PříspěvekNapsal: pon říj 29, 2018 7:45 pm
od Mara123
Ahoj,

jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?

Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .

Díky.

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: pon říj 29, 2018 7:57 pm
od FRSO
Mara123 píše:Ahoj,

jaké je odůvodnění pro doporučení že pojistka zapojená mezi regulátorem a baterií musí být instalována max. 150mm od baterie?

Vzniká nějaká nepřesnost v měření kapacity (napětí ) baterie regulátorem? Vytvářím malé fotovoltaické jednotky kde je panel 150W a odběr cca 2A do zátěže ( ne trvalý ) , osazuji pojistku na vodič ve vzdálenosti 1m a vše funguje zdá se na 1ku .

Díky.

Je to z bezpečnostního hlediska, pokud by došlo ke zkratu za pojistkou třeba pád plechu na ty vodiče, lepší je to dát co nejblíže, je to jistější, já dávám pojistku přímo na svorku aku, ale i tak je dobré mít kryt na svorkách Aku.

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: pon říj 29, 2018 8:12 pm
od youda
S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: pon říj 29, 2018 8:21 pm
od FRSO
youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?

Tak tady bude jiný případ a to nejspíš ochrana aku při zkratu svorek +a -

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: pon říj 29, 2018 8:41 pm
od Mara123
Díky kluci :-) tohle má logiku

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2018 9:28 am
od rva
youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?

Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2018 10:46 am
od FRSO
rva píše:
youda píše:S dovolením bych si přihřál polívčičku - všiml jsem si, že u některých baterií je pojistka instalována přímo mezi články, typicky v polovině baterie. Má to stejný důvod?

Já bych řekl, že to je chybička, protože bms/celllog/přečerpávací _pumpy pak špatně snímá napětí jednoho článku, u kterého je v sérii odpor pojistky.

Nebylo ale v dotazu řečeno, že je na baterii zabudovaná BMS, v tom případě by to pak špatně fungovalo a pojistka by tam být opravdu neměla.

Re: Pojistka mezi regulátorem a batarii

PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2018 11:20 am
od youda
Pokud by byl každý BMS modul připojen přímo paralelně ke každému článku, tak by to pojistka uprostřed nijak neovlivňovala.

S čím byl problém určitě jsou tyto dva případy:
- Celllog
- Drátková SmartBMS