Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: sob lis 27, 2021 6:06 pm


Jištění DC rozvodů

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Předchozí

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod kodl69 » úte zář 18, 2018 12:53 am

Maximální proud pojistkovýho odpojovače s nožovejma pojistkama je 1600A, http://www.oez.cz/produkty/ltl4a-radove ... -do-1600-a
ale ty jistě myslíš odpojovače s válcovými pojistkami http://www.oez.cz/produkty/opvp-pojistkove-odpinace
do 32A jsou pojistky 10x38mm, ale řady se samozřejmě překrývají.
Na 125A už bych doporučil spíš "malý nožovky" PN000, stačí v držáku, a na "hlavní" pojistku trvale nasazená "žehlička" protože odpojovače http://www.oez.cz/produkty/fh00-radove- ... 0-do-160-a jsou nezaplatitelný, a na malým DC napětí vlastně není proč je používat. U panelů mám taky ty válcový pojistky, jednoznačně vyhrávají v poměru cena/výkon.
Vypínače nezničil oblouk, ale materiál kontaktů nevhodný pro tak malé napětí. Prostě těch 12V nedokázalo propálit vrstvičku oxidu na wolframovejch kontaktech ve vypínačích. Ostatně, když budeš vybírat relé pro signály do 24V, tak bude mít kontakty nejspíš pozlacený stříbrný, a když na 230V tak budou poniklovaný, s vrstvou oxidu cínu a podobně, ne pozlacený (nebo tam bude to zlato na niklu, jenom "na ukázku"). A tím je danej ten problém ve vypínačích určenejch na 230V AC při provozu na 12V DC. Prostě to malý napětí neprorazí vrstvičku oxidu na kontaktech, a běžný vypínače nejsou dělaný tak, aby se kontakty po dosednutí o sebe otřely, čímž by se ty oxidy taky odstranily.
Já už mám víc než dva roky v provozu vypínače ABB na 48V systému a bez zaváhání, známej na chatě na 24V systému už víc než rok, a taky OK. Ostatně na 12V je problém vůbec nějakej oblouk zapálit, na 24V už se dá celkem úspěšně svařovat a od 48V vejš už je to trochu problém...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5942
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod svango » úte zář 18, 2018 7:18 am

kodl69 píše:to Svango: jak jako "AC jistič nemá interní uspořádání k uhašení oblouku" ? Pár jsem jich už rozdělal, a je tam vždycky zhášecí komora, mžikovej mechanizmus a poslední, co pomůže, je ten AC proud, oblouk trvá max. 10ms, než projde proud nulou. Samozřejmě při použití AC jističe na DC už žádnej průchod nulou není. Ale podle mé zkzšenosti těch 50V DC nesou obyč jističe celkem statečně, stejně jako vypínače od světel. A samozřejmě, pokud dojde ke zkratu na ovodu z CYKY1.5 někde 50m od rozvaděče, tak zkratovej proud bude pár ampér, horší zkrat přímo za jisitčem.

Ahoj,
myslim tym, ze uhasac obluku pre DC istic je podstatne inak dimenzovany ako pre AC. ACkovy istic ma vyhodu vypnutia pri prechode sinusa "nulou".
Ano, da sa pouzit aj klasicky istic, na napatia okolo bateriek je to vacsinou ok, utcite u Schneidera, ktory uvadza aj DC hodnoty pri svojich isticoch, ale pri napatiach pre stringy nad 100V DC, uz AC zhasac nestaci a opaluje sa, ak vobec prezije.
termicky ohrev vody 200 l, FVE1 - 1kW ohrev vody 180+80 l, FVE2 - 0.8kW do 2.4kWh LiFe, FVE3 domcek pre maleho - 0.26kW do 0.5kWh LiFe
?
svango
 
Příspěvky: 168
Registrován: čtv dub 12, 2018 1:44 pm
Bydliště: Trencin

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod rva » stř srp 11, 2021 12:37 pm

Pokud někdo hledá možnost nouzového odpojení FV panelů, tak v horní řadě jsou kompatibilní DC a AC jističe + vyrážecí cívka na 24 a 48 V DC (mají i verzi na 230 V AC)
V dolní řadě je vyrážecí cívka 24 a 48 V DC (existuje i na 230 V AC), která ale pasuje jen na AC jističe.
A kouzelné slůvko na Aliexpresu pod kterým se to hledá je "shunt release"
Vyrážecí cívky Čína.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 1984
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod mgx » stř srp 11, 2021 1:16 pm

doplnim, ze cinsky TMZN ma mensiu vysku tiel modulov, aby niekto nebol prekvapeny v rozvadzaci. sirka modulov je klasicka.
Uživatelský avatar
mgx
 
Příspěvky: 175
Registrován: stř dub 15, 2015 12:14 pm
Bydliště: Tatranska Lomnica

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod kodl69 » pát srp 13, 2021 4:49 pm

ten 1.5mod. 125A tomzn se shodí čím? Já bych potřeboval kombinaci 63A+20(25A) s jednou vyrážecí cívkou, což asi nesestrojím...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5942
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod rva » pon srp 16, 2021 10:54 am

Horní řada tím, co je napravo. Mají to např. na https://www.aliexpress.com/item/32844814455.html
Ten popis, co k tomu uvádějí, je nesmysl. Je to normální vyrážecí cívka, která vyvolá jistič a sama se rovněž rozpojí.
Určitě to bude fungovat i na další typy, ale jsou i takové jističe DZ47 od jiných výrobců, které jsou snýtovány dutými nýty s malým vnitřním průměrem a tam by tato vyrážecí cívka bez úprav nešla.
A cena snad všeho z Číny celkem rychle roste.
_______________________________________________________________________
33 kWp, LiFePo4 32 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A)
?
rva
 
Příspěvky: 1984
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Jištění DC rozvodů - jistič 800V/32A

Příspěvekod rob.brno » pon srp 16, 2021 8:45 pm

Tip na jistič 800V/32A: http://eshop.aeko.cz/detail/jistic-2p-3 ... e32a-800v/

Tedy by mě zajímalo jak to dělají, že to vypne 800V - to už je oblouk přes 15cm.
?
rob.brno
 
Příspěvky: 882
Registrován: sob čer 09, 2012 8:14 am

Re: Jištění DC rozvodů

Příspěvekod kodl69 » úte srp 17, 2021 3:00 pm

15cm ve vzduchu, ne v pevným materiálu... Je to vlastně jednoduchý, díky magnetu se oblouk vytáhne do boku a tam narazí na přepážky zhášecí komory...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
?
kodl69
 
Příspěvky: 5942
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Předchozí

Zpět na Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků