Stránka 4 z 4

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: ned lis 11, 2018 11:41 pm
od kodl69
16mm2 je minimum pro propojení HOP s částmi, kde může téct část bleskového proudu. Pásovina 30x4 okolo baráku je dobrá volba, měla by být v nezámrzné hloubce, což je na různejch místech různě hluboko...
Potom stačí udělat z pásoviny vývody kde je třeba (třeba v místě vstupu plynu do budovy, u rozvaděče) a ušetří se dost peněz i za měď. Propojení HOP a dalších částí může být i z jiných materiálů než mědi, rozumná volba je AlMgSi 8mm v plast. trubce (husím krku) k anténě a panelům, pokud se někde sekají drážky, tak je to jednoduchý.

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: pon lis 12, 2018 6:57 pm
od rva
Když dám přepěťovky, tak by mě celkem zajímalo, jestli někdy zabere - přece jen člověka potěší, že nainstaloval něco, co občas zafunguje. Nemá někdo levné řešení, jak to poznat?
Napadlo mě dát paralelně se svodičem co nejmenší varistor obdobného napětí (jištěný slabou pojistku). Při přerušené pojistce, nebo varistoru rozlétlého na kousky bych viděl, že svodič zabral.

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: pon lis 12, 2018 8:00 pm
od kodl69
poznáš to, za pár let se na přepěťovce objeví ty červený terčíky. Přepěťovka "sbírá" i poměrně krátký pulzy s nevelikou energií, co chodí po síti normálně, a tím šetří ty varistory co jsou ve zdrojích každé elektroniky...

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: pon lis 12, 2018 11:06 pm
od NOPARasito
To by bylo, kdyby dodavatel energie do kazde krabice s pojistkama na vstupu domu daval svoje prepetovky a staral se o dodavani stabilni el.energie ;-). Ja to poznal na filament zarovkach, na siti bez prepetovek odchazela jedna co 1,5mesice, na pitomem Axpertu neodesla zatim za 11 mesicu zadna, celkem jich na siti slo kukat 12ks ;-(.

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: pon lis 12, 2018 11:19 pm
od kodl69
Jestli to taky nebude napětím sítě někde ke 240V, 241.5V je pořád ještě hodnota v toleranci +5%...

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: úte lis 13, 2018 5:08 pm
od JiříK
Pozor, 231 V +- 10%!!!

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: úte lis 13, 2018 9:30 pm
od kodl69
Ano, je to v současnosti platné ČSN EN 60 038, ale při měření jsem v posledních letech nikde přes 242V nenaměřil.
Mám dojem, že EON má interní předpis udržovat napětí na těch +5% na distribučních transformátorech, a díky modernizacím sítí se tohle dostane až na konec sítě. Samozřejmě, že spotřebiče konstruované na 220V při provozu na 240V trpí a zkracuje se jim životnost...

Re: Antény, hromosvody, přepěťové ochrany a EN ČSN 62305 v p

Napsal: úte lis 13, 2018 10:40 pm
od NOPARasito
240V by me netrapilo, tusim ve spickach bude klidne i 270V, Axpert mi jede permanentne 240-245V a filamenty drzi. Stabilni dodavetel el. site v dnesni dobe neexistuje ;-(.