Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 10:27 am
od taran
Co se týče přetoků, tak potvrzuji, v tomto počasí v režimu Bypasse to je cca. 0,02-0,04kWh za 24hod. Já využívám Wattrouter, který mě zbyl po předělávce z on-gridu a přebytky posílám do bojleru. Skutečný stav odečítám na certifikovaném elměru, který měří i přetoky a ještě kontroluji na jednom čínském necertifikovaném a výsledek 0 odesláno do sítě. Takže zatím spokojenost, otázka je jak se to bude chovat v jiných režimech a zda to Wattrouter bude stíhat. Ale po zkušenostech s on-gridu jsem optimista.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 12:48 pm
od StefanK
[quote="rasto1
OK dík za vysvětlení. kvůli 3 kW které zehrívají bojler a po natopení termostatem ovládat cívku stykace a poslat to jinam přece není problém - bavíme se o AC.

No nic jednoduché řešení složitě a draze udělané... není jednodušší TUV natápět střídačem? nebo nízkonapětovou spirálou? vždy to je levnější než střídač jako komplet, no nic nechci trollovat.... už máš tak se s tim musíš poprat[/quote]

Ja som s FV ohrevom zacal o 3 toky skor, ako s FVE, preto to predrazenie.
Kazda skusenost nieco stoji, niekto investuje do cigariet, iny stavia vlaciky atd.
Myslim ze FVE nieje o navratnosti, ale o hobby

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 4:36 pm
od kodl69
taky trochu OT, ale pokud budu využívat jenom střídač + nabíječku, bez mppt, tak kterej akspert je njlepší volba na 24V?
MAX, nebo KING nebo MKS nebo VP?? moje představa je taková, že vzhledem k poměrně velké DC spotřebě i v noci, bych nastavil vypnutí měniče na 27V, zapnutí měniče na 27,5V , zapnutí nabíjení baterky na 26V a vypnutí nabíjení na 27V, ať se z té sítě moc nebere. Je tohle možný? Nejlevnější je ten VP, umí tenhle režim? MPPT epsolar tam nechám, je to nejjednodušší řešení. Zapne se nabíječka, i když bude menič ve standby? Je to na chatu, a je tam zvykem při odchodu vypnout elektriku, takže by nebylo nutný mít to zapnutý.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 5:50 pm
od StefanK
Axperta pouzivam len ako MPPT nabijac, dokaze ist na 500V DC a da 4kW. Ako hlavny menic pouzivam Cinu 2 KW.
v pohode postaci na obehocku podlahovky, peletkovu pec,2mraziaky + velku chladnicku, PC, svetla, drobne varenie (1,8kW) , pecenie 0.8 -1.2 KW pri vlastnej spotrebe menica max 12W. Axperta zapinam len pri slnku na umyvacku riadu, pracku, a susicku na pradlo, aj ked susicku 1kW spravi aj cina. Mam este poloostrov Easun 2.4 KW, ale momentalne som ho dal dole , lebo mam podozrenie ze mppt blbne. pouzivam este niekolko pwm regulatorov, na FV solopanely nastavene na rozne sklony a orientacie :) proste taky mix max :)

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 6:51 pm
od diablo007
kodl69 píše:taky trochu OT, ale pokud budu využívat jenom střídač + nabíječku, bez mppt, tak kterej akspert je njlepší volba na 24V?
MAX, nebo KING nebo MKS nebo VP?? moje představa je taková, že vzhledem k poměrně velké DC spotřebě i v noci, bych nastavil vypnutí měniče na 27V, zapnutí měniče na 27,5V , zapnutí nabíjení baterky na 26V a vypnutí nabíjení na 27V, ať se z té sítě moc nebere. Je tohle možný? Nejlevnější je ten VP, umí tenhle režim? MPPT epsolar tam nechám, je to nejjednodušší řešení. Zapne se nabíječka, i když bude menič ve standby? Je to na chatu, a je tam zvykem při odchodu vypnout elektriku, takže by nebylo nutný mít to zapnutý.

Vem nejlevnější verzi z PWM regulátorem pokud ti jde jen o nabíjecku a měnič tak. Nejlevněji vycházejí s PWM . Každopádně tam bývá rozdíl i v interní nabíječce záleží kolik A by jsi rád nabíjel

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 8:53 pm
od josse
kodl69 píše:... Zapne se nabíječka, i když bude menič ve standby? .


NE.
Ale když bude v úsporném režimu a třeba Lenička si ho zapne, pak možná ano.

Řešil bych to malou externí nabíječkou.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 8:56 pm
od josse
diablo007 píše:
kodl69 píše:taky trochu OT, ale pokud budu využívat jenom střídač + nabíječku, bez mppt, tak kterej akspert je njlepší volba na 24V?
MAX, nebo KING nebo MKS nebo VP?? moje představa je taková, že vzhledem k poměrně velké DC spotřebě i v noci, bych nastavil vypnutí měniče na 27V, zapnutí měniče na 27,5V , zapnutí nabíjení baterky na 26V a vypnutí nabíjení na 27V, ať se z té sítě moc nebere. Je tohle možný? Nejlevnější je ten VP, umí tenhle režim? MPPT epsolar tam nechám, je to nejjednodušší řešení. Zapne se nabíječka, i když bude menič ve standby? Je to na chatu, a je tam zvykem při odchodu vypnout elektriku, takže by nebylo nutný mít to zapnutý.

Vem nejlevnější verzi z PWM regulátorem pokud ti jde jen o nabíjecku a měnič tak. Nejlevněji vycházejí s PWM . Každopádně tam bývá rozdíl i v interní nabíječce záleží kolik A by jsi rád nabíjel
Interní nabíječka z DS souvisí se střídačem, protože to je obousměrný měnič... 230-24 by měl být výkon stejný jako 24-230 PV je další měnič a ten je různého výkonu oproti střídači.

Taky bych doporučil podle ceny.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 9:09 pm
od diablo007
Nabíječ z ds má jiný výkon u PWM verze a u mppt verze

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: pát lis 27, 2020 10:16 pm
od StefanK
podla mojho skromneho nazoru je cely rezim standby iba marketing :)
skuste si zapnut vnoci na wcku 5w svetlo :) pozor na parohy :) jasne u lepsich menicov
sa to da nadstavit, ale prave taky "lepsi" menic som (victron) som pred 2 tyzdnami vratil ako pokazeny a nesplnajuci zakladne parametre podla udajov vyrobcu :) vid samostatne vlakno

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 7:09 am
od marko250
taran píše:Co se týče přetoků, tak potvrzuji, v tomto počasí v režimu Bypasse to je cca. 0,02-0,04kWh za 24hod. Já využívám Wattrouter, který mě zbyl po předělávce z on-gridu a přebytky posílám do bojleru. Skutečný stav odečítám na certifikovaném elměru, který měří i přetoky a ještě kontroluji na jednom čínském necertifikovaném a výsledek 0 odesláno do sítě. Takže zatím spokojenost, otázka je jak se to bude chovat v jiných režimech a zda to Wattrouter bude stíhat. Ale po zkušenostech s on-gridu jsem optimista.


1.Jedná se tedy o Axpert max 7,2kW?
2.V jakém režimu je s přetoky,konkrétní nastavení ?
3.Baterka u něj je,nebo není?
4.Konkrétní stav ,kdy přetíká?
5.Kolik má na sobě panelů?

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 10:02 am
od taran
marko250 píše:
taran píše:Co se týče přetoků, tak potvrzuji, v tomto počasí v režimu Bypasse to je cca. 0,02-0,04kWh za 24hod. Já využívám Wattrouter, který mě zbyl po předělávce z on-gridu a přebytky posílám do bojleru. Skutečný stav odečítám na certifikovaném elměru, který měří i přetoky a ještě kontroluji na jednom čínském necertifikovaném a výsledek 0 odesláno do sítě. Takže zatím spokojenost, otázka je jak se to bude chovat v jiných režimech a zda to Wattrouter bude stíhat. Ale po zkušenostech s on-gridu jsem optimista.


1.Jedná se tedy o Axpert max 7,2kW?
2.V jakém režimu je s přetoky,konkrétní nastavení ?
3.Baterka u něj je,nebo není?
4.Konkrétní stav ,kdy přetíká?
5.Kolik má na sobě panelů?


1. ano, MAX 7.2kW
2. zatím sledováno pouze v režimu Bypasse, v ostatních režimech předpokládám horší výsledky
3. ano, 7x Pylontech
4. mám zatím vypozorováno, při prudkých změnách spotřeby (indukční deska), prudké změny osvětlení panelů
5. 1 vstup 2x9 seriopar., 2 vstup 2x8 seriopar.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 11:37 am
od kodl69
Takže nakonec se z aksperta dá snad použít jenom ten měnič s přepínáním sítí. Hrozný až strašný. Sem si myslel, že to bude "jednokrabičkový" řešení. Standby režim snad bude použitelnej, nechci tam zanášet žádný trvalý spotřeby, ono se to ve výsledku prodraží...

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 11:41 am
od Vitek
kodl69 píše:Takže nakonec se z aksperta dá snad použít jenom ten měnič s přpínáním sítí. Hrozný až strašný. Sem si myslel, že to bude "jednokrabičkový" řešení. Standby režim snad bude použitelnej, nechci tam zanášet žádný trvalý spotřeby, ono se to ve výsledku prodraží...

Hh dej tam poradnyho axperta a je to a je jedno jestli MS s prepnutim do bypasu nebo MK. A nebo tam kup nejlepsiho victrona ci studera.... kazde reseni ma mnoho variant.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 1:24 pm
od kodl69
"pořádnej akspert" na 24V, co si pod tím mám představit? Studer a victron je cenově jinde, hlavně teď, když už dotyčnej po letech zblbl a pořídil si přípojku DS...

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 3:44 pm
od marko250
Proč horší výsledky,přeci zadám v menu 01. / SBU a v menu 23. Bypase dám off /bYd. A přišel jste na to jak vypnout bluetooth? Když vyleze slunce z poza mraku tak to MPPT pošle místo do baterky do DS?Jakože když je baterka nabitá,nebo do toho kecá pylontech se svým omezením?

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 6:05 pm
od kodl69
Stejně doteď nikdo nikde nepublikoval, jak to vlastně je, jakou má kterej akspert vnitřní blokovou konstrukci. Co aspoň tuším, tak:
VP, VM, MKS a snad i VM II, VMIII jsou offline měniče s přepínámím měnič/síť,
KING a MAX jsou online přifázovaný, z čehož plynou možný přetoky, možnost "přisosávání" a vysoká vlastní spotřeba.
VP má solární regl PWM,
MKS MPPT do 145V,
VM, KING a MAX MPPT do 500V.
Nebo je to jinak?
Umí ten VP v nějakým tom úsporným režimu zapnout tu nabíječku?
Nabíjení mi stačí 10-20A, víc toho na DC není připojenýho.
Nechci z toho udělat domeček plnej koleček

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 6:14 pm
od xmasin
kodl69 píše:KING a MAX jsou online přifázovaný, z čehož plynou možný přetoky, možnost "přisosávání" a vysoká vlastní spotřeba.

Podle mě u Kinga přetoky nehrozí, protože vstup a výstup je oddělený DC propojením a hlavně King není přifázovaný, jediné, co drží stejně je frekvence, ale ne už napětí. Na výstupu je jiné napětí než na vstupu. Principiálně se jedná o online UPS s MPPT nabíječem.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 6:32 pm
od kodl69
takže king má dvojí konverzi? to se mi nezdá, to by bylo moc součástek navíc, aktivní usměrňovač s PFC...

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 6:38 pm
od shuty
kodl69 píše:takže king má dvojí konverzi? to se mi nezdá, to by bylo moc součástek navíc, aktivní usměrňovač s PFC...


ano, king ma dvoji konverzi, podla uzivatelov co ich maju pretoky nehrozia.

Re: Novinka MPP Solar PIP-MAX

PříspěvekNapsal: sob lis 28, 2020 6:43 pm
od Vitek
shuty píše:
kodl69 píše:takže king má dvojí konverzi? to se mi nezdá, to by bylo moc součástek navíc, aktivní usměrňovač s PFC...


ano, king ma dvoji konverzi, podla uzivatelov co ich maju pretoky nehrozia.


Kingy mam 3 paralelne pretoky nevim ma dvojitpi konverzi ale na vstupu z AC ma fet tranzistory cili dejme tomh laicky spinany usmernovac resp treba aktivni. Nrezkoumal sem detaily vic nez jsem musel neresim a jedu.
Teoreticky pretok mit podle me muze kdyz by aktivni usmernovac na siti zapusobil jako stridac.
Nechci ale nikoho strasit. Rozeberte si to nebo vyguglete ale urcite tam pasivni mustkovy usmernovac sem nevidel....