Re: Ohřev TUV

Příspěvekod Pan Taum » ned čer 01, 2014 8:34 pm

Používám MT53 od Taconova http://eshop.neosolar.cz/termostaticky- ... i-klapkami nastavený na 48°C a nahřívám bojler až někam k 85°C. Můžu jedině doporučit, na rozdíl od podobného ventilu ESBE nepřimíchává studenou vodu při teplotě bojleru pod 45°C.
Pan Taum
 
Příspěvky: 528
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: Ohřev TUV

Příspěvekod honzaL » ned čer 01, 2014 9:39 pm

milhaus píše:V šachtě ze spodu bojleru jsou čidla termostatů, stačí v této šachtě stáhnut je níž a DC čislo dát pod AC.
Pozor ať to nepřeženete, hysterze těchto čidel je dost velká.


Spinani na 50st. je dost divné. Otázka je, jak teplotu měříte. Já mám OKFE 120. K termostatům jsem přidal ještě termistor za 3Kč (a zkalibroval si měření přes PLC automat s přiměřenou přesností) a zasunul co nejvýše do šachty. Měřením pak vidím, že termostat mi vypíná téměř při 76 st, C. Orientační teploměr s červeným a modrým polem je začně nepřesný. Je velký rozdíl v teplotě dole a v teplotě na vrcholu bojleru.
Z měření dělám graf a je zveřejněn na http://is.ssakhk.cz/graf/G_2014_06_01.jpg nebo třeba graf, kde je vidět vypnutí termostatu http://is.ssakhk.cz/graf/G_2014_05_23.jpg, je videt pokles vkonu po 16-té hodině, kdy vypnul termostat při udávané teplotě 75 st. C. Na grafu je videt ještě chyba vykreslovani PLC totiž neni schopné zaznamenat toto vypnuti, ale je to jasně z poklesu výkonu solárního regulátoru (červená plocha ).
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové
Reputation: 10

Re: Ohřev TUV

Příspěvekod solárník » ned čer 01, 2014 11:03 pm

Ohřívání bojleru je fenomén sám o sobě.

V podstatě - při nezapnutém topidle se teplá voda shromáždí nahoře v nádobě a při jejím upouštění se posunuje hranice mezi teplou vodou a studenou směrem nahoru, přičemž dochází pouze k minimálnímu promíchávání.

Situace jiná je při zapnutí topidla. Tam to postupuje přibližně tak, že teplo od topidla vzdouvá proud teplé ohřáté vody směrem nahoru, což ale způsobuje, že po stranách bojleru klesá proud vody opět k topidlu a vytvoří se takový "reverzní vír" který cca do 30 minut po zapnutí topidla způsobí promíchání vody v bojleru na zhruba stejnou teplotu. Ta po této době začne stejnoměrně stoupat v celé nádobě o několik stupňů za hodinu. Například 160tka má s 2kW topidlem koeficient asi 8-9°C za hodinu.

Co z toho plyne? V době ohřívání lze měřit teplotu bojleru prakticky kdekoli, když to nebude moc blízko topidla. Ukáže to vždy zhruba správnou teplotu. V době ochlazování, či vypouštění je téměř nemožné zjistit stav bojleru jednoduše. Potřebovali bychom na to několik měřičů v různých výškách hladiny, abychom zjistili, jak jsou teploty v jednotlivých výškách rozloženy, tedy jak se bojler odspodu plní studenou vodou.
solárník
 
Příspěvky: 1412
Registrován: pát bře 15, 2013 7:53 pm
Reputation: 51

Re: Ohřev TUV

Příspěvekod PavelR » ned čer 01, 2014 11:12 pm

no a pak tu mame lezate bojlery ktere maji privod studene ve zespod a proud studene vody pri odberu krasne micha cely objem ....
PavelR
 
Příspěvky: 1680
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 66

Re: Ohřev TUV

Příspěvekod bol-St » pon čer 02, 2014 12:06 pm

Já mám doma instalovaný za dražickým bojlerem trojcestný termostatický ventil ESBE : http://www.zefin.cz/cs/produkty/esbe-sm ... 1490p.html
Umí udržet teplotu vody na výstupu i když je rozdíl tlaku mezi vstupní teplou a studenou vodou do 0.3 MPa. Do bojleru totiž používám městský vodovod a studenou do koupelny mám s domácí vodárny. Když se na vodárně mění postupně tlak tak teplota vody je konstantní a jen se mění průtok.
bol-St
 
Příspěvky: 21
Registrován: čtv bře 20, 2014 7:20 am
Reputation: 0

Re: Ohřev TUV

Příspěvekod jelen12345 » stř čer 04, 2014 7:27 pm

Tak díky za rady, dnes jsem se poprvé dostal ukazateli na bojleru do 3/4 grafu a termostat AC spirálu nesepne, dal jsem ji víš a ten DC jsem vytáhnul skoro ven, resp, co to šlo dát úplně nejníž. Ten trojcestný ventil budu řešit, protože jsem koukal na ty trubky co vedou k a od bojleru a nikde tam nic podobného nevidím :/. Tak teď už jen aby pálilo Slunce ;),

honza
jelen12345
 
Příspěvky: 9
Registrován: pon lis 18, 2013 9:09 pm
Reputation: 0

Re: Ohřev TUV

Příspěvekod mopadzi » stř čer 04, 2014 8:55 pm

bol-St píše:Já mám doma instalovaný za dražickým bojlerem trojcestný termostatický ventil ESBE : http://www.zefin.cz/cs/produkty/esbe-sm ... 1490p.html
Umí udržet teplotu vody na výstupu i když je rozdíl tlaku mezi vstupní teplou a studenou vodou do 0.3 MPa. Do bojleru totiž používám městský vodovod a studenou do koupelny mám s domácí vodárny. Když se na vodárně mění postupně tlak tak teplota vody je konstantní a jen se mění průtok.



já s tímto mám problémy....musím škrtit studenou vodu aby míchal...mám menší tlak v řádu
kdo si hraje nezlobí

9xRenesola 240W+9x Benq 265, 10xAvancis 125W, 14x Avancis 130W, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%
mopadzi
 
Příspěvky: 450
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am