Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: úte říj 22, 2019 11:10 pm


Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Další

Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » pon led 04, 2016 12:53 am

Dobrý den všem ,
Chtěl bych se zeptat zda lze u měniče s modifikovanou sinusovkou , dodatečně získat čistý sinus ( PURE SINE ) doplněním nějaké elektroniky do vnitřku měniče ? Mám Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W modified sine wave s dobíjením baterie max.4A , soft start , UPS funkcí ( na jedný straně zapojím klasiku do sítě 230V a z druhý strany to propouští a při výpadku sítě to nahradí baterie ) . označení HQ-INV1KC/12F .
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod LIX » pon led 04, 2016 8:12 am

Treba ked tak kupit sinus menic, prerabky su zbytocne.
LIX
 
Příspěvky: 594
Registrován: pon črc 30, 2012 2:43 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod tomas » pon led 04, 2016 10:38 am

Je to možné, buď si to naprogramuješ do procesoru:
http://danyk.cz/schem/99
a ten použiješ pro řízení výstupního můstku stávajícího měniče + tlumivku na výstup. Naprogramovat si můžeš i funkci nabíjení a UPS.
Nebo použiješ hotový obvod pro řízení výstupního můstku stávajícího měniče + tlumivku, ale bez nabíječky a UPS. Hledej EG8010 a EGS002.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1868
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » pon led 04, 2016 9:46 pm

V tý době kdy jsem to kupoval , byli ještě sinusy nedostatkové zboží za příliš mnoho peněz a k svícení to bylo dostačující , teď už jsou ceny mnohem příznivější , ale zase ho mám a stále funguje bez poruchy .

tomas : myslel jsi něco takovéhoto ?
http://www.ebay.com/itm/Pure-Sine-Wave- ... 2f&vxp=mtr

nejsem elektrikář ,ale když mi napíšeš co s čím propojit , tak to bude dostačující řešení za dobré peníze , ale já sám to nedám dohromady ( je to pro mě "španělská vesnice " ) .
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod mart.fish » úte led 05, 2016 8:04 pm

A nechceš raději koupit měnič jiný? Bych Ti ho mohl nabídnout. 12V neprovozuju, leč se mi tu dva měniče na 12V válí.
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 140
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » stř led 06, 2016 12:11 am

Tak mi pošli soukromou zprávu s představou o ceně a jejich parametry ,ale pokud stávající půjde upravit do max. 500,-kč tak aby byla zachována i funkce UPS - nemá potom význam kupovat něco jiného ,leda vyměnit něco za něco bez použití platidla .
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » stř led 13, 2016 10:54 am

V měniči 24V /230V čistý sinus mi odešli fety .Mají na sobě tento popis : RV140N10R 050 4T315 - neporadil by mi někdo jaká by byla možná náhrada za něj ( pod tímto označením jsem nic nevygooglil ) .
Díky za případné rady všem
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod xxtt » stř led 13, 2016 11:22 am

*CAR* píše:V měniči 24V /230V čistý sinus mi odešli fety .Mají na sobě tento popis : RV140N10R 050 4T315 - neporadil by mi někdo jaká by byla možná náhrada za něj ( pod tímto označením jsem nic nevygooglil ) .
Díky za případné rady všem
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FQ/FQA140N10.pdf
xxtt
 
Příspěvky: 297
Registrován: úte pro 22, 2015 12:43 am

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod kodl69 » stř led 13, 2016 1:40 pm

datasheet nějak nejde otevřít, ale je to 140A 100V n-fet, tady je koupíš: http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... =fqa140N10 , podobný jsou třeba STP140NF75 (140A 75V) ale ty mají pouzdro TO220, předpokládám, že ty tvoje jsou TO247
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3955
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod xxtt » stř led 13, 2016 3:29 pm

kodl69 píše:datasheet nějak nejde otevřít,
mají tam na firme opravdu nejakou chybu

https://www.fairchildsemi.com/products/ ... 40N10.html
ale jsou alternativy google 140N10
xxtt
 
Příspěvky: 297
Registrován: úte pro 22, 2015 12:43 am

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » stř led 13, 2016 6:45 pm

Díky za rychlé reakce , moje mají pouzdro TO220 ,ale i TO247 tam půjdou dát bez problémů .
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod kodl69 » stř led 13, 2016 7:40 pm

kolik těch tranzistorů tam je? Otázka je, jestli ssebou nevzaly i budiče.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3955
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod mart.fish » stř led 13, 2016 8:47 pm

Budiče jsou ve většině případů realizovány kombinací NPN a PNP tranzistorů, které jdou "kukat" vždy při průrazu MOSFETů. Ale je to pár korunová záležitost. Jo a je dobrý znát příčinu průrazu, protože přetížení je jiná věc, než třeba zkrat a nebo selhání stabilizátoru u budičů. Musíš to změřit bez koncáků a s omezením proudu, protože bys nevěřil, co u takového měniče dokáže odejít:-( Jo a bacha na velké kondenzátory v sekundáru. Je na nich kolem 380V a SS. Při dotyku to nebrní, ale ku...a bolí:-(((
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 140
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » čtv led 14, 2016 12:54 am

Je jich tam 12 kusů . odešel protože byl profukován kompresorem ( po této procedůře a opětovném připojení mu vyhořeli všechny pojistky a nějaký ty Fety - předtím jel prý bezproblémů ). Jo jsou tam další fety - jestli na buzení ,tak to nevím a ani nevím co by tomu ještě jinýho mohlo být . ty fety jsou asi to jediný co by tam mohlo odejít .Vyměnil jsem pojistky a připojil na 24V /5A a čekal co se stane - začalo se kouřit jen z jednoho toho fetu ,až ho vyměním ,tak se uvidí co bude kouřit dál .
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod kodl69 » čtv led 14, 2016 2:43 pm

to nebude dobrej postup. Je potřeba trochu vědět co v tom měniči je a odstranit příčinu, ne následek, viz mart.fish
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3955
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod mart.fish » čtv led 14, 2016 6:49 pm

Hledej tu příčinu, jinak se těch koncáků nedoplatíš:-) Tlak vzduchu mohl něco dostat např. mezi vývody kondenzátorů, ale mohl v nejhorším případě utrhnout nějakou součástku. Dokonce i SMD. Hledej!!!
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 140
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod FRSO » čtv led 14, 2016 7:24 pm

mart.fish píše:Hledej tu příčinu, jinak se těch koncáků nedoplatíš:-) Tlak vzduchu mohl něco dostat např. mezi vývody kondenzátorů, ale mohl v nejhorším případě utrhnout nějakou součástku. Dokonce i SMD. Hledej!!!


Zdravím mart.fish: má pravdu chlapec, ještě taky nějaké špony z Cu vodičů a kuličky cínu pří pájení !! :yes:
FRSO
 
Příspěvky: 950
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod mart.fish » čtv led 14, 2016 8:28 pm

Těch jsou čínské měniče plné:-(((
2400Wp ,2xregulátor Schneider Conext MPPT 60/150 , Schneider CSW4024E, Xantrex XW6048, NiCd 48V/250Ah
mart.fish
 
Příspěvky: 140
Registrován: pát srp 15, 2014 8:11 pm
Bydliště: okolí Kladna

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod *CAR* » sob led 16, 2016 12:50 am

Hledal jsem kde se dalo s velkou lupou podsvícenou ještě světlem a jaksi jsem nenašel žádnou chybějící součástku či něco spáleného mimo ten fet a i ten je spíš odpájený na nožičce než spálený . Mi spíš příjde že ten vzduch vytvořil nekontaktní prostor mezi fetem /folií a Al blokem a tím si šel odpočinout ,než že by byla příčina jinde. Já vždycky všechno spravoval systémem pokus omyl . Jeden fet mě stojí 1,7 Dolarů ,tak to zase tak moc bolet nebude vůči cenám v ČR 150,-kč . Elektrikáře ze mně na dálku , takto asi neuděláte .
*CAR*
 
Příspěvky: 57
Registrován: pát srp 09, 2013 9:38 pm

Re: Měnič DC12V na AC 230V 1000W /špička 2000W

Příspěvekod tomas » sob led 16, 2016 9:01 am

Možná jsi tam prskl vlhkost z kompresoru. Máš odkalený vzdušník?
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1868
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Další

Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'