Ahoj maroušku,
mám víceméně podobnou elektrárnu, kterou sis tady vybral
Goodwe 8K-ET + 4x Pylon H48050 + 16x Exe solar 320 kWp, celkem instalovaný výkon 5,12 kWp
celé to běží v hybridním módu.
ad baterie)
Měnič nabíjí baterie do 90 % +-, dneska mi je třeba nabil až na 96 %, nicméně je to v provozu chvíli, takže se to celé ještě asi kalibruje. V konfigurační aplikaci můžeš měnit hloubku vybití. Já mám třeba teď nastaveno na 20 % v on-grid a 10 % v offgrid. Dostupná kapacita baterek je tedy do 8 kWh.
Jinak baterky si udržujou napětí na úrovní zhruba mezi 190-200 V, záleží jak jsou moc nabité. Vybíjení dle doporučení mám nastavené na 25 A, takže běžně to je schopné vybíjet do 4,9 kW a odpovídá to cca. 0,5C.
Celé to mám umístěné v technické místnosti, kde je podlahovka nastavená na 13 stupnů, baterky mají teplotu mezi 33 - 37 stupni v závislosti jak rychle vybíjíš.
ad měnič)
Za mě spokojenost, dělá to to co má, můžeš si k tomu regnout cloud aplikaci
https://www.semsportal.com/ a stáhnout další aplikace do mobilu. Statistiky jsou tam celkem ucházející.
Měnič je naprosto tichý, protože nemá žádnej větráček, což je super, protože ten se často zanese prachem. Když svítí slunko a vyrábí se naplno, tak má měnič teplotu do 40 stupnů.
Super funkce je ta zabudovaná UPSka, protože posledně jsem dělal něco do práce a chtěl jsem nahrát soubory na internet který nešel, tak jsem zjišťoval proč to nejde a zjistil, že v celé oblasti nejde proud, takže wifi anténa od které přijímám je offline a mě všechno běželo bez výpadku. Na backupu mám navěšené všechny zásuvky a světla v baráku.
Jinak na měniči mám celý dům - el. topení, 3 kW bojler, indukci a všechno ostatní. Souběžnou spotřebu mívám do 8 kW a všechno běží jak má. Přícuc elektřiny pokud je nabito nebo dostatek výroby není prakticky žádný.
Měnič je asymetrický, takže na jedné fázi můžeš mít odběr a na druhé nic. Limit té asymetrie jsem nezkoušel, když jsme dělali rozvaděč, tak jsme se snažili na jednotlivé fáze navěsit podobný příkon, nicméně ve výsledku jedou většinou 2f a jedna se fláká, budu ještě přehazovat jednu fázi z bojleru, který mám aktuálně nastavený 2f na 3kW s topným tělesem 3-6 kW (nicméně když jsem to měl na 3f a 4 kW dle návodu, tak mi to stejně bralo 6 kW a to jsem nechtěl tak rychle dohřívat a huntovat baterku).
Spotřebu domu v nočním reřimu stand-by to měří kolem 60-80 W, je puštěný akorát router. Co jsem se ptal prodejce na vlastní spotřebu, tak říkal, že by to mělo být 60 W, tak to asi nějak sedí.
ad panely)
Mám 5,12 kWp orientované na JJV a z panelů mi to dneska tahalo krásných 4,8 kW a denní výkon bude skoro 30 kWh. Jinak pokud je plně zamrařeno a chumelí, tak to má výkon kolem 250 W.
ad bilance)
Mám to na roubence s tepelnou ztrátou kolem 7 kW. Mám tu elektrickou podlahovku a sem tam nějaký přímotop, nicméně v zimě topíme primárně v kachlákách a podlahovka je nastavená aby nebyla ledová podlaha na 21 stupnů. Teď v břetnu se denní spotřeba elektřiny pohybuje na úrovni kolem 20 kWh, když svítí slunko, tak jsem soběstačný na 90 % i více procent a ještě k tomu dodávám do sítě. V pozdní odpoledne si to pak přebírá baterie, která se zpravidla do rána celá vybije na nastavených 20 % SOC.
Za mě tedy celková spokojenost, zvažuji ještě o rozšíření 1 baterie, mám ten Pylonbox kam se jich vejde 5 + BMS, takže bych měl k dispozici využitelnou kapacitu kolem 10 kW což na denní spotřebu od jara do podzima bude tak akorátní poměr cena/výkon.