže byť kľudne cez 90V - jeden. Tých cca 190V je na tristar asi moc.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
 
Příspěvky: 364
Registrován: stř zář 07, 2011 9:09 pm
Reputation: 10

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod georgiik » pon led 06, 2014 5:04 pm

Zdravím,

přispěji novinkou na kterou jsem narazil u dodavatele našich 10G spojů viz. návod v příloze příspěvku. Cenou si teď nejsem jist ale bylo to myslím do 4. tis. s DPH. Možná to není přesně to co hledáte, ale může to být zajímavá alternativa. Ještě jsem je netestoval ale už se na ně chystám.
EDIT: přílohu se nějak nedaří přiložit, dám někam na web.
Jirka
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-12V Pb + 12V/400W sinus + DC spotřeba, 11,1kWh-48V Pb + 48/5000W Power Jack LF by Matej
georgiik
 
Příspěvky: 34
Registrován: sob kvě 18, 2013 10:23 am
Reputation: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod georgiik » pon led 06, 2014 9:06 pm

Slíbený dokument: http://branisov.net/data/Gigabit_power.pdf
(už mi nejde editovat původní příspěvek :-( )
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-12V Pb + 12V/400W sinus + DC spotřeba, 11,1kWh-48V Pb + 48/5000W Power Jack LF by Matej
georgiik
 
Příspěvky: 34
Registrován: sob kvě 18, 2013 10:23 am
Reputation: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » úte led 07, 2014 11:46 am

bert: jasne ze 150V a ne W :-D a mas pravdu, ze je musim dat paralelne nebot by to jinak Tristar nedaval ...

georgiik: luxusni vecicka - diky moc ;-)
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 341
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain
Reputation: 1
 
  • 0


Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod georgiik » úte led 07, 2014 11:51 am

Pokud bude zájem dam info z testování až je budu mít v ruce.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-12V Pb + 12V/400W sinus + DC spotřeba, 11,1kWh-48V Pb + 48/5000W Power Jack LF by Matej
georgiik
 
Příspěvky: 34
Registrován: sob kvě 18, 2013 10:23 am
Reputation: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » stř led 08, 2014 12:55 pm

Zajem urcite je - skoda, ze tam ale nejde dat LIFEPO4, ktery by bylo na outdoor instalace neporovnatelne lepsi. :-(
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 341
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain
Reputation: 1
 
  • 0


Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod georgiik » stř led 08, 2014 2:01 pm

Já to pro sebe vidím jako optimální pro zálohy zařízení s gigabit poe napájením + úspora ve spotřebě a jelikož eon vypíná el. většinou přes den tak i delší výpadky EONu to pokryje. A dimenzování nočních výpadků to už je jen o velikosti baterie a spotřebě, takže mi tam to olovo zas tak nevadí.
24x128Wp Sharp NA-F128GJ (3072Wp Amorf), TriStar-60 MPPT, 2,4kWh-12V Pb + 12V/400W sinus + DC spotřeba, 11,1kWh-48V Pb + 48/5000W Power Jack LF by Matej
georgiik
 
Příspěvky: 34
Registrován: sob kvě 18, 2013 10:23 am
Reputation: 0

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » stř led 08, 2014 2:13 pm

Jenze LIFE i z nevytapene krabici vydrzi 10let + ... Volovo mozna pulku ...
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 341
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain
Reputation: 1
 
  • 0


Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » pát led 17, 2014 3:53 pm

Mam dotaz - v pripade, ze by se FVE panely nemohli postavit. Jak by se dalo udelat DC UPSku ? Pouzit klasicky MPPT regulator a na vstup mu dat 48V zdroj mi prijde zbytecne. Zvolil bych vhodny PWM regulator, LIFEPO4 baterie a k tomu AC/DC zdroj.

Otazka tedy je, jak toto udelat. Jaky regulator co umi LIFEPO4 baterie byste doporucili ? Zajimala by me moznost dat jednu 3,2V baterii napriklad o kapacite 40Ah, ale na vystupu by bylo 24V ci 48V. Zatizeni vystupu (prikon spotrebice) typicky 30-150W (dle toho by se volila velikost baterie).

Kdyz tak nad tim premyslim, tak to vidim na nabijecku LIFEPO4 clanku a DCDC menic do z 3,2V udela pozadovany vystup.
Jsou na trhu dostatecne chytre nabijecky co jsou schopne se o clanek nalezite starat, tedy pokud je proud, tak ho udrzovat plne nabitej (neprebijet) a v pripade vypadku proudu clanek nezatezovat nejakym svym "zpetnym" odberem ?

Prosim o radu, jak to vidite - mam doma par Pb clanku, takze tohle by byla moje prvni LIFEPO hracka :-) Predem diky moc !
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 341
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain
Reputation: 1
 
  • 0


Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod Pan Taum » pát led 17, 2014 6:58 pm

Jediné co potřebuješ je zdroj konstantního napětí 3,35 až 3,40 V na článek. Pro 12V systém tedy zdroj s výstupním napětím 13,4 až 13,6V, nic složitého.
Pan Taum
 
Příspěvky: 517
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 11

Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » pon led 20, 2014 2:01 pm

Pan Taum: Takze staci AC/DC 230V/3,38V zdroj co da vhodnej proud pro nabijeni toho LIFEPO4 clanku a za tim bude DCDC menic co z toho vyrobi co bude treba ? Tedy vlastne vhodnou LIFEPO4 nabijecku ? :-)
Uživatelský avatar
lwq
 
Příspěvky: 341
Registrován: úte dub 10, 2012 9:42 pm
Bydliště: MistyMountain
Reputation: 1
 
  • 0


Re: FVE pro telko vysilac jako UPS

Příspěvekod lwq » stř led 22, 2014 12:48 pm

A kde pripadne bych takovou sehnal ? Sonduju hobbykinga a zatim nic pouzitelneho :-(