Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát led 22, 2021 1:02 am
To neříkám. Ten Step-Down nebude dávat žádné špičkové proudy, ten kontinuálně krmí kondenzátory u budičů, až z těchto kondenzátorů, (které mají být mimochodem řadově 10x větší než nabíjená kapacita gate) se odebírají ty špičky na nabití. Když se jeden nabíjí, druhý se vybíjí, to k tomu ustálenému proudu mezi kondenzátorem v Step-Down a budičemi taky přispívá. Spotřebu (nabíjení) gate si dokáže každý spočítat, vybíjení se přemění v teplo tak jako tak. Říkám pouze, že ten Step-Down není třeba nikterak zásadně předimenzovat.kodl69 píše:možná u studeru zjistili, že když vymakají buzení, tak jsou ztráty na fetech tak malý, že není co chladit. Victron je úlet, to prostě nejde rozumně napodobit... Ale díky těm mosfetům nad sebou mají nejkratší cesty proudu, o tom žádná...
O podobným řešení jsem kdysi uvažoval, ale náročnost mě od toho odradila. Ona i ta výkonová část PJ po stránce vedení silovky není špatně, ale dál už skoro všecko.
30mA do buzení na 18V? u mýho měniče je to o řád víc, cca 50-70mA na vstupu, z toho skoro 10mA je režie toho mizernýho step down regulátoru od číňana. Když si spočteš, že potřebuješ 20 000 nabít cca 100nF kondenzátor (gate 6ks mosfetů) na 15V za sekundu, a zase vybít na nulu, tak to asi s pár mA nepůjde...
Zpět na DC-AC měniče, střídače, invertory