Stránka 1 z 1

MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: stř zář 09, 2020 2:40 pm
od Marian
Dobry den zelam, ma niekto skusenost s fungovanim MPPT regulatora so zvysujucim transformatorom?
MPPT regulator vyraba 120V "AC", ktorym chcem napajat zvysovaci transformator z 115V na 230VAC a nasledne vyuzivat rozvod 230VAC na napajanie infrapanelov. Skusal som to prakticky, no pride mi, ze transformator sa dostava do "rezonancie" a sposobuje vypadok/restart MPPT regulatora. Nema niekto viac skusnosti? Dakujem Marian

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: stř zář 09, 2020 3:13 pm
od mobilik
A prečo nepustis do infra panelov rovno 120V AC...

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: stř zář 09, 2020 3:22 pm
od Marian
mam 4ks panelov spolu 1,14kWp a teda 120V je idealnych, ak to pustim priamo z MPPT do infrapanelov tak viem vyrobit max. 340W (cca 1/4 vykonu), no ak to zdvihnem s transformatorom na 230V a nasledne papajam infrapanely som v pohode na 820W. Akurat mi to po pripojeni cez transformator rezonuje a restartuje regulator a neviem s tym rady.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: stř zář 09, 2020 3:31 pm
od FRSO
mobilik píše:A prečo nepustis do infra panelov rovno 120V AC...

Na 120V bude ale mít jen 1/4 výkonu těch infra.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: stř zář 09, 2020 3:33 pm
od mobilik
Síce áno.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 12:09 pm
od JonasPP
Jak ako MPPT regulator a dava 120v. To počujem prvy krat. Brutal malo informacii a ešte do toho namontovať trafo. Trafo ma vždy problem,ak sa nejedna o čisty sinus,teda.
Viac to rozober,nech sa da pochopiť princip zariadenia a čo je to za zariadenie.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 12:32 pm
od Marian
Skusim viac detailne: mam 4ks 285Wp v serii zapojenych panelov a MPPT regurator 2kW na mieru upraveny s regulaciou v rozsahu 60 az 140VDC a vystupom 110VAC resp. 120VAC (cisty sinus to urcite nie je). K tomu transformator VP-2000 s vyradenou elektronikou a teda ciste trafo zo 115 na 230VAC. Potreboval by som sa zbavit "rezonancie", hlavne pri nabehoch regulacie, kedy trafo zmeni zvuk a nasledne sa regulator restartuje a zial niekdy uz nenabehne, resp. obcas sa restartuje len tak. Rozmyslam nad pouzitim sietovej ci motorovej tlmivky (nieco ako sa pouziva pri frekvecnych menicoch) len neviem ci to ma zmysel, alebo len vyrobim dalsiu rezonanciu.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 2:07 pm
od mobilik
Výhod to a kúp si normálny regulátor na ohrev vody a nie trafo za MPPT... Je to slepá cesta.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 2:18 pm
od Marian
dobry napad, slusny regurator uz mam a vodu ohrievat nepotrebujem... potrebujem "efektivne" temperovat prostrednictvom infrapanelov...

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 2:26 pm
od josse
Je to přetížené, odlehčit?
Má to trafo odbočky?

Tohle nebude MPPT ani mpps...

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 2:40 pm
od Marian
trafo je 2000VA a infrapanely su 2x600W - pretazene nebude, maximalny vykon z regulatora bol zatial 830W (7,7A pri ziadanych 120V), urcite to nie je sinus no aj tak je ta znacna rezerva vo vykone...

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 7:20 pm
od mobilik
A čo keby si na prezradil presný typ regulátora?
Ak je to traperz vždy ti bude vrčať trafo...

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 7:56 pm
od beethowen
Předpokládám, že to trafo je stavěné na 50Hz sinus. Pokud do toho půjde nějaký obdélník, nebo co leze z toho regulátoru, tak se to nebude líbit ani jednomu z nich.
Proč nepoužit nějaký Siton, nebo Oplocký, atd. Chtělo by to ovšem možná nějaký panel do série přidat.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 8:22 pm
od matobabetak
infrapanel nieje odporovy spotrebic, preco tam treba AC, nestaci priamo DC? zapojit FV panely napriamo na infrapanely?

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 8:36 pm
od Vitek
matobabetak píše:infrapanel nieje odporovy spotrebic, preco tam treba AC, nestaci priamo DC? zapojit FV panely napriamo na infrapanely?


Infrapanel ma termostat kterej mi bezne vypina. Dc tam nepatri. Dej to skrz siton nebo oplocky a nebo sinus

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 9:04 pm
od Marian
Infrapanel je podla mna cista odporova zataz, termostat som zatial vyradil, nech minimalizujem elektroniku v obvode a nehrozi ich prehriatie-na to jednoducho nemam vykon. Pokusim sa medzi regulator a trafo vlozit tlmivku a este trocha poskusat ziadane napatie. Dostal som odporucanie na zmenu vp2000 trafa za feritove -zatial ale nemam take k dispozicii. Chapem, ze moja instalacia je viac pokusom ako overenym riesenim, no zoptimalizovanim by sa dala slusne vyuzivat. Dakujem za vsetky rozumne ci inspiracne pripomienky.

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: čtv zář 10, 2020 9:25 pm
od shuty
a co skusit zohnat infrapanel pre americky trh na 110v? tam by sa nemuselo nic riesit...

Re: MPPT a transformator

PříspěvekNapsal: stř zář 16, 2020 6:20 am
od Marian
Otestoval som tlmivku 16A 2mH a nie je to riesenie, jej zvuk prehlusil vsetko :)