Stránka 1 z 1

Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: stř říj 06, 2021 8:11 pm
od spin90
Ahoj,
Idem skladať batériu 120Ah 48V . Na jej monitoring by som rád použil obvod: http://shop.mypower.cz/cell-performance ... m-16c-3655
Má to výstupy na spínanie bistabilných relé.
Otázka znie, aké relé by ste odporučili na uvedenú bateriu ? Hľadám niečo bistabilné 48V 200A, no neviem nič nájsť. Asi hľadám zle. Relé, alebo teda stykač musí vedieť vypnúť aj pod záťažou.
Batéria bude samozrejme istená aj klasickou tavnou poistkou, nakoľko uvedený monitor nedokáže vyhodnotiť nadprúd.
Menič k batérii by som chcel použiť Axpert VM III 48V 5000W .
Ako zabezpečiť vypnutie meniča pred odpojením batérie ? Manitorovací systém má výstup aj na to, ale neviem akým spôsobom vypnúť menič. Teda, napadá ma, cez relé odpojiť vstup zo siete a aj z FV panelov. Správne ? Aké relé potom použiť na vypnutie FB panelov ? Tam mám cca do 500Vdc a rádovo do 20A. Tiež najlepšie bistabilné.
Vďaka

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: čtv říj 07, 2021 5:51 am
od Dagus
Na gwl zrovinka ukazovali smart rele na odpojení aku a nebo hledej neco jako contactor. Na gwl mají oboje.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: čtv říj 07, 2021 6:11 am
od rva

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: čtv říj 07, 2021 9:06 am
od mika
Ahoj, řeším úplně to samé. Právě mi přišly baterky a ještě čekám na měděnou pásovinu, abych to propojil. Šel jsem nakonec do 32x100Ah Elerix. Cenově to vycházelo nejlépe, ale .... bude tam nějaký háček.

Budu kupovat https://www.oez.cz/msn-32-2 a https://www.oez.cz/sv-lt-x060 není to DC, ale v mém případě 350V <10A to havarijně určitě zhasne.

Ještě další dvě cívky shodí AC vstup a výstup do měniče. Baterku odpojovat nebudu, ta je jištěná pojistkou. Havarijní odpojení DC 48 je podle mě dost drahé a když to podceníš tak nefunkční. Vlastní spotřeba měniče baterku hned tak nepoškodí a bude čas na vyřešení problému.

Jen doufám, že jsem nezapomněl na něco zásadního :-)

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: čtv říj 07, 2021 9:12 am
od mika
Jinak na PV vstupu jsou samozřejmě pojistky a svodič přepětí ...

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: ned říj 17, 2021 10:27 pm
od mika
Ahoj, tak jsem nakoupil a zrelizoval. Dělá to pěkné rány. Ještě doplním houbovým stop tlačítkem a dam k tomu požární hlásič s kontaktem. Když už jsem do toho investoval úsilí, ať to k něčemu je.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2021 6:32 am
od Dagus
A proč jsi tam raději nedal LTN-UC když na to DC je dělaný? Nad požárním hlásičem taky přemýšlím, ale nedopracoval jsem se k žádnému s kontaktem smart a na aku.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: pon říj 18, 2021 6:37 pm
od mika
Jo LTN UC (DC 220V) by bylo lepší, ja tam dal LTN-16B (DC 72V) , oboje je na 350V málo. Doufám, že jako jednorázový vypínač to bude OK. Navíc se odpojí oba póly a současně. Je to v režimu jen vypínače, ne jističe. Jsou za tím ještě pojistky. Doufám, že to bude OK.

Na odpojení baterky by bylo dobré LVN-XC-125C-2, ale to je pěkně drahé.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2021 1:42 am
od kodl69
S DC napětím nad 50V není sranda, při 350V DC pravděpodoně vůbec oblouk nezhasne a dojde k zahoření... tj nouzový vypínač způsobí požár :)))) jsou i jističe na větší DC napětí, obvykle jsou vícemodulový...

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2021 9:46 am
od mika
To není dobrá zpráva :-(. Bude to platit i při menším proudu cca 4A, který navíc bude rychle klesat?

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2021 7:52 pm
od Atman
Myslím že 4A žiaden oblúk nenatiahnu. Mám tiež na stringoch (každý v záťaži okolo 110V do 25A) ako servisné manuálne odpínače dané 100A štvorpólové hlavné vypínače R7-4P-100 (spoločné mínus sériovo cez dva póly a potom dva stringy na jednotlivých póloch) a skúsil som vypnutie pri cca 3,5kW a bez problémov to okamžite zhodilo. A pre istotu ale ešte vyvediem vypínač regulátora, nakoľko som až teraz zistil, že môj silnejší regler victron 150/100 má vzdialené ovládanie jednoduchým vypínačom a potom to bude naprosto dokonalé, vypnem lampový vypínač a zhodím hlavný vypínač pre zicher. Slabší regler 150V/35A ho nemá, tam sa ale nebojím, 12A na kontakt + taktiež aj vypínaný spoločný mínus na dvoch miestach v sérii ten vypínač vypína bez akýchkoľvek problémov. Ale mám v dielni v dosahu aj tak pre zicher kliešte na haluze Fiskars s fajnými izolovanými laminátovými rúčkami a keď niečo zahorí, prichádza na rad odstrihnutie.
EDIT:
Až teraz som si všimol že sa hovorí o 350V. Touž je fakt iné kafe, tam by som si už dával bacha. Takže môj príspevok prosím brať s rezervou, platí do 150V.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2021 8:40 pm
od kodl69
4A oblouk natáhnou, bez problému. Jak víš, že bude proud klesat? TO je nějaká předpověd vědmy? Oblouk když už nastane, tak díky elektromagnetickým silám a teplotě odpařuje kov z elektrod a ten kov zvyšuje proud obloukem při daným napětí, příp snižuje napětí potřebný pro udržení oblouku. Klasická MIG/MAG svářečka má napětí naprázdno okolo 30V. S 1.2mm elektrodou se dá oblouk udržet už na nějakejch 20-30A. Napětí oblouku se potom udržuje kolem 20V... Druhá stránka věci je, že mám AC jistič odzkoušenej jak na zkratovej proud 50V baterek tak i na odpojení jmenovitýho proudu z 90V stringu, oboje je za hranou, zachraňuje to jenom rychlost odpojení mžikovým mechanizmem v jističi

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: úte říj 19, 2021 10:36 pm
od cipis
Atmane, ale u tebe to asi fungovalo jen díky tomu, že jsi dal ty dva kontakty do série na tom mínus pólu. Podle datasheetu podobného výrobku se dávají na 125V DC dva v sérii a pro 250V DC čtyři v sérii. Tj. na pole, které má víc jak 125V, tak musíš dát celé to čtyřče.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2021 4:35 pm
od mmv
https://www.epm.cz/spinani-stejnormerneho-proudu
v tomto případě elektropřístroj

podobně to má například i ABB (viewtopic.php?f=47&t=7526) u odpínačů řady OT125xx kde u DCV se v datašítu píše o 80% zatížení na dc při zapojení dle ČSN EN 60947-4-1

a ač se v datašítech o tom výrobci neradi zmiňují, většina stykačů, deonů relátek odpínačů ... atd, je na DC připravena

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2021 6:50 pm
od sindyk
Dagus píše:A proč jsi tam raději nedal LTN-UC když na to DC je dělaný? Nad požárním hlásičem taky přemýšlím, ale nedopracoval jsem se k žádnému s kontaktem smart a na aku.

Požární hlásič (kouř + teplota) s externím napájením, zálohou z tužkovek i alarmovými svorkami třeba toto?
https://www.jabloshop.cz/sd-283st-kombinovani-detektor-koure-a-teplot-se-sirenou

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2021 8:18 pm
od Dagus
Jj to byl můj šampion i ten jablotron bych bral, ale je úplně tupej krom toho relé. Pokud by mě doma řval alarm požár, tak bych to rád věděl všude na světě. Takže bych musel přidat druhý nějaký smart vedle tohoto.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2021 8:36 pm
od sindyk
Tyhle jednoúčelový smart věci moc nemusím. Mám doma PLC Unipi a stavy všeho, co se dá kontrolovat, plánuju tahat do něj včetně toho hlásiče. Plus s tím řídím světla a topení.
Případně (nemít to Unipi) bych dal Arduino s GSM modulem a třeba si nechal posílat SMS, když nastane nějaký stav, o kterým chci vědět.

Re: Ochrana baterie, menica

PříspěvekNapsal: stř říj 20, 2021 8:59 pm
od Dagus
No já vše koncentruju v Homey, ale kde není žádná chytrost, tak tam montovat io vstupy moc nehodlám. Ačkoliv jedno vstupní fibaro tu mám a dalo by se na to uvolnit.