Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod volente » úte kvě 14, 2019 7:26 pm

Na to ti asi nikdo kdo ho používá doma neodpoví. Znamenalo by to pozapínat odporové spotřebiče na celou zátěž bez možnosti je vypínat třeba termostatem. Je to asi jako rezervovaný příkon, fakt si myslíš že ho máš rezervovaný v souběhu se všemi sousedy?
A jestli ten měnič vydrží dávat deklarovaný výkon hodinu, tak to vydrží i celý slunný den, jak dlouho je už jen o životnosti součástek, jak se zde psalo.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1964
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod FRSO » sob kvě 18, 2019 10:27 pm

Tak jsem dnes otestoval Victron VE Direct 12V/1200VA, zátěž topidlo 1000W, MPPT dával do aku od 11 do 14 hodin trvale 30A, teplota byla stejná po půlhodině až do konce testu. Panel 280Wp. 2 kusy paralelně. Aku Hopecke 12V/400Ah, napětí pomalu kleslo až na 12V, celkem panely během testu a po testu postupně dodaly cca 2,2kWh. Napětí bylo večer 12, 51V, takže se budou ještě zítra nabíjet.
FRSO
 
Příspěvky: 983
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod vlkazajac » ned kvě 19, 2019 7:26 am

Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.

Vo chvíľach najväčších prebytkov zaťažujem moju Carspu prúdom 8,0 - 8,5 A do 220 V - merané elektromerom za meničom. Chcel by som upozorniť pre objektivitu na meranie skutočného výkonu ohmickej záťaže. Pripájaním jednotlivých špirál na telese 3 x 800 W pozorujem "schody" 3,1 / 6,3 / 9,XX A ( tretia nikdy nejde na maximum ). V prepočte na skutočné výstupné napätie je to teda menej, ako udávaný nominál telesa. Ten je počítaný na 230 V alebo aj viac - neviem, ako sa istí výrobca kvôli kvadratickej závislosti výkonu na napätí.

( Reálne mám teda na výstupe meniča dosť často 1760 W, v špičkách 1870 W. To už je na relatívne lacný HF menič dosť a nenapĺňa ma to kľudom ... )
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24 V / 140 Ah Pb, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií 12 V oloveným šrotom ))
Subsystém 280 Wp, LS3024B, 99P8S LiIon, Victron 350 VA; Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2358
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod FRSO » ned kvě 19, 2019 7:45 am

vlkazajac píše:Verím, že tak masívny menič nemá problém ísť naplno a dokonca si ešte podrží výstupné napätie.

Vo chvíľach najväčších prebytkov zaťažujem moju Carspu prúdom 8,0 - 8,5 A do 220 V - merané elektromerom za meničom. Chcel by som upozorniť pre objektivitu na meranie skutočného výkonu ohmickej záťaže. Pripájaním jednotlivých špirál na telese 3 x 800 W pozorujem "schody" 3,1 / 6,3 / 9,XX A ( tretia nikdy nejde na maximum ). V prepočte na skutočné výstupné napätie je to teda menej, ako udávaný nominál telesa. Ten je počítaný na 230 V alebo aj viac - neviem, ako sa istí výrobca kvôli kvadratickej závislosti výkonu na napätí.

( Reálne mám teda na výstupe meniča dosť často 1760 W, v špičkách 1870 W. To už je na relatívne lacný HF menič dosť a nenapĺňa ma to kľudom ... )

Každý měnič Victron co jsem testoval tak drží výstupní napětí při zatížení na200% po dobu cca 4 vteřiny.
FRSO
 
Příspěvky: 983
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod JiTr » čtv kvě 30, 2019 9:23 am

To FRSO: Jen pro spravne pochopeni testu ... Victron 12/1200 jel na definovany kont. AC vykon 1000W bez proble 3+ ... h?

Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
JiTr
 
Příspěvky: 39
Registrován: ned kvě 20, 2018 4:00 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod volente » čtv kvě 30, 2019 11:26 am

Takže sem dám zkušenost s novým Axperetem PIP 3024 MSXE PF1.
Oproti staršímu 2424 opravdu funguje s výkonem 3000W a musím říct že to dělá o hodně větší pohodu v domácnosti. Snese toho v souběhu víc a nemusí se myslet na to co vypnout když si chci uvařit kafe.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1964
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod josse » ned lis 24, 2019 1:12 am

Aktualizace Spinkajícího Axperta 4kW:
Neuvěřitelné se stalo zkutečností, každý uspaný Slave (příkazem MNCHGC1497) 55,9V, 61,7mA, 3,45W (i přes stále-točící-se ventilátory)

(Ten Master samozřejmně papá těch cca 50W minimálně, protože spít jít nemůže, už by z nebyl Master), dva měniče 4+4kW tedy mají klidovou spotřebu 54W přibližně.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 406
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 6:08 am

ahoj Jose, máš 2 paralelní měniče na jedné fázi? je to režim který lze nastavit externě? zapne se sám, když je potřeba výkonu? toto mě zajímá mám sice asi novější PIP 5048 ale tipuju že to bude podobné...

Master znamená hlavní z paralelních a ten uspanej je jak? vypnutý invertor nebo softwarově, a zapne se sám v případě potřeby aby pomohl masterovi? uspí se pak sám až se odběr zase sníží? dík Vítek.
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod josse » ned lis 24, 2019 8:42 am

Vitek píše:ahoj Jose, máš 2 paralelní měniče na jedné fázi? je to režim který lze nastavit externě? zapne se sám, když je potřeba výkonu? toto mě zajímá mám sice asi novější PIP 5048 ale tipuju že to bude podobné...

Master znamená hlavní z paralelních a ten uspanej je jak? vypnutý invertor nebo softwarově, a zapne se sám v případě potřeby aby pomohl masterovi? uspí se pak sám až se odběr zase sníží? dík Vítek.


Jo, dva paralelně na jedné fázi. Tohle je normální režim jeden musí být master. Ale na to usínání je upravený FW a musí to řešit externí chytrost.

Mám tam malinu, nad 1800W probouzí druhý, pod 1800W po dobu 5 minut usíná druhý. Už je to tu někde popsané.

Studijní materiál:
http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 852dbf7ce4

Vedle je vlákno pro 5kW varianty, myslím že to samé udělali i pro ně. Ale nestudoval jsem to, mám nastudováno jen 5kVA=4kW!

Uspáním se odpojí AC, a vypne všechno co může. Podobně jako přes vypínač vespod. Zůstane display, komunikuje, a ventilátory. SCC to vůbec neovlivňuje. Už jsem tu vysvětloval pokusy, master musí být stále vzhůru jinak už není master a jsou v tom programátorské problémy, prohodí si čísla. Protože nemají adresu pevnou, ale číslo a některé příkazy jsou s číslem měniče pak to je problém když se to prohodí. Malina komunikuje přes jeden USB kabel s oběma.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 406
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 8:55 am

chytré, líbí.. až dojde k tomu že budu mit 2 střídače tak to budu řešit. každopadně píšu ti bod. dík
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 5:38 pm

No mk se asi jen tak uspat nenechá dokonce sem naiva myslel že když ho vypnu tak je opravdu vypnutý ale ono prd on je zapnuty dál a baští si to svoje jen hodí bypas relé aby nejela konverze
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1941
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod glxs2 » ned lis 24, 2019 8:32 pm

Ano presne tak, MK stale zere tych +- 50w z bateriek aj ked je v bypass rezime. Zistil som ze ma este dva dalsie rezimy. Ak ho vypnem tak aby nenabehol bypass (tzn. ze je tma) a DS je pripojena, tak zere 10w z beteriek (ventilatory sa stale tocia na minimum). Ak mu vezmem aj DS tak konecne zaspi tak ze nezerie nic ani z bateriek a funguje len ako nabijac, takze sa rano prebudi a zacne nabijat. Ako nabijac samozrejme funguje stale pokial na PV nieco je.

MK menic sa mi zda ako dobry stroj zial s nedomyslenym softwarom pre zimnu prevadzku.
Keby tak vedel dobijat z DS prudom 1A namiesto min. 2A
a keby tak mal moznost automaticky prepnut na bypass namiesto AC-DC-AC v pripade ze nema PV (napriklad v noci)
glxs2
 
Příspěvky: 11
Registrován: pon úno 18, 2019 12:32 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:02 pm

::fv::
glxs2 píše:Ano presne tak, MK stale zere tych +- 50w z bateriek aj ked je v bypass rezime. Zistil som ze ma este dva dalsie rezimy. Ak ho vypnem tak aby nenabehol bypass (tzn. ze je tma) a DS je pripojena, tak zere 10w z beteriek (ventilatory sa stale tocia na minimum). Ak mu vezmem aj DS tak konecne zaspi tak ze nezerie nic ani z bateriek a funguje len ako nabijac, takze sa rano prebudi a zacne nabijat. Ako nabijac samozrejme funguje stale pokial na PV nieco je.

MK menic sa mi zda ako dobry stroj zial s nedomyslenym softwarom pre zimnu prevadzku.
Keby tak vedel dobijat z DS prudom 1A namiesto min. 2A
a keby tak mal moznost automaticky prepnut na bypass namiesto AC-DC-AC v pripade ze nema PV (napriklad v noci)

No výhoda je že soft můžou doladit a až se tak stane je to jen o upgrade horší kdyby měl hsrdverovou chybu. Jak ho vypínač aby nenabehl bypas? Já jak sáhnu na vypínač hned do něj skočí
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1941
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod rege » ned lis 24, 2019 9:04 pm

tie 2A nezerie stale, iba v pripade ze baterky niesu na float napati. akonahle sa dostane na tuto uroven, tak tam ide len malo co...
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S3P 325W poly 3kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK, cca 12kWh pouzitelnej energie v bat.
Uživatelský avatar
rege
 
Příspěvky: 51
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:09 pm

rege píše:tie 2A nezerie stale, iba v pripade ze baterky niesu na float napati. akonahle sa dostane na tuto uroven, tak tam ide len malo co...

No on ani tak není problém v tom že ty 2a bere koneckonců o ně nepřijdeš máš je v baterce ale o to že když je týden skarede tak to nabije baterky a až vyleze slunko tak není kam uložit
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1941
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod rege » ned lis 24, 2019 9:26 pm

staci nastavit float napatie na aktualnu uroven napatia baterie a je to, nebude ich nabijat. Ak pride lepsie pocasie, das tam take napatie aby ich nabilo do plna...
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S3P 325W poly 3kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK, cca 12kWh pouzitelnej energie v bat.
Uživatelský avatar
rege
 
Příspěvky: 51
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 9:30 pm

tohle jsem rozebíral v mým vlákně...
kdy se to spustí? vždy o půlnoci ( čas v měniči) na jednu hodinu... takže pokud se toho chcete zbavit tak musíte změnit čas na to aby byl 1. den, zadruhý float... to znamená uděláš z pulnoci 12 am a chodit to bude protože i bude myslet že pulnoc je jindy. no a pulnoc bude mít ve dne kdy je k dispozici solarko, no a nabijení se nespustí, mám to ověřeno... funguje to
mam FW verzi 71.80 myslím
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:39 pm

rege píše:staci nastavit float napatie na aktualnu uroven napatia baterie a je to, nebude ich nabijat. Ak pride lepsie pocasie, das tam take napatie aby ich nabilo do plna...

Chodit přeprogramovat float napětí není úplně komfortní
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1941
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod Vitek » ned lis 24, 2019 9:40 pm

diablo zkus ten čas.... změn to a pak to sem napiš... je to položka 90 něco... nastavíš na měniči, přes pc ani malinu to nejde
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Skutečné zkušenosti s měniči

Příspěvekod diablo007 » ned lis 24, 2019 9:40 pm

Vitek píše:tohle jsem rozebíral v mým vlákně...
kdy se to spustí? vždy o půlnoci ( čas v měniči) na jednu hodinu... takže pokud se toho chcete zbavit tak musíte změnit čas na to aby byl 1. den, zadruhý float... to znamená uděláš z pulnoci 12 am a chodit to bude protože i bude myslet že pulnoc je jindy. no a pulnoc bude mít ve dne kdy je k dispozici solarko, no a nabijení se nespustí, mám to ověřeno... funguje to
mam FW verzi 71.80 myslím

Já mluvím o.nabijeni v režimu v SUB tam to jede permanentně
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1941
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm