Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte pro 11, 2018 6:06 am


navrh fve pk

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Další

navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » pon bře 11, 2013 8:00 pm

zdravim

forum uz citam tak 2 tyzdne a som elektrotechnik,ale stale esce potrebujem poradit v realizacii

mam v dome chovnu akva ryb a spotreba elektriky je cca 40kwh za den pre cely dom,uz platim 200eur za mesiac zs energetike tak to chcem nejako riesit

v chovni mam
Na smart ups 1000 + pridavne gelove baterie ,(pri vypadku baterky drzia cca 5 hodin ),odber asi 300w to su iba nevyhnutne pristroje ktore bezia stale ,cerpadla a vzduchovanie. Potom mam esce pristroje ktore nejdu stale a to su ohrievace 1x 600w + asi 20x 200w , odvlhcovac , klima , dohladovy server + net na cely dom cca spolu 100w , Ktomu 3x 80l el. bojler ...

tak je toho dost , moja predstava je asi takto

el.bojler poriesit solarnym ohrevom vody cca 300-500l zasobnik

elektrika je trochu zlozitejsia v dome su 3 fazi , ale viem si to prehodit aby pristroje ktore potrebujem boli na 1 faze, rozmyslal som o cca 1kw fve asi 4x 230w alebo 4x 280w , problem je, ze strechu mam zle otocenu tak ich musim dat do zahrady cca 20m od domu .

tak otazky

ake kable pouzit na tych 20m ? ( podla tabulek vychadzali strasne hrubky )
aky regulator ? (40A ) a ci ho treba , regulator by som chcel pripojit priamo na ups je tam 24v
ake baterie ?
tiez by som chcel nejake to sledovanie po ethernet ,napr. cez raspberry alebo audurino ,ale cele programovat sa mi to nechce a funkcne riesenie som nikde nenasiel.

dakujem za odpovede
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Pan Taum » pon bře 11, 2013 8:49 pm

V prvé řadě je nejlepší rozmyslet si cenovou hladinu, kolik chceš investovat teď a kolik si můžeš dovolit na rozšiřování. Podle množství dostupných chcechtáků je možné něco navrhnout, opačně to jde špatně.

40kWh za den už je dobrá suma, tolik nemáme ani v baráku "vše na elektřinu" (vše včetně topení, studny, teplé vody, čističky na elektriku - roční průměr 25kWh na den).

Fototermika - jestli je vás 4 lidé a více, má to cenu. Jinak při 3 a méně obyvatelích je lepší a levnější bojler "OKFE dražice" + 6-8 FV panelů (cca 35 000 CZK).

1) kabel stačí jen tenký cca 6mm2, od panelů půjde jen 100V 8A (3x230Wp v serii)
2) regulátor je potřeba, ale jaký, to se odvíjí od financí.
3) baterie - nějaké už máš, další zase podle financí
4) sledování se taky dá, arduino+mypower server
Pan Taum
 
Příspěvky: 535
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: navrh fve pk

Příspěvekod joseff » pon bře 11, 2013 9:18 pm

casiomk:

Co presne znamena, ze mas spatne orientovanou strechu? To je jaka orientace?

Jake mas baterky?
joseff
 
Příspěvky: 720
Registrován: pon srp 08, 2011 8:55 am
Reputation: 12

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » pon bře 11, 2013 9:19 pm

dakujem za odpoved

fototermika , vody sa unas minie vela v chovni cca 500-1000l denne ryby potrebuju 30stupnov + v dome sme 5

investovat by som chcel cca 2000eur na fve , ohrev vody budem esce riesit aj kotolom na drevo tak tam pojde urcite viac penazi .

ohladne fve

tak panely dat do serie a potom regulator to znizi na 24V ?,celkom nechapem tie regulatory
na regulator som pocital tak 150eur neviem mozno je aj lacnejsi

panely cca 180eur jeden

arduino+mypower server - je niekde aj nejaky navod? arduino mam uz rok v sufliku nieje na to cas
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod 007ToMMaS » pon bře 11, 2013 9:33 pm

Regulátor kúpiš aj za 150€ ale nebude mať funkciu MPPT teda vyhľadávanie maximálneho bodu výkonu. Alebo bude mať ale bude mať málo možností pri rozširovaní systému prípadne ti nebude stačiť výkonovo. Myslím si že nebudem sám kto ti odporučí Tristar MPPT 60A prípadne niečo v jeho triede. Síce stojí cca 450€+/- pár € ale má nespočetno možností. Systémové napätie 12/24/36/48 pre prípadne rozšírenie. A výkonovo až po 3,2kW. Pre monitorovanie pomocou arduina kontaktuj admina (mypower.cz) Pre raspberry teda linux je tu na fore program ktorý ale vyčítavá data z mnou spomínaného regulátora. Prípadne ako som komunikoval s dramou tak stačí si vytvoriť program ktorý vyčíta data buď z pinov raspberry alebo z arduina a cez seriový port sa pošlú do raspberry a potom sa odošlú sem na server.
007ToMMaS
 
Příspěvky: 852
Registrován: sob zář 15, 2012 7:53 pm
Reputation: 10

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » pon bře 11, 2013 9:38 pm

Tristar MPPT 60A to to uz vyzera dobre a kde sa da kupit za dobru cenu? nasiel som za 587 eur
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Pan Taum » pon bře 11, 2013 9:46 pm

Regulátor je DC/DC měnič, který ze 100V vyrobí 24V, ale zachová výkon.

regulátor buď Tristar mppt 60A http://shop.mypower.cz/regulator-mornin ... T5BS2w_C3g
nebo PCM mppt 80A http://shop.mypower.cz/solar-regulator- ... T5A_Ww_C3g

panely se dají sehnat nové za 2300CZK bez DPH/kus viewtopic.php?f=62&t=1104#p15708
Pan Taum
 
Příspěvky: 535
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: navrh fve pk

Příspěvekod střídač » úte bře 12, 2013 6:43 am

Pan Taum píše:panely se dají sehnat nové za 2300CZK bez DPH/kus viewtopic.php?f=62&t=1104#p15708


Propagace zdroje jistě prodeji prospěje.
střídač
 
Příspěvky: 560
Registrován: stř led 02, 2013 4:28 pm
Reputation: 17

Re: navrh fve pk

Příspěvekod spider207 » úte bře 12, 2013 6:45 am

Na ten Tristar tu bol niekde odkaz na akciu za nejakych 12tis kc, chcelo by to pohladat..

K tej termike - v tejto oblasti sa pohybujem a teda spotrebu mate slusnu :) Pri 5ludoch pocitaj kludne so systemom za nejakych 4-5tis € (ak sa bavime o niecom kvalitnom), samozrejme zalezi na celkovom rieseni (ci len TUV alebo aj podpora vykurovania cez akumulaciu, ohrev bazena a pod).. zalezi na viac veciach, neviem ake mate doma technicke riesenie rozvodov a stav domu, ale pri takej spotrebe vody to nebude system za 2-3tis €..
spider207
 
Příspěvky: 52
Registrován: pon zář 03, 2012 12:48 pm
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » úte bře 12, 2013 8:10 am

fotorermika
male plynove kurenie rozvod je celkom dobry kotol v pivnici ,radiatory + podlahovka, staviam novu kotolnu na tuhe palivo tam bude aj vymennik stym sa chcem napojit na strechu solarom a potom na system kurenia + potiahnut teplu vodu na 2 poschodia co bude asi najhorsie lebo tento rozvod nemam. esce mam druhu variantu napojit na teplu vodu iba chovnu ,ale podla mna by to bolo skoda nevyuzit to uz pre cely dom.solar mozem dat priamo na budovu chovne strecha 8m dlha x 4m, len slnko bude tienit dom tak cca o 4-5 hodine poobede.
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » úte bře 12, 2013 8:18 am

joseff píše:casiomk:

Co presne znamena, ze mas spatne orientovanou strechu? To je jaka orientace?

Jake mas baterky?


strecha je otocena tak ze keby som chcel spravne natocenie panelov na juh - juho zapad musel by som ich dat rovno na cip strechy, keby som ich nedal tak slnko by bud svietilo na panel rano alebo az po 12hod
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » úte bře 12, 2013 10:43 am

tak skusil by som 4x panel 240w naprazdno 30V spolu do serie 120V + Tristar mppt 60A zapojenie do smart upc zatial na gelove baterie nespor vymenim za trakcne alebo life

prvy problem co som cital Tristar mppt 60A neodpaja beterie po poklese ,a ja potrebujem po poklese baterii prepnut na elektiku , pozeral som lan rele ale nikde som sa nedocital ci sa da naprogramovat tak ze pri poklese baterii zopne rele,
alebo co pouzit na kontorlu vybitia baterii a nasledne prepnutie na el .siet?
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod MareC3k » úte bře 12, 2013 10:52 am

lan rele sa da konfigurovat podla potreby, dokaze podla akejkolvek nastavenej hodnoty na vstupoch nieco zapnut, alebo vypnut, k dispozicii je tam az 5 rele. mozes merat napatie, prud, teplotu.
Prepinanie pri poklese napatia sa tu uz riesilo aj napatovym rele s casovacom.
10kWp (3,2kWp+1,3kWp + 2kWp + 2,2kWp + 1,3kWp), 26V 450Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 8kW LF sinus menic PowerJack, Axpert 2424, PCM 8048+Tristar-MPPT-60A+Victron 150/35+Epsolar 150/60, Presov uLOG: http://s5.mypower.cz/fve-ulog2marec3k
MareC3k
 
Příspěvky: 345
Registrován: pát říj 05, 2012 7:37 pm
Bydliště: SK pri Presove
Reputation: 22

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » stř bře 13, 2013 7:22 pm

chcem sa esce spytat k 4x panel 240w + Tristar mppt 60A + smart upc 1000 chcem pridat aj baterie rozmyslam nad 2x VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE 230Ah (2 kvoli 24V) , z ups by som tahal stale cca 500-600w , stihali by sa baterie aj nabijat ? , alebo neprebijali by sa?
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod honzaL » stř bře 13, 2013 7:58 pm

Vykon necelych 1000Wp je pro Vas zoufale malo. Tento vykon je v lete tak pro celodenni spotrebu 4 - 5 kWh.
Tristar MPPT 60A je dimenzovan az pro 15 nebo 16 panelu 230Wp (rozhodne 48V). Pokud je dobra strecha na vychod i na zapad doporucil bych vzhledem k nizke cene panelu uvazovat o instalaci vychod a zapad s tim, ze bud jede jedna nebo druha strecha. Celkem by se pak dalo pouzit 30 panelu. (Ja jsem pres zimu rozsiril na 15 panelu 3450Wp a pocitam pres leto se spotrebou 15kWh. Ve slunnych dnech sice neco budu muset zahodit nebo poslat do akumulace tepla ve vode, ale s tim se musi pocitat.)
Vas system s tim, ze akumulatory nevydrzi ani celou noc, bych videl na 20kWh v akumulatorech, to je cca 400Ah 48V LiFePO za bratru nejakych 1000(sorry)0 EUR. K tomu 2x Tristar 60A a nejlepe nejakych 30 panelu na jih (6,9kWp) nebo 60 na vychod a zapad, to da tak 8KWp, ale s delsim dennim pokrytim, takze tak 35kWh vyroby se spoterebou okamzite 1/3 energie a 2/3 do akumulatoru. (pocitam zpameti a zkusenosti mam teprve 1 rok). Zkuste to lepe propocitat sam.
Naposledy upravil honzaL dne čtv bře 14, 2013 1:19 am, celkově upraveno 1
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové
Reputation: 10

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » stř bře 13, 2013 8:50 pm

zatial chcem riesit iba chovnu a to aj kvoli zalohe ked vypadne elektrika , 30 panelov je teraz premna nerealnych.
mne staci ked bude svietit slnko aby islo tych cca 500w , potom v noci z bateriek , ked to nebude stacit prepne sa ups na elektriku.
zatial maximalne uvazujem o 6x 230W paneloch
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Marek_Kuřim » stř bře 13, 2013 9:28 pm

honzaL píše:Vas system s tim, ze akumulatory nevydrzi ani celou noc, bych videl na 20kWh v akumulatorech, to je cca 400Ah 48V LiFePO za bratru nejakych 1000 EUR.


Asi špatně počítám nebo vidím.
LFP 48V 400Ah za 1000 EUR????????
Kde to roste, hned pro to jedu. :shock:
Marek Svoboda
___________________________
oblíbená muzika: metal, folk, country
Uživatelský avatar
Marek_Kuřim
 
Příspěvky: 151
Registrován: čtv led 10, 2013 1:24 pm
Bydliště: Kuřim
Reputation: 0
 
  • 0


Re: navrh fve pk

Příspěvekod Lui » stř bře 13, 2013 9:32 pm

Počítaš dobre....vidíš dobre....len je to preklep....jedna nula sa odtial odparila.... :mrgreen:
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 694
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko
Reputation: 40

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Pan Taum » stř bře 13, 2013 10:30 pm

casiomk píše:tak skusil by som 4x panel 240w naprazdno 30V spolu do serie 120V + Tristar mppt 60A zapojenie do smart upc zatial na gelove baterie nespor vymenim za trakcne alebo life

casio, na tristar a další podobné regulátory lze spolehlivě zavěsit jen 3 60ti článkové panely (200-250Wp) v serii, mají totiž v zimě napětí naprázdno až 40V.
Tristar ale začíná od 140V omezovat proud a nad 150V už je nebezpečná přepěťová zóna

volts-vs-amps.png


Možnosti jsou :
1 panel
2 panely v serii
3 panely v serii
4 panely 2x (2 v serii)
5 panelů nelze
6 panelů 3x (2 v serii) nebo 2x (3 v serii)
7 panelů nelze
8 panelů 4x (2 v serii)
9 panelů 3x (3 v serii)
atd...

datasheet 230Wp panelu - naprázdno při 25°C má 37,0V a s každým stupněm teploty dolů se toto napětí zvedne o 0,37%

řádek "Open-circuit voltage Voc [V] 37.0"
řádek "Temperature coefficient of the open-circuit voltage Voc [% / °C] - 0.37
YL230P-29b.pdf
(1.37 MiB) 61 krát
Pan Taum
 
Příspěvky: 535
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: navrh fve pk

Příspěvekod honzaL » čtv bře 14, 2013 1:24 am

casiomk píše:zatial chcem riesit iba chovnu a to aj kvoli zalohe ked vypadne elektrika , 30 panelov je teraz premna nerealnych.
mne staci ked bude svietit slnko aby islo tych cca 500w , potom v noci z bateriek , ked to nebude stacit prepne sa ups na elektriku.
zatial maximalne uvazujem o 6x 230W paneloch

S tím jsem taky začínal. Do 2 měsíců další 3, aby to za něco stálo a do půl roku dalších 6, celkem 15, ať je Tristar nakrmený po okraj. Chce to už od začátku koncipovat s výhledem dalšího rozšíření.
CEEG 15x230 Wp, 16xLiFePO 200 Ah, MS TS60A, MeanWell TS 3000, PLC Siemens,
honzaL
 
Příspěvky: 414
Registrován: pon kvě 21, 2012 10:33 am
Bydliště: Hradec Kráové
Reputation: 10

Další

Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Semrush [Bot] a 1 návštěvník

cron
Reputation System ©'