Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte črc 17, 2018 12:38 pm


navrh fve pk

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu - ostrovní hybridní FVE
Předchozí

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » sob črc 13, 2013 3:45 pm

skusobne zapojenie 18 dni ,zatial to ide celkom dobre Ups uz napaja celu chovnu ryb co je stala zataz 500W (den/noc) + mrazak odvlhcovac a cez den zapinam aj ohrev 600W
Přílohy
datalog.jpg
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Lui » sob črc 13, 2013 5:00 pm

Ako vidím.....celkom slušné výkony "páliš"..... :yes: .....len tak dalej..... :yes:
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 678
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko
Reputation: 40

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » sob črc 13, 2013 7:16 pm

Lui píše:Ako vidím.....celkom slušné výkony "páliš"..... :yes: .....len tak dalej..... :yes:


no snazim sa vyuzit co najviac :D
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » stř srp 14, 2013 2:46 pm

prosim poradte mi ci mozem pouzit tento prepinac na prepinanie DS - FVE
http://www.schrack.sk/eshop/hlavne-vypi ... 87120.html

dakujem
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Lui » stř srp 14, 2013 2:49 pm

Ten prepínač by som rozhodne nedával medzi DS a FVE....može sa to stretnút a bude po meniči.... :?
Radšej daj takýto: 1-0-2
Cca 16kwp ::pv:: ,48V 7kAh *batt* Pb , 60V 372Ah *batt* Lion, 4 x MPPT VT-80, 12kw menič , záloha-6Kw UPS-keby dačo :) a zopár APC smart 2200/3000 , BMV-600S
Záloha:260Wp ::pv:: ,12V Pb 1000Ah *batt* , epsolar 10 dvakrát ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Lui
 
Příspěvky: 678
Registrován: pon srp 08, 2011 2:14 pm
Bydliště: Slovensko
Reputation: 40

Re: navrh fve pk

Příspěvekod tomas » stř srp 14, 2013 3:44 pm

Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1585
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 46

Re: navrh fve pk

Příspěvekod bert » stř srp 14, 2013 4:49 pm

Jednoznačne prepínač s nulou uprostred!
No ak by to malo chodiť automaticky, tak stykače so vzájomným elektrickým, ale hlavne mechanickým blokovaním. Tieto mi zostali:
PIC_0809.jpg

PIC_0807.jpg

Majú 230AC cievky, sú skoro nepoužité (pár krát zapli minimálny prúd) a voľné na predaj.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
 
Příspěvky: 364
Registrován: stř zář 07, 2011 9:09 pm
Reputation: 10

Re: navrh fve pk

Příspěvekod bert » stř srp 14, 2013 6:06 pm

Stykače sú už predané.
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
bert
 
Příspěvky: 364
Registrován: stř zář 07, 2011 9:09 pm
Reputation: 10

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » stř srp 14, 2013 7:05 pm

dik za rady , bolo by to asi lepsie automatizovat aj ked mam smart UPS , minule sa mi stalo ,ze som mal zly kontakt na baterke tak kleslo napatie a UPS sa upne vypla tak ryby boli bez elektriky ,nastastie mam alarm ktory mi zavola hned na mobil ,tak teoreticky kto je doma to moze prepnut prepinacom ,ale automatika by bola asi lepsia, len ako tie stykace pozapajat a ake pouzit
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod casiomk » pon říj 21, 2013 11:45 am

pridavam par foto , elektrika je tak na 90% hotova , zatial som za 114 dni vyrobil 1390kWh , ked nesvieti tak sa v noci prepina na DS ,ale uz o 9 rano to ide zas na solar , vypinam pri 47V a zapinam pri 50V , ako ochranu pred vypadkom solaru som pouzil zapojenie prepinaca solar-dc od Vaty funguje perfektne
Přílohy
2013-09-07 14.14.05.jpg
2013-08-24 17.15.35.jpg
2013-08-24 10.32.39.jpg
2013-08-12 18.16.10.jpg
solar-pk.jpg
casiomk
 
Příspěvky: 65
Registrován: ned bře 10, 2013 9:34 pm
Bydliště: slovakia
Reputation: 0

Re: navrh fve pk

Příspěvekod Frenky » pon říj 21, 2013 4:15 pm

Ten přístřešek, to je pěkný :yes: .
Takhle bych si představoval každý baráček a pod tím to auto na elektriku :D . To by ubylo rambajzu a zplodin. Nehledě na ušetřenou naftu, benzín, nebo něčeho jiného.
Gratuluji :yes: :celebrate4: :cheers: :handshake2:
2x Solární panel IBC Polysol 230 DS Pmpp=230W, Regulátor STUDER VT-80, Střídač Studer XTS 1200-24, BSP, RCC, AKU 24V LFP100AH – WB-LYP100AHA. 2x Aktivní balancer ON4-UTP 4x7A, Řizení a dohled microlog, SDS, vlastní vyčítání arduinem do RPi s databází a html stránkou. Dříve SIEMENS S7-1200 s PC na WINDOWS ala Netko.
http://frenky.dreamsys.cz/index.html
Uživatelský avatar
Frenky
 
Příspěvky: 630
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Bydliště: Mladá Boleslav
Reputation: 46

Předchozí

Zpět na Bez dodávek do DS

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

Reputation System ©'