Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned dub 22, 2018 3:25 am


Rozšíření systému a nové jištění

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Baryk » stř dub 10, 2013 4:43 pm

Pan Taum píše:Když se spojují FVE panely paralelně (vedle sebe) je nutné dodržet stejné napětí při jmenovitém výkonu Vmpp, ideálně i napětí naprázdno Voc. V případě většího rozdílu než pár voltů se bude silnější panel snažit "nabíjet" ten panel s nižším napětím a může se stát, že ho uškvaří (malá pravděpodobnost). Ale hlavně bude ten slabší omezovat výkon celé sestavy.
Ve tvém případě 2x schott 2x 17,5V=35V a 1xschutten 34,96V > stejné napětí, a každý se bude snažit dávat tolik proudu, kolik bude možné.


Jen mě teď napadlo nestane se nic když dojde k zastínění nového panelu schuten ? Tedy na zbylé dva bude slunce svítit nejspíše k tomu bude docházet před západem slunce cca půl hodiny denně
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm
Reputation: 0

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Pan Taum » stř dub 10, 2013 5:33 pm

Mám dokonce osobně vyzkoušeno, že nevadí ani přehození látkové plachty přes jeden panel.
Situace - dva panely paralelně, na jih, jasné nebe, plné slunce. Oba panely dávaly cca 28V a 6A, do regulátoru teklo asi 340W.
Přes jeden jsem hodil celoplošně kus průsvitné látky, napětí měl pořád 28V, ale proud spadnul na asi 0,3A >výkon jen 9W. Druhý situaci nezaznamenal a valil dál svých 28V 6A. Do regulátoru proudilo cca 180W, tedy více, než dával samotný osluněný panel, proud tedy netekl zpět do zastíněného.
Pan Taum
 
Příspěvky: 510
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 9

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Baryk » stř dub 10, 2013 5:40 pm

Pan Taum píše:Mám dokonce osobně vyzkoušeno, že nevadí ani přehození látkové plachty přes jeden panel.
Situace - dva panely paralelně, na jih, jasné nebe, plné slunce. Oba panely dávaly cca 28V a 6A, do regulátoru teklo asi 340W.
Přes jeden jsem hodil celoplošně kus průsvitné látky, napětí měl pořád 28V, ale proud spadnul na asi 0,3A >výkon jen 9W. Druhý situaci nezaznamenal a valil dál svých 28V 6A. Do regulátoru proudilo cca 180W, tedy více, než dával samotný osluněný panel, proud tedy netekl zpět do zastíněného.


Děkuji za příklad už jsem bez obav jak se počasí umoudří jdu zapojit a dám vědět jak vše dopadlo
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm
Reputation: 0

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Baryk » pát dub 19, 2013 3:29 pm

Pan Taum píše:
Baryk píše:Jak na to zapojení výstup z dvou regulátorů tj. z každého mám + a - výstup rovnou na baterie každý vlastními vodiči a nebo použít rozbočovací svorkovnice http://www.oez.cz/produkty/cs-l-cs-n-cs ... vorkovnice kam přivedu výstup + - z obou reg. a ze svorkovnice jen dva vodiče na baterie ?


Spojit stačí přímo v pojistkovém odpojovači, dva kabely 10mm2 lanko by se tam měly vlézt. Dle katalogu tam dokonce vlezou dva lankové vodiče 16mm2 vedle sebe do jedné svorky.
spojeni.png


Mám asi poslední otázku proč je u http://www.oez.cz/produkty/opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38 uvedeno že se nesmí odpojovat pod zátěží ? namísto u odpínače to možné je ?
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm
Reputation: 0

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Lui » pát dub 19, 2013 4:20 pm

Baryk píše:Mám asi poslední otázku proč je u http://www.oez.cz/produkty/opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38 uvedeno že se nesmí odpojovat pod zátěží ? namísto u odpínače to možné je ?


Lebo ked to budeš odpajat pod zátažou,tak vždy to troška zaiskrí vo vnútri,tým pádom troška obhorí ten kontakat vo vnútri, a po čase sa začne viac a viac s prehrievat,pretože tam kde to obhorí už nie ja tak dobre vodivý....
málo Wp ::pv:: , málo Ah *batt* , 48V Pb systém,4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 656
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko
Reputation: 11

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Baryk » pát dub 19, 2013 5:49 pm

Lui píše:
Baryk píše:Mám asi poslední otázku proč je u http://www.oez.cz/produkty/opvf10-odpojovace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38 uvedeno že se nesmí odpojovat pod zátěží ? namísto u odpínače to možné je ?


Lebo ked to budeš odpajat pod zátažou,tak vždy to troška zaiskrí vo vnútri,tým pádom troška obhorí ten kontakat vo vnútri, a po čase sa začne viac a viac s prehrievat,pretože tam kde to obhorí už nie ja tak dobre vodivý....


Není pak lepší tedy použít rovnou odpínač ?
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm
Reputation: 0

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Pisi » pát dub 19, 2013 6:36 pm

Odpojovač- odpojovač odpojuje pozvolna pomalu bez zátěže s minimální zátěží podle napěť hladiny (u našich dc 3kV max do 100A) u 110kV AC se odpojuje max měř.trafa napětí trafo 110/22kV bych si nedovolil odpojit pod zátěží- z důvodů blok podmínek není možné.
Odpínáč - mžikově v čase ms odepne i se zátěží např. pro studium nal http://www05.abb.com/global/scot/scot23 ... .11.01.pdf
Odpínače pro DC neznám,ale konstrukčně budou něco na způsob DC stykačů
Pisi
 
Příspěvky: 15
Registrován: sob čer 23, 2012 3:46 pm
Reputation: 0

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Baryk » pát dub 19, 2013 7:01 pm

Pisi píše:Odpojovač- odpojovač odpojuje pozvolna pomalu bez zátěže s minimální zátěží podle napěť hladiny (u našich dc 3kV max do 100A) u 110kV AC se odpojuje max měř.trafa napětí trafo 110/22kV bych si nedovolil odpojit pod zátěží- z důvodů blok podmínek není možné.
Odpínáč - mžikově v čase ms odepne i se zátěží např. pro studium nal http://www05.abb.com/global/scot/scot23 ... .11.01.pdf
Odpínače pro DC neznám,ale konstrukčně budou něco na způsob DC stykačů


Co třeba tento http://www.oez.cz/produkty/opva10-odpinace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38
V popisu je uvedeno jmenovité napětí 690 V a.c./440 V d.c
Přílohy
oez.pdf
(616.29 KiB) 44 krát
Baryk
 
Příspěvky: 123
Registrován: stř dub 04, 2012 10:52 pm
Reputation: 0

Re: Rozšíření systému a nové jištění

Příspěvekod Pisi » sob dub 20, 2013 5:36 am

Baryk píše:
Pisi píše:Odpojovač- odpojovač odpojuje pozvolna pomalu bez zátěže s minimální zátěží podle napěť hladiny (u našich dc 3kV max do 100A) u 110kV AC se odpojuje max měř.trafa napětí trafo 110/22kV bych si nedovolil odpojit pod zátěží- z důvodů blok podmínek není možné.
Odpínáč - mžikově v čase ms odepne i se zátěží např. pro studium nal http://www05.abb.com/global/scot/scot23 ... .11.01.pdf
Odpínače pro DC neznám,ale konstrukčně budou něco na způsob DC stykačů


Co třeba tento http://www.oez.cz/produkty/opva10-odpinace-valcovych-pojistek-velikosti-10x38
V popisu je uvedeno jmenovité napětí 690 V a.c./440 V d.c



Tyto ano- neuvědomil jsem si (málo zkušeností :shock: ) pokud koupíte, zjistíte že maji v horní části zhášení (zhášecí komora)
Pisi
 
Příspěvky: 15
Registrován: sob čer 23, 2012 3:46 pm
Reputation: 0

Předchozí

Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'